| Giornata tipica con sg attivo. Parte centrale della giornata x acs a 52° con la r in funzione Il resto dedicato a raffrescamento. Come detto va in modulazione minima quasi subito ma non fa on off |
|
-
.
|
| Ottimo. Il problimino per il mio modello, rimane solo estivo non tanto x i consumi, coperti dal fv, ma dal fatto che con la R, interrompi per un tempo +lungo il raffrecamento, anche se si potrebbe, in caso di necessitį, utilizzare la funzione da menu che consente di fare contemporaneamente raffrescamento e caricare accumulo con la resistenza. Comunque del vecchio modello 4 kw, personalmente sono soddisfatto, anche se sicuramente con il nuovo modello, grazie a r32, hanno migliorato alcuni aspetti. Acs, come detto e forse anche i defrost ...almeno spero, anche se ho dei dubbi su questo.
Se non ricordo male dovrebbe arrivare, senza r fino a 55°o gił di lķ, con t esterne superiori di 25° |
|
-
.
|
| Confermo il.limite in produzione acs della compact r410. Per portare accumulo oltre 45° con t esterna misurata dalla sonda bordo macchina esterna maggiore di 25°, parte la resistenza. Documentato dalle schede tecniche e dalla realtą. Per me un grosso limite d'estate con accumulo da 300l. Il.problema diventa abbbastanza relativo se I ha fv
Esempui fresco fresco t=30.6 esterno |
|
-
.
|
| Verifica se aumenta la t accumulo e se arrivata a 35° circa parte unitį esterna. La prioritį č acs , quindi se non soddisfa la t acs impostata non partirį mai in raff. Una volta soddisfatta cond.acs, prova a girarla nuovamente in.raffrescamento ma non credo si risolva il problema |
|
-
-
.
|
| Fai questo tentativo e vedi se va in riscaldamento acs.
Non credo sia un problema di config, quindi imputabile a te.
La cosa strana č che non compaia l'icona di richiesta raffrescamento, icona a sx, oltre al fatto di raffrescare accumulo ( presumo). Non riesco a darti altri consigli
Mi perplesso pure il valore 59,2° .... |
|
-
.
|
| Chiama daikin credo hai un problema non risolvibile neppure da idraulico. Sta raffrescando accumulo e quindi acs
Prova metterla in modalitį estate x vedere se almeno ti fa acs e scalda accumulo Comunque urge assistenza
Attiva resistenza altrimenti, se non ricordo male, per propracsduziine acs dovrebbe andare in blocco x t accumulo troppo bassa. |
|
-
-
.
|
| Acs = acqua sanitaria Non serve essere idraulico o termotecnico, basta leggere il manuale. Non ho il manuale sotto mano per aiutarti ora. |
|
-
.
|
| Intanto fai una prova. Metti mandata fissa 18° o t piu bassa e vedi se dai continuitį al raff. Il display ti dice che sta facendo acs. Mi sa che devi studiare un pó meglio il manuale |
|
-
.
|
| Ricordi bene Avevano iniziato a fare qualche rumorino e me li hanno ingrassati. Da allora non ho avuto pił nessun problema in generale sulla hpsu., anche senza controlli e manutenzioni di nessun genere. Aggiungo solo un.paio di kitri all'anno nell'accumulo Devo reputarmi fortunato |
|
-
.
|
| Fai una prova ....abbassa la mandata di molto e verifica se comunque fį lo stesso scherzo dopo un tempo ridotto, che so, qualche ora
Potrebbe anche avere ragione. La 3 vie gira la mandata sul ritorno ..bypassando il radiante. Se non sbaglio, bpv identifica la valvola in oggetto. Che valori leggi?
L'altra valvola pos mix ? Che valori leggi dopo acs? |
|
-
.
|
| La hpsu, dopo accensione č scesa subito in modulazione minima ...circa 350 watt, mandata a 18 e ritorno immagino 20. Sei sicuro di non avere i circuiti del radiante chiusi, magari un intero piano. Sicuramente non gira acqua nel radiante o non.in tutto |
|
-
.
|
| Usato styrodur cs 3035 sp 10 sopra platea a isolare successivo massetto, a diatanza di 3 anni , riscontro rispetto muro perimetrale/battiscopa, un cedimento di un paio di mm. in corrispondenza di una libreria particolarmente carica di peso. Nessun problema al pavimento, solo rifatto stuccatura sottostante a battiscopa in quel punto. |
|
-
.
|
| Stimare 220 kwh solo x illuminazione sono non solo abbondanti ma un esagerazione. Ormai il led č di norma, elettrodomestici idem Quel valore di consumo lo puoi considerare + o - standard per tutti i consumi elettrici ( illuminazione, induzione, lavatrici ecc) di una casa "elettrica"
Cancellate quanto detto x illuminazione ...ho letto male. Le cifre che ho dato io erano riferite al mese, quelle di pid all'anno. Me son imbriagą nella lettura su tel |
|