    questa mattina ho questa sopresa mai occorsa prima dopo anni:

    IMG_20220217_080834

    Nemmeno spegnendo e riaccendendo tutto la situazione torna a posto.

    L'unità esterna in pratica non si accende ma ci sono i sensori di temperatura di mandata e ritorno intorno ai 50°C.

    La cosa è successa qualcuno?

    Il manuale è abbastanza preciso nell'indicare causa e soluzione:
    - Temperatura refrigerante al di fuori dell'intervallo valido
    - Sonda temperatura (lato liquido refrigerante) tL2

    Nessuna riduzione di calore allo scambiatore di calore a piastre.
    - Controllare la portata
    - Se la portata è corretta, sostituire la sonda della temperatura del refrigerante

    Chiamato il CAT. Non prima di sabato mattina (48 ore).

    Installato aggregato compatto aria/aria di emergenza con COP = 1:

    IMG_20220217_102543

    Edited by LamiaCasaElettrica - 17/2/2022, 11:24
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,478
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Curiosità.. è in 48 la casa perchè così tanto calore?
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (Fringui75 @ 17/2/2022, 12:03) 
    Curiosità.. è in 48 la casa perchè così tanto calore?

    Mica ho capito la domanda :o:

    Comunque la temperatura mite di questi giorni sta aiutando nell'attesa.
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,478
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Hai scritto che l'assistenza arriva in 48h... quanti gradi perdi in queste teoriche 48h di riscaldamento spento?
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (Fringui75 @ 18/2/2022, 15:47) 
    Hai scritto che l'assistenza arriva in 48h... quanti gradi perdi in queste teoriche 48h di riscaldamento spento?

    Il tecnico è arrivato ora. Ho comprato una stufetta elettrica facendola girare al minimo, ma in questi giorni la temperatura esterna era mite.
    Abbiamo retto senza scendere per fortuna. Però puzziamo tutti come delle capre.

    Ecco la responsabile che ovviamente non hanno a magazzino:

    valvola-3-vie-acs-piccola

    La pompa di calore sembra funzionare anche senza, quasi quasi non la montiamo più.
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Valvola a 3 vie sostituita.
    La pompa di calore d'esperienza parte tornata giovane.
    Lo scherzo è costato 275 Euro.
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,478
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Quanti anni ha sulle spalle la pdc?
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (Fringui75 @ 18/2/2022, 18:40) 
    Quanti anni ha sulle spalle la pdc?

    8 e mezzo. Funziona da agosto 2013.
    Entrambe le valvole a tre vie sono stato sostituite una volta. L'altra credo verso al primo anno poiché era parecchio rumorosa.
    Questa invece si era bloccata.
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,533

    Status
    Anonymous
    275 € uscita,verifica problema senza sostituzione e cambio valvola 3 vie ?

    Ti ha detto quale potrebbe essere stata la causa? Alimentazione, sbalzo di corrente ?
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    238

    Status
    Offline
    CITAZIONE
    Valvola a 3 vie sostituita.

    Per curiosità, cosa si è guastato, l'attuatore o il corpo valvola
     
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (ElToto @ 19/2/2022, 17:54) 
    Per curiosità, cosa si è guastato, l'attuatore o il corpo valvola

    L'attuatore (la parte in foto insomma).
     
    .
  12.  
    .
    Avatar

    Seguace

    Group
    Member
    Posts
    469
    Location
    Treviso

    Status
    Offline
    In realtà più di qualcuno degli utenti del forum ha avuto problemi co ste 3 vie, diciamo che 275€ in 8 anni non sono male dai...

    p.s.:avevo provato anche a cercarne uno di questi attuatori, ma effettivamente li avevo trovati ad un centinaio di euro e non ero neanche sicuro che fossero gli stessi, per cui mi sono fermato..
     
    .