Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 3,516
- Status
- Anonymous
|
|
Una soluzione sensata potrebbe essere fancoils + VMC Deumidificatrice. Sarebbe sufficiente acqua a 15 gradi ed otterresti rinnovo e deumidificazione.
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 206
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (PID_Block @ 17/9/2022, 17:57) Una soluzione sensata potrebbe essere fancoils + VMC Deumidificatrice. Sarebbe sufficiente acqua a 15 gradi ed otterresti rinnovo e deumidificazione. Quindi la soluzione che prospettavo io, ma immagino tu toglieresti anche il radiante per l'inverno a questo punto.
Cosa cambierebbe in termini di confort mettere fancoils (raffresc+deumid, con acqua a 10° quindi) e vmc puntuali evitando quindi le canalizzazioni?
|
|
| .
|
-
| .
|
Appassionato
- Group
- Member
- Posts
- 891
- Status
- Offline
|
|
Oltre a come verrà pensato e dimensionato l'impianto, bisogna capire anche di che vmc puntuali si stà parlano, di quante ne metti ( e di quante dovresti metterne), se a flusso alternato o doppio flusso e di conseguenza come gestisci cucina e bagno ecc.ecc........ ma soprattutto che aspettative ti fai dell'impianto; tutto potrebbe funzionare, ma non allo stesso modo........
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 206
- Status
- Offline
|
|
Ho 4 camere più un bagno al piano primo, e un openspace più bagno più lavanderia al piano terra. Come puntuali pensavo una per ogni camera (quattro), due in openspace (cucina e soggiorno), una in lavanderia, 7 in totale. Estrattori nei bagni.
Puntuali a doppio flusso continuo. Le prana non vanno bene?
|
|
| .
|
-
| .
|
Appassionato
- Group
- Member
- Posts
- 891
- Status
- Offline
|
|
secondo me un impianto centralizzato ti costa meno (ed è meglio). Con gli estrattori in bagno non recuperi energia.
Comunque fatti fare un preventivo da Prana
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 206
- Status
- Offline
|
|
Ciao ancora, potreste per favore spiegarmi il significato di questi valori relativi ai deumidificatori con integrazione?
Capacità di raffreddamento latente PL * Capacità di raffreddamento sensibile * Capacità di raffreddamento totale * * in accordo alla norma UNI EN 810:1999 , Condizioni di prova in deumidificazione per il benessere: Temp. aria in ingresso Bulbo secco (Bulbo umido) 27 (21)°C
Se volessi sapere il contributo termico dato all'ambiente dovrei guardare la capacità sensibile o quella totale?
Tutti questi apparecchi DEU per radianti hanno la doppia possibilità di funzionare ad aria neutra o con integrazione, ma mi chiedo... a cosa è utile l'integrazione durante la deumidificazione? Non dovrebbero essere isotermi per definizione?
Edited by antony2384 - 25/10/2022, 01:39
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 3,516
- Status
- Anonymous
|
|
CITAZIONE (antony2384 @ 25/10/2022, 00:05) Ciao ancora, potreste per favore spiegarmi il significato di questi valori relativi ai deumidificatori con integrazione?
Capacità di raffreddamento latente PL * Capacità di raffreddamento sensibile * Capacità di raffreddamento totale * * in accordo alla norma UNI EN 810:1999 , Condizioni di prova in deumidificazione per il benessere: Temp. aria in ingresso Bulbo secco (Bulbo umido) 27 (21)°C
Se volessi sapere il contributo termico dato all'ambiente dovrei guardare la capacità sensibile o quella totale?
Tutti questi apparecchi DEU per radianti hanno la doppia possibilità di funzionare ad aria neutra o con integrazione, ma mi chiedo... a cosa è utile l'integrazione durante la deumidificazione? Non dovrebbero essere isotermi per definizione? Le condizioni di riferimento 27(21) sono pari a 27 gradi e 60% di umidità. Il contributo all’ambiente è quello totale: il sensibile agisce sulla temperatura ambiente , il latente sull’umidità ambiente. L’integrazione può servire nella mezza stagione per evitare di accendere il radiante o come aiuto al radiante stesso. Di fatto, in entrambi i casi, è una funzione bella sulla carta, meno nella realtà.
