Buongiorno a tutti, richiedo la vostra attenzione in quanto la mia zona è rimasta scoperta da assistenze dirette del produttore. Ho riscontrato che la temperatura di mandata Tv,BH in modalità riscaldamento della mia Altherma EHSXB16P50BB rimane sempre molto alta e differisce da pochissimo da quella che è la temperatura del bollitore. Un esempio concreto, venerdì 17 grazie al sole che scaldava i pannelli solari del drainback sono arrivato a 62.1 nel bollitore (ACS) e la TV,bh misurava 61.4°C. Il tutto è impostato con curva climatica e sensore esterno RoCon. La pompa gira in continuazione anche quando non c'è richiesta da parte dei termostati presenti nelle stanze. Risultato, pavimento caldo in certe zone e temperatura della casa piuttosto alta. A memoria non mi ricordo che questa fosse la situazione normale, un paio di mesi fa è venuto un tecnico a cambiare la valvola a tre vie 3UVB1 perchè il riscaldamento non partiva ma mi sembra che questa situazione era già presente prima... Altra cosa che ho riscontrato è che durante le prime ore di avvio del riscaldamento ci sono parecchi prelievi da ACS e questo fa partire più volte l'unità esterna per riportare alla temperatura nominale di 48°C (ma forse questo è normale, non me ne ero mai accorto che lo facesse cosi frequentemente) Grazie a chiunque per l'interessamento.
Edited by nicomanu - 20/3/2023, 17:17
|
|
| .
|
5 replies since 20/3/2023, 10:04 140 views
.