Errore E9004 7h. HPSU Compact 516.

Lettura temperatura acqua accumulo circuito riscaldamento 0 gradi

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. stenick
     
    .
    Avatar

    Neofita

    Group
    Member
    Posts
    27

    Status
    Offline
    QUOTE (irisplus cazzatone @ 3/4/2024, 11:49) 
    QUOTE (stenick @ 25/9/2023, 09:01) 
    Ciao a tutti, confermo quello trovato sul forum tedesco ! Cambiati i due condesatori elettrolitici sullla RTX-AL4 (quelli neri da 100uf), il problema sparisce ! Totale spesa € 1.

    Ste

    Smontata la scheda.
    Domanda: i condensatori presentavano qualche segno visibile che potevano presupporre il problema?
    Comunque chi va dietro alla scheda li deve ordinare.
    Vi farò sapere se sono fortunato.

    Ciao Iris, nessun segno visibile.


    QUOTE (garlik @ 4/3/2024, 12:28 PM) 
    Ciao a tutti, ho una domanda per stenick , visto che li hai cambiati, oltre che la capacità sapresti darci le atre caratteristiche degli elettrolitici?(interasse pin, tensione di funzionamento)

    Ciao, ecco le caratteristiche: 100uF, 63 V, 85 °C (ma meglio mettere i 105°C).

    ste
     
    .