  1. .
    Con una pdc non si lavora a mandata fissa + termostati che chiudono come se fosse una caldaia. Si imposta una carta di temperature di mandata in funzione della temperatura esterna in modo tale che in casa ci sia sempre la temperatura desiderata.
  2. .
    CITAZIONE (iotuiotu @ 28/3/2024, 23:26) 
    CITAZIONE (bigcarp @ 28/3/2024, 21:01) 
    Se le testine chiudono riducono la quantità d'acqua su cui lavora la.pdc e probabilmente influisce anche sulla.circolazione dell'acqua nell'impianto.
    Se in casa hai pannello di controllo della.pdc ti consiglierei di staccare tutte le testine dai circuiti e lavorare solo con la centralina della pdc

    in questo caso però non potrei lasciare sempre acceso, dovrei fare accendi-spegni quando fa freddo...

    Devi abbassare la temperatura di mandata ( e impostare climatica se nn l'hai fatto).
    Con impianto a pdc non si deve lavorare con on/off come una caldaia ma con impianto sempre on alla temperatura di mandata più bassa possibile per avere la temperatura desiderata in casa.
  3. .
    Se le testine chiudono riducono la quantità d'acqua su cui lavora la.pdc e probabilmente influisce anche sulla.circolazione dell'acqua nell'impianto.
    Se in casa hai pannello di controllo della.pdc ti consiglierei di staccare tutte le testine dai circuiti e lavorare solo con la centralina della pdc
  4. .
    Riscritto messaggio privato. Se non lo ricevi mandami tu messaggio con numero di tel che ti mando un po' di dati
  5. .
    EddyDm hai mp
  6. .
    No, eps bianco.
    Io ho forato intonaco con punta da trapano piccola piccola e poi messa vite con cacciavite per non sforzare.
    Avevo preso viti in ferramenta, 3 cm, non ricordo diametro.
  7. .
    Io con quelle viti ho attaccato anche tutti i quadri elettrici con scaricatori,sezionatori, ecc per impianto FV e anche la scatola stagna con dentro il contatore di produzione. A distanza di 6 anni zero problemi
  8. .
    Per oggetti piccoli userei semplici viti da legno da avvitare dentro il sughero. I tasselli li userei solo per oggetti pesanti.
  9. .
    A parte la pdc sovradimensionata il funzionamento in climatica è corretto,magari però imposterei che di giorno alzi la mandata di un paio di gradi. Non so come si chiama la funzione però.
  10. .
    Mi pare che tml , industrie loddo, ce l'abbia in catalogo qualcosa di simile,ma da verificare se ha serpentina adatta per pdc
  11. .
    Scusa,ho scritto male la risposta, dovresti togliere dal totale i consumi di tutto ciò che non è riscaldamento,raffrescamento, acs ed eventuale vmc
  12. .
    Nel tuo conto sono compresi i consumi di casa e non per riscaldamento,acs
  13. .
    Ma avendo spazio tra le lamelle più ampio non porta anche ad avere un batteria che farà passare aria attraverso la stessa per più tempo ma contestualmente formando più ghiaccio e diminuendo così lo scambio termico ed avendo necessità
    di più energia termica per completare il defrost?
  14. .
    Ti ci vuole un miracolo per non fare disastri...serve puffer grande e una ottima miscelatrice altrimenti ti ritroverai a mandare temperature folli in un radiante in casa nuova ed isolata.
  15. .
    Se ricordo bene era un modello di cui alcuni utenti di altro forum si lamentavano per la.scarsissima modulazione
274 replies since 21/10/2016
.