    Nessuno sa dirmi a cosa serve quella 4 vie?
    Grazie
  2. .
    Da alcuni giorni la PDC alla dopo aver fatto la ricarica della ACS, torna alla funzione riscaldamento ma dopo un pò di tempo (non sono riuscito a quantificarlo precisamente) il compressore non è più attivo, la pompa di ricircolo continua a girare e i radiatori man mano si raffreddano.
    La prima volta me ne sono accorto per caso toccando un radiatore dopo circa 2 ore, la temperatura in casa non era assolutamente calata.
    Ho spento e riacceso la macchina, e dopo un pò è ripartita regolarmente per bloccarsi di nuovo dopo la ricarica ACS del pomeriggio.
    Fatta ricerca trovato nel parametro 141(elenco codici errore rilevati) "errore 12" che risulta anche nel parametro 140(modo operativo) come errore di sistema.
    Da quello che ho trovato si tratta di guasto alla valvola 4 vie (al numero 22 dell'esploso) che presumo serva per inversione modalità per i cicli di sbrinamento.
    Ho risolto momentaneamente disabilitando la funzione di ricarica ACS, dopo aver controllato che la tre vie e il suo attuatore funzionassero regolarmente.
    Da allora funziona tutto regolare, sbrinamenti compresi. Dopodomani contatterò l'assistenza, ma sarei curioso di sapere cosa serve quella 4 vie.
  3. .
    Magari l'intenzione era quella, ma poi realizzata male
  4. .
    Controllare sul manuale il parametro che attiva la funzione, probabilmente è disabilitato, visto che ragionano a "termostati"

    Dovrebbe essere H10 valore 1 (caldo/freddo) 3 (caldo) 5 (freddo) che NON disabilitano la produzione di ACS
    ST6 attivabile via H17 per Abilitazione sonda di temperatura ACS
    DO6 attivabile via H84 per Comando valvola ACS
  5. .
    Sarebbe da controllare se i collegamenti "X-11.1/X-11.2" menzionati, corrispondono all'uscita che comanda l'attuatore.
    Da controllare sul manuale se sono quelli che comandano l'attuatore per lo spostamento "riscaldamento" a "produzione ACS"
  6. .
    Come va, risolto?
  7. .
    CITAZIONE
    da manuale tecnico indica X-11.1/X-11.2 come collegamento Uscita valvola acqua calda sanitaria

    non è che magari l'installatore ci ha collegato uno dei termostati?
    Sarebbe da controllare con un tester se i fili collegati a X-11.1/X-11.2 sono quelli che arrivano al servocomando.
  8. .
    Mi fa piacere che almeno adesso siete al caldo.
    Forse è il servocomando che, o non funziona o non gli arriva il comando per farlo girare.
  9. .
    Strano che l'elettricista che è passato non gli abbia almeno controllato se nei vari collegamenti la corrente passi, o se sono interrotti.
  10. .
    Magari potrebbe essere la valvola a tre vie montata a rovescio
  11. .
    CITAZIONE
    Valvola a 3 vie sostituita.

    Per curiosità, cosa si è guastato, l'attuatore o il corpo valvola
  12. .
    Qualcuno cosce questa marca?
    Qualità ecc. è buona?
  13. .
    Prova ad eliminare le tre partenze scaglionate, vai h24 e vedi come va.
  14. .
    CITAZIONE
    In effetti è anche semplice e evita di accumulare grandi quantità di ACS
    e avere produzione "istantanea"

    Eviti anche il problema Legionella
  15. .
    Sono d'accordo con te Fringui, su mettere qualche pannello in più, ma la mia domanda che è una curiosità era un'altra, forse mi sono spiegato male.
    Prendiamo ad esempio 2 pannelli, uno poly e uno mono di pari superfice captante, di pari valore di resa in uscita nominali, quale dei due tipologie di pannello eroga piu corrente in situazioni di scarso irraggiamento solare, cielo coperto, nuvolo ecc.