    CITAZIONE (ElToto @ 31/12/2018, 13:25) 
    CITAZIONE
    costa 16/18€ al mc

    Si può trovare online a quel prezzo? Hai qualche dritta

    Non credo proprio.. il prezzo si aggira sui 100 posato, io ho pagato circa quello, e anch’io avevo contattato un pó tutti i rivenditori..
  2. .
    Io posso riportare i miei consumi, zona e abitazione in firma.. per ora compressore parte solo per fare acs con consumi tra 6 e 9 kWh al giorno dipendendo dal numero di docce, temperature interne che variano dai 23 ai 25.. Mese di ottobre chiuso con 178 kWh per acs e ventilazione..
  3. .
    CB5D5B84-C9D9-4C58-829E-0E52DA358A6C
    Complimenti a Brofer molto bella la macchina... Questa è la mia..
  4. .
    Io ho set-point temperatura a 25,5 e umidità 55% consumo circa in questi giorni 8/9 kw/ giorno(compresa acs). Credo che il tuo set-point a 23 sia bassino e costringa la macchina a spingere sempre con elevati consumi.
    Ieri ho provato a mettere set-point 23,5 e la macchina ha girato tutto il pomeriggio a 1,5/1,8 kw costanti a 700mc/h senza però mai riuscire ad arrivare (giustamente) al valore impostato..
  5. .
    CITAZIONE (Ecodomus.sardegna @ 21/8/2018, 18:07) 
    Piccolo aggiornamento dopo visita di controllo ieri in cantiere. La macchina sembra svolgere bene il compito assegnato, con fuori 33 gradi di picco intorno alle 13,30, e con 30 gradi alle 18, l'abitazione si manteneva stabile sui 25 gradi al pt e 26 al piano primo. Nonostante il giorno prima avesse diluviato, all'interno l'umidità era del 56%.fuori invece l'afa era fastidiosa. Vi terrò aggiornati appena le temperature esterne caleranno e comincerà a modulare anche di giorno.

    Sarebbe interessante sapere i consumi..

    CITAZIONE (Diablo78 @ 21/8/2018, 18:09) 
    Grazie Ecodomus :clapping.gif:

    Diablo forse te l’ho già detto ma in zona C io fossi in te non mi farei molti problemi e 1/2 climatizzatori canalizzati e una vmc hai fatto l’impianto..
    Te lo dico perché se potessi tornare indietro farei così e sono in zona E.
  6. .
    CITAZIONE (PID_Block @ 13/8/2018, 12:21) 
    CITAZIONE (Ale79 @ 12/8/2018, 11:55) 
    CITAZIONE (FFede @ 12/8/2018, 06:14) 
    Ale hai provato a mettere i piedini anti rumore? Un po’ funzionano

    A terra la macchina é montata sopra il suo plenum che é annegato nel massetto...

    CITAZIONE (PID_Block @ 12/8/2018, 03:06) 
    Io ho letto solo che è più rumorosa della Nilan o della MyDatec....che sono due macchinette con compressore alternativo in r134 (ed r407). Siamo su un altro pianeta tecnologico e di potenza generata. A piena potenza è inevitabile sia più rumorosa di un frigorifero (il livello tecnologico delle macchine citate è quello), ma NON ho letto che sia molto rumorosa.
    Finiamola con i soliti interventi, fatti dai soliti utenti, letti e straletti anche nei forum sul punto croce.

    Sicuramente il luogo di posizionamento della macchina cambia drasticamente la percezione del rumore.. io posso portare la mia esperienza di macchina posizionata al primo piano in un locale tecnico vicino alle camere e ti posso assicurare che gli 85 decibel misurati si fanno sentire, mentre dalle bocchette zero rumore...

    Fatti realizzare una scatola fono isolante intorno al compressore. L'interno della scatola va foderato con materiale adeguato (una volta a base di piombo, ora gomma pesante).

    Grazie Pid provo a sentire cosa mi dicono... Credo che portare fuori compressore e ventilatori sia un lavoraccio..
  7. .
    CITAZIONE (FFede @ 12/8/2018, 06:14) 
    Ale hai provato a mettere i piedini anti rumore? Un po’ funzionano

    A terra la macchina é montata sopra il suo plenum che é annegato nel massetto...

    CITAZIONE (PID_Block @ 12/8/2018, 03:06) 
    CITAZIONE (Ale79 @ 11/8/2018, 23:20) 
    Anch’io con la Ethos della Aernova in questi giorni rilevo dei consumi abbastanza elevati(circa 23/25kw giorno) e a fatica riesce a portarmi la temperatura sotto i 26 gradi. Anche questa come la Brofer molto rumorosa, infatti passate le ferie voglio sentire Aernova per capire se possibile splittarla..

    Io ho letto solo che è più rumorosa della Nilan o della MyDatec....che sono due macchinette con compressore alternativo in r134 (ed r407). Siamo su un altro pianeta tecnologico e di potenza generata. A piena potenza è inevitabile sia più rumorosa di un frigorifero (il livello tecnologico delle macchine citate è quello), ma NON ho letto che sia molto rumorosa.
    Finiamola con i soliti interventi, fatti dai soliti utenti, letti e straletti anche nei forum sul punto croce.