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 206
- Status
- Offline
|
|
Ciao PID_Block , ma se ho capito bene, l'integrazione avviene solo contemporaneamente alla deumidificazione, e non come funzionalità indipendente, è così? Per lo meno nelle schede tecniche dei soli "deu con integrazione" sembrerebbe così, mentre per le vmc deumidificatrici invece le funzionalità sono slegate. Se è così, mi chiedo innanzitutto perché questa differenza tra i due macchinari. E poi chiedo che senso avrebbe, anche solo nelle mezze stagioni, avere le due funzionalità accoppiate... Cioè non posso integrare senza per forza dover anche deumidificare...
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 3,516
- Status
- Anonymous
|
|
CITAZIONE (antony2384 @ 25/10/2022, 11:30) Ciao PID_Block , ma se ho capito bene, l'integrazione avviene solo contemporaneamente alla deumidificazione, e non come funzionalità indipendente, è così? Per lo meno nelle schede tecniche dei soli "deu con integrazione" sembrerebbe così, mentre per le vmc deumidificatrici invece le funzionalità sono slegate. Se è così, mi chiedo innanzitutto perché questa differenza tra i due macchinari. E poi chiedo che senso avrebbe, anche solo nelle mezze stagioni, avere le due funzionalità accoppiate... Cioè non posso integrare senza per forza dover anche deumidificare... L'integrazione con compressore accesso inevitabilmente determina anche la deumidificazione. L'integrazione con compressore spento può essere solo idronica con deumidificazione indotta dipendente dal livello termico dell'acqua.
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 206
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (PID_Block @ 25/10/2022, 14:38) L'integrazione con compressore accesso inevitabilmente determina anche la deumidificazione. L'integrazione con compressore spento può essere solo idronica con deumidificazione indotta dipendente dal livello termico dell'acqua. Il punto è che non capisco se questi apparecchi possono funzionare a compressore spento. Giusto per far un esempio, tra i vari mi è stato proposto questo. Leggendo la scheda tecnica riporta:
CODICE La macchina ha inoltre la possibilità, mediante un comando elettrico, di smaltire il calore sviluppato dal circuito frigorifero direttamente nell’acqua refrigerata, effettuando così un raffreddamento dell’aria in uscita che integra il raffrescamento dei pannelli radianti. Il processo di trattamento dell’aria varia a seconda che si voglia ottenere aria in uscita neutra oppure raffreddata rispetto alla temperatura in aspirazione.
CONSENSI AL FUNZIONAMENTO Il funzionamento della macchina avviene tramite ingressi digitali (contatto pulito). - Consenso ventilazione: contatto tra i morsetti COM-C1, normalmente non utilizzato ma chiudendo il contatto è possibile azionare solo il ventilatore per forzare il movimento dell’aria. - Consenso deumidificazione: contatto tra i morsetti COM-C2, normalmente ponticellato in mancanza di un sistema di regolazione dell’umidità ambiente. La macchina interrompe il suo funzionamento quando il contatto tra i due morsetti si apre. - Consenso integrazione : contatto tra i morsetti COM-C3, la macchina funziona come con il consenso deumidificazione ed in più la funzione integrazione.
Da ignorante in materia intendo che può funzionare in integrazione solo a compressore acceso e quindi anche in deumidificazione. E' così? In tal caso che senso avrebbe? Io vorrei qualcosa che possa funzionare in integrazione a prescindere dal contatto deumidificazione, magari per le mezze stagioni.
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 3,516
- Status
- Anonymous
|
|
Tutto dipende dalla dimensione della batteria idronica di pre raffreddamento. Alcune macchine possono offrire della potenza, altre no.
|
|
| .
|
85 replies since 3/7/2022, 17:56 2215 views
.