Buonasera. Ormai da qualche giorno la mia pdc hpsu compact 516 non funziona come dovrebbe. Non riesce a scaldare l'acqua sanitaria e nemmeno far funzionare correttamente il circuito di riscaldamento. Ho notato che sia in fase di aumento di temperatura per l'acs che per il riscaldamento, mi appare sul rocon il simbolo della tendina che lampeggia, ma trascorsi pochi secondi il valore della temperatura di mandata dell'acqua corrente scende improvvisamente a 0 e la pdc si ferma. Poi il valore torna normale e il simbolo dello stato del compressore riinizia a lampeggiare. Secondo voi quale problema potrebbe essere?
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,481
- Location
- Cannobio
- Status
- Anonymous
|
|
La mia.. non è rotex ma le logiche di funzionamento sono quelle.. faceva una cosa simile con aria nel circuito.. andava in blocco in questo modo..
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 9
- Status
- Offline
|
|
Grazie. Ora ho provato a sfiatare la pompa di circolazione. È uscita un po'di acqua sporca
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,481
- Location
- Cannobio
- Status
- Anonymous
|
|
E il problema si è risolto? L'acqua sporca se non c'è un defangatore è abbastanza normale..
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 9
- Status
- Offline
|
|
Allora né ieri sera dopo averla fatta sfiatare né stamattina funzionava. Poi oggi quando sono tornato dal lavoro mi sono accorto che la temperatura acs era salita a 39 gradi. Non so se sia dovuto solo all'apporto del solare. Più tardi verificherò con il riscaldamento
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 9
- Status
- Offline
|
|
Allora, la macchina ha di nuovo smesso di funzionare. A quanto pare è un errore dovuto al malfunzionamento della scheda RTX-AL4. A qualcuno di voi è già capitato? Sapete quanto possa costare la riparazione? C'è un modo per aggiustarla?
Edited by Quandovuoi - 28/12/2020, 20:10
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 11
- Location
- Mozzecane
- Status
- Offline
|
|
buona sera, sto riscontrando anche io la stessa dinamica descritta da Quandovuoi con HPSu Compact 508: temperatura boiler e unità esterna che improvvisamente vanno a 0° C e impossibilitò di funzionamento del riscaldamento e dell'ACS.
L'installatore mi ha indicato che portrebbe appunto essere la RTX-AL4, ma al momento non si riesce a farla arrivare dalla Germania.
Altri hanno esperienza in merito a problemi con questa scheda e con l'allarme generato E9004 7H ? Grazie
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 1
- Status
- Offline
|
|
Come hai risolto anche io ho lo stesso problema
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 11
- Location
- Mozzecane
- Status
- Offline
|
|
Hanno dovuto sostituirmi la scheda RTX-AL4. Ora è pienamente funzionante. 330 euro tra fornitura ed installazione.
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 27
- Status
- Offline
|
|
Ciao a tutti, anche il mio vicino ha lo stesso problema e anche in questo caso il centro di assistenza ha menzionato la scheda RTX-AL4.
Cercando però un po' in internet, ho trovato questo forum in tedesco:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2...-E200-und-E8100
dove....udite udite....parecchie persone hanno risolto il problema semplicemente cambiando due (dei 4) condensatori presenti sulla RTX-AL4. Alla modica cifra di pochi euro.
Ora vorrei provare ma al primo tentativo non sono riuscito a raggiungere la scheda RTX-AL4 che sembra bella imboscata.
Qualcuno ha qualche dritta da darmi ? foto / video ?
grazie ste
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 27
- Status
- Offline
|
|
Ciao a tutti, confermo quello trovato sul forum tedesco ! Cambiati i due condesatori elettrolitici sullla RTX-AL4 (quelli neri da 100uf), il problema sparisce ! Totale spesa € 1.
Ste
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,481
- Location
- Cannobio
- Status
- Anonymous
|
|
CITAZIONE (stenick @ 25/9/2023, 09:01) Ciao a tutti, confermo quello trovato sul forum tedesco ! Cambiati i due condesatori elettrolitici sullla RTX-AL4 (quelli neri da 100uf), il problema sparisce ! Totale spesa € 1.
Ste Più tempo, ricerca, sbattimento, curiosità, voglia di provarci e capacità, il 99% della gente delle 6 cose richieste, spesso mancano tutte e 15
Cmq grazie per la condivisione.. se dovesse capitare ad altri la ricerca sarà più semplice.
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 27
- Status
- Offline
|
|
Be si, ma se si arriva a cercare su un forum, già un primo passo è fatto. Altrimenti chiami la daikin e stop.
ste
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 1
- Status
- Offline
|
|
Ciao a tutti, volevo ringraziare infinitamente stenick per aver condiviso la sua esperienza e soluzione, mi ha salvato dalla casa gelata, nè daikin, nè tantomento il tecnico di zona, sono riusciti in 10 giorni a darmi risposta.. lasciandomi abbandonato.. stavo per trasferirmi nel mio ufficio quando ho trovato aiuto qua... ciao tutti!!! e grazie ancora stenick!
|
|
| .
|
-
| .
|
Neofita
- Group
- Member
- Posts
- 27
- Status
- Offline
|
|
Bene ! sono contento che anche tu abbia risolto con poco ! Alla faccia di daikin....