    Ciao a tutti! Prendendo spunto da un thread sulla VMC, mi permetto di aprirne uno "specifico" per la questione cappa in case isolate e con VMC.

    Si suggerisce di prevedere una serranda di chiusura per la cappa per non inficiare il corretto funzionamento della VMC...
    D'altra parte, questa serranda (che ha i suoi tempi, anche di un paio di minuti) si deve poter aprire con un certo anticipo...
    Si è parlato di PLC, relè, contatti puliti, ecc...

    Quali soluzioni sarebbe possibile adottare?

    Ciao e grazie!
     
    .
  2. pasoel
     
    .

    User deleted


    direi ottima idea, poiché sono sicuro che, anche in una casa con buona tenuta all'aria, la cappa debba scaricare all'esterno i fumi grassi di cucinato.

    la soluzione è quella che hai esposto:
    normalissima cappa + serranda motorizzata.

    quello che va evidenziato é:
    trovare una soluzione compatibile col portafogli senza dover ricorrere a costosi e complicati circuiti automatici,
    ma soprattutto compatibile con l'incompatibilità nota tra molte donne (ma anche uomini) e l'ulilizzo di congegni elettrici


    nello specifico, secondo me, dallo stesso interruttore della cappa si dovrebbe poter aprire la serranda e il motore dovrebbe partire leggermente in ritardo per poter dare il tempo alla serranda di aprirsi. così in un solo gesto si risolve anche al problema frettoloso di attese dimenticate o procedure incompatibili.
    come fare, appunto, senza ricorrere ad ordigni nucleari elettronici?
     
    .
  3. Region
     
    .

    User deleted


    Mi permetto un ulteriore spunto, perché non togliere il motore della cappa (che servirebbe solo come 'imbuto' di raccordo al condotto di aspirazione) e installare un motore aspirazione (nel sottotetto o all'estremo del tubo di scarico in copertura)? Forse esiste già un motore di aspirazione che se non acceso tappa il condotto, a questo punto il tasto della cappa comanda direttamente il motore di aspirazione.
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,487
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Forse iris ha installato una cosa del genere se non ricordo male...
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    Confermo motore esterno, con interuttore interno per staccare alimentazione per ogni evenienza.
    Il motore che ho preso è un motore per interno che andava messo nel sottotetto o all'interno del cartongesso ( lo sconsiglio il cartongesso fa da cassa armonica anche se isolato ) e quindi ho dovuto creare un contenitore in alluminio a tenuta stagna e che ho pure isolato con xps
    Le valvole a farfalla sono del tipo "normale" e sono due; una sulla cappa e una nel motore esterno.
     
    .
  6. pasoel
     
    .

    User deleted


    tempi di aperture delle serrande e partenza del motore coincide?
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    non ho vmc, quindi il problema non sussiste
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    72

    Status
    Offline
    Io ho la stessa configurazione: cappa interna senza motore, motore "sottotetto" montato vicino al tetto, due valvole a farfalla solidali con cappa e motore.
    Sono valvole 'passive' aperte dall'aria dell'aspirazione e chiuse da piccole molle. Non sono a tenuta.
    (Per quanto capisco io, se questo tipo di valvole soddisfano il requisito della discussione, possono funzionare anche con motore in zona cappa)
    Ho le tubazioni della vmc ma non l'ho ancora montata.
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    1,803

    Status
    Offline
    CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 16/5/2017, 18:16) 
    Il motore che ho preso è un motore per interno che andava messo nel sottotetto o all'interno del cartongesso ( lo sconsiglio il cartongesso fa da cassa armonica anche se isolato )

    Se si isola l'intercapedine, ad es. con lana di roccia, non si creano risonanze e quindi non si ha l'effetto cassa armonica.
    L'importante è che le vibrazioni del motore non passino direttamente al cartongesso, anche attraverso la sua struttura.
    Io ho usato le contropareti/soffitti in cartongesso con lana di roccia dentro per isolare una sala "musica" e, non solo l'isolamento funziona e non c'è l'effetto cassa armonica, ma l'effetto pannello vibrante smorza anche le risonanze della stanza in gamma bassa, la più difficile da controllare.

