Ho un accumulo Daikin 3 R ECH2O da 300l. La produzione di ACS è impostate su tra fasce orarie dalle 00 alle 11 a 35 gradi dalle 11 alle 20 a 45 gradi dalle 20 alle 00 a 35 gradi Facendo così riesco a sfruttare a dovere il fotovoltaico. Ho anche lo smart grid collegato che mi innalza di 5 gradi la temperatura dell'accumulo nei momenti di massima produzione. Oggi è successa è una cosa strana, alle 11 è partita la produzione di ACS con anche lo smart grid abilitato. Dopo poco più di 1 ora la PDC si è spenta senza aver raggiunto il setpoint dei 45 gradi. Sono andato a vedere i parametri e ho trovato la voce "Temperatura ACS nom." a 10 gradi. Ho spento e riacceso l'accumulo e il valore "Temperatura ACS nom." è tornato correttamente a 45 gradi. Qualcuno ha idea di cosa possa aver portato la "Temperatura ACS nom." a 10 gradi?
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 19
- Status
- Offline
|
|
molto strano, se ti ricapita direi che puoi provare con un reset della scheda.
|
|
| .
|