Errore E9008 / A5 - T-refrigerante - Daikin Rotex HPSU Compact

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. LamiaCasaElettrica
     
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Ciao,

    questa mattina ho questa sopresa mai occorsa prima dopo anni:

    IMG_20220217_080834

    Nemmeno spegnendo e riaccendendo tutto la situazione torna a posto.

    L'unità esterna in pratica non si accende ma ci sono i sensori di temperatura di mandata e ritorno intorno ai 50°C.

    La cosa è successa qualcuno?

    Il manuale è abbastanza preciso nell'indicare causa e soluzione:
    - Temperatura refrigerante al di fuori dell'intervallo valido
    - Sonda temperatura (lato liquido refrigerante) tL2

    Nessuna riduzione di calore allo scambiatore di calore a piastre.
    - Controllare la portata
    - Se la portata è corretta, sostituire la sonda della temperatura del refrigerante

    Chiamato il CAT. Non prima di sabato mattina (48 ore).

    Installato aggregato compatto aria/aria di emergenza con COP = 1:

    IMG_20220217_102543

    Edited by LamiaCasaElettrica - 17/2/2022, 11:24
     
    .