    Ciao.
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Seguace

    Group
    Member
    Posts
    470
    Location
    Treviso

    Status
    Offline
    Io ho adottato la seguente soluzione:
    - Serranda aria motorizzata a tenuta, servomotore Belimo CM230-L (Diametro 125 mm) tempo di apertura/chiusura 125secondi
    - motore esterno in linea da 250m3/h aggiunto a quello della cappa
    ho fatto così, visto che chi mi ha fornito la cucina mi dava solo la cappa col motore(che fa un casino bestia), ne ho montato un secondo esterno sopra ai pensili, che ho insonorizzato e chiuso con una botola di cartongesso. All'interno di questo vano il più vicino possibile al muro che va verso l'esterno ho montato la valvola a tenuta.
    La soluzione elettrica è un po' complicata, ma ve la spiego, magari può dar spunto, all'interno del quadro elettrico di casa ho un plc, per cui mi risulta fattibile realizzare logiche di gestione, ma la stessa cosa si può fare con un arduino.
    Ho piazzato un pulsante con spia luminosa sul piano della cucina, quando la serranda è chiusa la spia è spenta, quando è in apertura/chiusura lampeggia, quando è aperta fissa accesa.(in questo modo alla signora risulta semplice capire il tutto)
    Questo mi serve per non rischiare di accendere la cappa con la serranda chiusa, il che potrebbe creare una serie di problemi, in apertura ho temporizzato la partenza del motore posticipandola di 125 secondi, in chiusura spengo subito.
    E' da poco che la sto' utilizzando, ma la signora ha capito quasi subito, ed inoltre quando non ho grosse necessità di aspirazione attacco solo il motore esterno, quando mi serve più aspirazione(a scapito del rumore) attacco anche quello della cappa.

    Edited by garlik - 17/5/2017, 14:08
     
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    montata questa
    www.falmec.it/it_it/product_details/stella-53.html
    Ha molteplici configurazioni d'installazione
    https://falmec-catprod1.falmec.com/files/2235.pdf

    DSC06968

    DSC06963

    DSC06993b
     
    .
  12. pasoel
     
    .

    User deleted


    e la peppa che impianti ben fatti ma... complicati e costosi, ma più semplicemente??

    io pensavo:

    dal contatto on/off della cappa collego direttamente il contatto per la serranda come quella di garlik
    CITAZIONE
    Serranda aria motorizzata a tenuta, servomotore Belimo CM230-L (Diametro 125 mm) tempo di apertura/chiusura 125secondi

    poi interpongo al contatto del motore della cappa un timer digitale (*) tipo quelli che sono presenti nelle aspirazioni da bagno, che quando spegni la luce, continuano a funzionare per un altro po' di tempo (solo che in questo caso serve al contrario). Il tutto per ritardare la partenza del motore cappa per il tempo necessario.
    poi se la cappa mi fa rumore per quei 10/20 minuti posso anche sopportare.

    (*)non sono un genio dell'elettricità, anzi non la mastico proprio, ma esisterà un qualcosa che assomigli a quello che sto tentando di dire.
    spero di non aver scritto boiate fantasiose.
     
    .
  13.  
    .
    Avatar

    Seguace

    Group
    Member
    Posts
    470
    Location
    Treviso

    Status
    Offline
    Il problema è che in chiusura dovrebbe spegnere diretto, puoi aggirare il problema con una soluzione un po' meno elegante: invece di ritardare di tutto il tempo necessario all'apertura/chiusura ritardi per metà del tempo, in questo modo sia in apertura che in chiusura il motore si accende con la valvola mezza aperta, il che non dovrebbe crear problemi.
    Un sistema del genere può essere anche un temporizzatore luci-scale, basta selezionare quello giusto.
     
    .
  14. pippo74
     
    .

    User deleted


    Vi chiederei una delucidazione:

    ok per cappa con motore interno, motore int. + est, serrande a tenuta (con servocomandi vari) solo prima o prima e dopo, etc. etc.

    Ma al di là di chiudere il condotto di estrazione fumi per la tenuta all'aria (considerando presenza VMC) poi come verrebbe ripristinato il "buco o interruzione" di isolamento che si avrebbe nel tratto di tubo verso l'esterno? :please.gif:

    Parlando di soluzioni già fatte, quindi delle varie valvoline di non ritorno, a prova di BDT, tedesche (Berbel o Weibel o anche NABER COMPAIR® Flow Star ) hanno tutte o bene o male un "tappo" esterno che quando ritorna in sede, a cappa spenta, garantisccono un minimo di isolamento...
     
    .
  15.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    secondo me ti fai troppe "flippe", una volta che è a tenuta d'aria sei a posto.
    Dalla cappa fino al motore esterno io ho utilizzato tubo in pvc e visto che passava a controsoffitto, l'ho isolato, utilizzando delle coppelle in lana di roccia con pellicola alluminata ( quelle utilizzate per i canali fumi) visto che me ne erano rimasti un paio di pezzi. :B):
     
    .