    Buongiorno a tutti, cercando su Google alla ricerca di informazioni in merito alla mia PDC Rotex HPSU Compact 516 mi sono imbattuto in questo interessantissimo forum. Premetto che non sono esperto di idraulica; me la cavo abbastanza bene con la parte elettrica ed elettronica. Ho appena ristrutturato una mia nuova abitazione (ora in classe energetica A2) presso la quale ho installato, su consiglio dell'idraulico, un sistema a PDC Rotex HPSU Compact 516. Probabilmente dovrò rivolgermi a voi anche per future ottimizzazioni di consumo, riscaldamento, ecc ma ora il mio problema principale riguarda la modalità di raffreddamento. Alla pompa di calore sono abbinate 2 unità fancoil Daikin FWT-CT ma che con le mie prime prove sembrano non raffreddare quasi per nulla. Ho impostato la PDC in modalità raffreddare, nel momento in cui accendo l'unità fancoil appaiono i simboli del fiocco di neve sul display della PDC, l'unità esterna si aziona e la temperatura dell'acqua (mostrata sul display della PDC) inizia a scendere ma non l'ho mai vista scendere al disotto dei 16°. C'è qualche buon anima che ha voglia di indicarmi quali parametri controllare e come configurarli per far si che il raffrescamento funzioni? Poi vi disturberò per come configurare al meglio il tutto.

    Grazie in anticipo per la vostra disponibilità e per le vostre risposte.
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    1,803

    Status
    Offline
    Devi vedere com'è impostata la temperatura di mandata minima e l'eventuale curva climatica che influenza la temperatura di mandata.

    Ciao.
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    104

    Status
    Offline
    Grazie chiaro_scuro, per quanto riguarda la temperatura di mandata minima l'ho abbassata anche al minimo. Per quanto riguarda invece la curva climatica devo entrare nel menù: "installatore" per poterla modificare? Qualche indicazione in merito a come settarla?
    Grazie mille
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    https://lamiacasaelettrica.com/2015/07/05/...x-hpsu-compact/
    La climatica estiva funziona con un andamento lineare ( diversa dalla climatica invernale )
    fissati i seguenti valori:
    T est raffredamento max => T mandata raffredamento max
    T est ini raffredamento => T mandata ini raffredamento

    la mandata varia linearmente tra i due valori impostati a seconda delle T esterne.

    Verifica naturalmente di non avere vincolato eccessivamente T min raff

    Io partirei mandata fissa
    Disabilita climatica e imposta la T Imp refrig

    dimenticavo
    Per modificare Hc function e disattivarla devi accedere da menù tecnico ....1001, poi
    Livello " config Circ.Risc/Hc function
    Hc function = 0 = mandata in fx clima esterno
    Hc function = 1 =mandata fissa

    Edited by irisplus cazzatone - 19/6/2017, 14:08
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    104

    Status
    Offline
    Perfetto, grazie mille anche a te irisplus cazzatone, ora proverò ad impostare la funzione a mandata fissa fissando il parametro HC=1, come da documento che mi hai linkato. Poi vedrò eventualmente di passare alla modalità a curva cercando di ottimizzare al meglio. Nel frattempo ho un'altra domanda: nella modalità: "Raffreddare" (nel mio caso) l'acqua fresca viene fatta circolare solamente in nel circuito dei fancoil; giusto? NON nella rete radiante a pavimento, vero?

    Grazie mille
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,488
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Questo lo devi sapere tu.. o chi ti ha fatto/progettato l'impianto.
    Da qui è un po difficile rispondere alla tua domanda.
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    104

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Fringui75 @ 19/6/2017, 14:46) 
    Questo lo devi sapere tu.. o chi ti ha fatto/progettato l'impianto.
    Da qui è un po difficile rispondere alla tua domanda.

    Ok, quel che immaginavo. Gli accordi con l'installatore erano: riscaldamento a pavimento radiante e raffrescamento con fancoil; deduco quindi che sia così. Grazieeeee!
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,488
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Non dedurre.. vai dove hai la pdc.. guarda i tubi.. e toccali, in questo modo ne hai la certezza do cosa funziona e come..
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    104

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Fringui75 @ 19/6/2017, 14:52) 
    Non dedurre.. vai dove hai la pdc.. guarda i tubi.. e toccali, in questo modo ne hai la certezza do cosa funziona e come..

    Questa sera ci provo, scatterò anche qualche foto in modo che eventualmente possiate aiutarmi anche voi... :giveup.gif:
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    210
    Location
    Treviso

    Status
    Offline
    Io (riscaldamento a pavimento e raffrescamento a fancoil) ho visto i collettori di distribuzione (zona notte e zona giorno, per capirci, dai quali partiranno i tubi per il riscaldamento...) ed hanno delle chiavi (valvole?) manuali per escludere il pavimento radiante e lasciare "via libera" ai soli fancoil per l'estate...

    Controlla anche i collettori!

    Ciao!
     
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    104

    Status
    Offline
    Grazie mille Valerio74, controllerò anche quello; anzi, per quello faccio anche una telefonata all'installatore (idraulico). Ieri sera ho cercato, tutta sera, di impostare la modalità HC=1 ma non ho trovato la funzionalità nel menu. Suppongo a questo punto che sia indispensabile l'accesso con codice "tecnico" (del quale ovviamente non dispongo). Mi sa che dovrò rivolgermi all'assiztenza Rotex per fare questo "avviamento". Nel frattempo ne ho approfittato per scattare qualche foto per mostrarvi le versioni software e per mostrarvi le voci presenti nel menu: "Raffreddare".

    http://i.epvpimg.com/6gNTeab.jpg
    http://i.epvpimg.com/Y6zXdab.jpg
    http://i.epvpimg.com/OAPBfab.jpg
    http://i.epvpimg.com/8sQXfab.jpg
    http://i.epvpimg.com/UDW5dab.jpg
    http://i.epvpimg.com/IwYKdab.jpg
    http://i.epvpimg.com/kW34aab.jpg
    http://i.epvpimg.com/a4Njgab.jpg
    http://i.epvpimg.com/Lpuibab.jpg
    http://i.epvpimg.com/aK0wfab.jpg
    http://i.epvpimg.com/COLlfab.jpg

    Edited by dbonetti81 - 20/6/2017, 09:09
     
    .
  12.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,488
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Hai fatto così?

    CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 19/6/2017, 13:47) 
    dimenticavo
    Per modificare Hc function e disattivarla devi accedere da menù tecnico ....1001, poi
    Livello " config Circ.Risc/Hc function
    Hc function = 0 = mandata in fx clima esterno
    Hc function = 1 =mandata fissa
     
    .
  13.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    104

    Status
    Offline
    Grazie mille Fringui75!! In effetti ho tentato di accedere al menù tecnico ma non disponendo del codice... Ora provo con 1001; sperando sia quello!

    Grazieeeeeee
     
    .
  14.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    :stress_h4h.gif:
    Messa in Servizio/Diritto di accesso/1001/Tecnico

    poi
    Livello " config Circ.Risc/Hc function
    Hc function = 0 = mandata in fx clima esterno
    Hc function = 1 =mandata fissa
     
    .
  15.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    104

    Status
    Offline
    CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 20/6/2017, 10:06) 
    :stress_h4h.gif:
    Messa in Servizio/Diritto di accesso/1001/Tecnico

    poi
    Livello " config Circ.Risc/Hc function
    Hc function = 0 = mandata in fx clima esterno
    Hc function = 1 =mandata fissa

    Grazie mille anche a te!

    :thumbup.gif:
     
    .