  1. .
    CITAZIONE (overpack @ 30/4/2019, 09:32) 
    il modello medio della Emmeti ha 1,5 lt per fancoil...ma aldila di questo..se anche ne ha 12 ma 10 sono bypassati, non ci pui fare affidamento..e comunque sono pur sempre troppo pochi litri per un buon funzionamento.

    sempre il modello medio dichiara 562 lt/ora..se ne hai uan dozzina servono 6744 lt ora...mi dici la pdc che monta di serie una pompa da 6744 lt ora?

    Infine..anche se hai le 3 vie..la perdita di carico fra fancoil aperto e bypassato cambia..dunque non è insensato che la pompa sia modulante.

    6744 l/h con un delta T 5 °C fanno 39,2 kW...basta mettere una pompa di calore di quella potenza

    Logicamente la risposta segue il tuo "ragionamento".
  2. .
    CITAZIONE (Fringui75 @ 23/4/2019, 12:10)
    ...avere una portata pari a tutti i circuiti aperti ed essere modulare per compensare quando le varie valvole si chiudono.

    Ha detto che sono valvole a 3 vie e quindi quando si chiudono "ricircolano" l'acqua

    CITAZIONE (overpack @ 30/4/2019, 08:33)
    Diccicilmente la pompa della pdc puo essere adatta ad alimentare 180 m2 di fancoil, per una questione di portata...

    Non penso proprio.


    CITAZIONE (overpack @ 30/4/2019, 08:33)
    ...E comunque devi prevedere un accumulo per aumentare litri acqua, specie per quando avrai molto FC chiusi.

    Sai il contenuto d'acqua di una batteria del fan coil?


    Detto questo, l'accumulo inerziale ci vuole.
  3. .
    In questo contesto casa NZEB non vuol dire niente
  4. .
    Sei una barzelletta
  5. .
    CITAZIONE (Fringui75 @ 4/4/2019, 14:24) 
    Io dico di si.. sono stato in case riscaldate con radiante, con bassi consumi e a pavimento camminare scalzi è freddo, non si sente la differenza da quando è acceso a quando è spento.
    Sono stato in case scaldate ad aria, pavimento stessa temperatura e non si percepisce l'aria in movimento, come nelle case con vmc, nessuna sensazione di aria in movimento.

    Certo, perché la prova va fatta camminando scalzi...
  6. .
    CITAZIONE (Ecodomus.sardegna @ 4/4/2019, 13:51) 
    Confermo presenza di valvola termostatica integrata

    Ottimo. Grazie
  7. .
    Studia Fringui, ne hai bisogno
  8. .
    CITAZIONE (Fringui75 @ 4/4/2019, 10:00) 
    Dicono che ci fanno le case Nzeb con quelle trasmittanze :wave.gif:...

    L'importante è sapere cosa significhi NZEB, e tu purtroppo dimostri ancora una volta di non saperlo...
  9. .
    CITAZIONE (PID_Block @ 28/3/2019, 13:38) 
    ...Per quanto mi riguarda puoi serenamente abbandonare quest'atteggiamento carico di "carisma e sintomatico mistero" perché impressionerà qualcuno, forse molti, qui e fuori di qui, ma sicuramente non me.

    Guarda che qui l'unico che fa didattica sei tu...con quelli che, facendo altro nella vita, non ce capiscono un caxxo...
    Chi appena appena bazzica l'argomento e, oltre alla conoscenza teorica, ha anche un pò di esperienza pratica, è da mo' che ti ha pesato....

    La 52016 ed altre eventuali andrà a sostituire le 11300 per fare l'analisi dinamica del sistema edificio-impianto, la norma da te citata rappresenterà una parte del problema
  10. .
    Con quei valori di trasmittanza e 120 mq altezza 2,7 m la Brofer basta e avanza.

    CITAZIONE (Fringui75 @ 28/3/2019, 07:40) 
    Casa nzeb e serramenti quasi non a norma per l'anno prossimo.. Quasi senza parole!

    Questi gli obblighi.. dall'anno prossimo in tutta italia.. si spera.
    CITAZIONE
    Per gli interventi di sostituzione di infissi eseguiti in Lombardia i limiti di trasmittanza da rispettare dal 1° gennaio 2017 sono 1.4 W/m2K in zona E e 1.0 W/m2K in zona F; questi valori sono sempre obbligatori, che il cliente voglia o meno usufruire di uno sgravio fiscale.

    Per completezza.. aggiungo che 1.4 non è così facile da ottenere con un vetro doppio..
    Portefinetre con soglia bassa spesso non hanno neppure la certificazione termica e acustica.

    E' pieno di case NZEB (basta sapere cosa vuol dire NZEB) con serramenti con vetro doppio.
    Il limite in zona E è 1,4...quale sarebbe il valore dell'anno prossimo? chi te l'ha detto?
    Da almeno 3 anni non ho mai trovato un serramento in PVC con vetro doppio Ug=1,1 W/mqK che non fosse sotto il valore Uw di 1,4...possono esserci "problemi" in caso di serramenti molto piccoli con vetri ridotti e superficie del telaio alta rispetto al totale, in genere basta avere vetro doppio con Ug= 1
  11. .
    CITAZIONE (PID_Block @ 28/3/2019, 11:14) 
    A casa mia ogni tre mesi è:
    A) Gennaio-febbraio-marzo PDC 1
    B) Aprile-maggio-giugno PDC 2
    C) Luglio-agosto-settembre PDC 1
    D) Ottobre-novembre-dicembre PDC 2

    A casa tua non lo so.

    Non credo neppure che nel locale tecnico viva un addetto alla rotazione manuale delle macchine, ma tutto può essere.

    Ti prego, dimmi che tuo figlio ti ha preso lo smartphone
  12. .
    Vabbè ma il problema non era di certo il riscaldamento, poteva essere l'acqua calda sanitaria, anche se mi sembra di ricordare ipotesi di sovradimensionamento anche in termini di accumuli
  13. .
    Non mi serve grazie...la versione europea della 52016 è stata pubblicata a luglio 2017...pubblicata, non messa in cantiere, puoi ben immaginare che il problema non è di oggi oppure perché PID_Block l'ha scritto sul forum
  14. .
    la BA prevede l'inversione in contemporanea con il cambio delle stagioni, sappilo
  15. .
    CITAZIONE (PID_Block @ 28/3/2019, 08:50) 
    ...Affiancata alla ex legge 10 ci può essere l'analisi dei carichi massimi alla temperatura di progetto. Analisi statica che prevede una condizione di regime sia esterna che interna...

    E questo purtroppo è un problema che può portare a sovradimensionare in buona fede


    CITAZIONE (PID_Block @ 28/3/2019, 08:50) 
    ...Ritengo che i programmi di verifica delle prestazioni energetiche dovranno nel tempo adeguarsi ad un'analisi dinamica.

    Lo ritieni? E' già previsto, diventerà così non appena saranno pronti a livello normativo e soprattutto legislativo