    Sicuramente il luogo di posizionamento della macchina cambia drasticamente la percezione del rumore.. io posso portare la mia esperienza di macchina posizionata al primo piano in un locale tecnico vicino alle camere e ti posso assicurare che gli 85 decibel misurati si fanno sentire, mentre dalle bocchette zero rumore...
  8. .
    Anch’io con la Ethos della Aernova in questi giorni rilevo dei consumi abbastanza elevati(circa 23/25kw giorno) e a fatica riesce a portarmi la temperatura sotto i 26 gradi. Anche questa come la Brofer molto rumorosa, infatti passate le ferie voglio sentire Aernova per capire se possibile splittarla..
  9. .
    CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 14/7/2018, 07:09) 
    CITAZIONE (Ale79 @ 13/7/2018, 22:44) 
    Diablo io ho una casa passiva e ho montato la Uta della Aernova. Sono 4 settimane che ci abito, per ora la macchina non è stata messa a punto(come parametri) xchè per il monitoraggio da parte di Aernova serve una linea internet che io non ho ancora; infatti se la lascio in automatico in queste giornate calde nelle ore di punta va in allarme “sovrapressione circuito frigorifero” comunque riesce a tenermi tutta la casa (168mq) a circa 25,5 gradi con una umidità che varia dal 50 al 57/58% solo quando va in freecoling l’umidita sale sopra 60%. Consumi circa 10kw al giorno.
    Comunque quello che volevo dirti è che mi sto rendendo conto che probabilmente(anzi sicuramente) con 2 climatizzatori canalizzati( 1 per piano) con tubazioni che correvano parallele a quelle della vmc sarebbe bastato, e avrei avanzato qualche bel migliaio di euro.
    Pensaci...

    Per raffrescamento, io non ho dubbi e l'ho già detto + volte.
    Splittini ...soluzione economica investimento, ottimo comfort e consumi bassi con temperature volutamente tra i 22.5/23.5, accesi 24h.
    Possono piacere o non piacere, ma leggendovi mi viene da sorridere.

    Credo che anche per riscaldamento non abbiano problemi.. 22,5/23 è anche troppo freddo!!!
  10. .
    Diablo io ho una casa passiva e ho montato la Uta della Aernova. Sono 4 settimane che ci abito, per ora la macchina non è stata messa a punto(come parametri) xchè per il monitoraggio da parte di Aernova serve una linea internet che io non ho ancora; infatti se la lascio in automatico in queste giornate calde nelle ore di punta va in allarme “sovrapressione circuito frigorifero” comunque riesce a tenermi tutta la casa (168mq) a circa 25,5 gradi con una umidità che varia dal 50 al 57/58% solo quando va in freecoling l’umidita sale sopra 60%. Consumi circa 10kw al giorno.
    Comunque quello che volevo dirti è che mi sto rendendo conto che probabilmente(anzi sicuramente) con 2 climatizzatori canalizzati( 1 per piano) con tubazioni che correvano parallele a quelle della vmc sarebbe bastato, e avrei avanzato qualche bel migliaio di euro.
    Pensaci...
  11. .
    CITAZIONE (garlik @ 9/5/2018, 10:56) 
    Io ho la valvola a farfalla della Belimo, ma la mia per aprirsi completamente ci mette circa 2 minuti e mezzo(non ricordo esattamente i secondi, ma l'ho cronometrata); Lulink sei sicuro che la tua ci mette solo così pochi secondi per aprirsi completamente?

    Valvola a farfalla Belimo ce ne sono di diversi modelli e ricordo che a catalogo c’erano con diverse velocità di movimento, la mia ad esempio si apre in 15 secondi.. Alla fine da me ho risolto con un pulsante e due relé, il primo attiva la valvola il secondo scatta in ritardo di 15 secondi e su questo relé a 4 contatti taglio l’alimentazione alle 4 velocità del motore..
  12. .
    CITAZIONE (darkbasic @ 6/5/2018, 21:15) 
    Non basterebbe scollegare l'alimentazione dal motore e utilizzarla come input per un relay che apre la valvola motorizzata e fa partire un timer, il quale dopo 6-7 secondi da corrente anche al motore?

    Non é così semplice.. per esempio su uno dei fili misuro una t nsione che va dai 180v della velocità 1 ai 240v della velocità 4, un altro va da 25 a 40..
  13. .
    Lulink io sono nella tua stessa situazione fresca fresca di test questa mattina , ho nuova cappa Falmec e valvola motorizzata, cappa a 4 velocità e in effetti dalla cappa parte un multipolare a 4 fili verso il motore che teoricamente sono le 4 velocità. Il problema é che escono tensioni strane da questi fili.. Quindi per ora la soluzione é pulsante esterno con tutti i contro da te spiegati.. Anzi se qualcuno sa come funzionano questi motori, ogni consiglio é ben accettato..

    Credo che alla fine era meglio prenderne una a molla, anche se ho letto che con il passare del tempo non funzionano bene..
  14. .
    Perchè no piastra ad induzione? Così ti staccheresti del tutto dal gas..
  15. .
    Credo proprio sarebbe la voce di spesa più grossa da aggiungere a quelle dell,elenco da te fatto..