Pompa daikin HPSU - produzione ACS e riscaldamento - vslvola a tre vie

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    54

    Status
    Offline
    Purtroppo è uno dei pochi minuti in cui ho notato che stava facendo riscaldamento. Anche quando controllo da App sta facendo sempre ACS.

    Possoo provare a mettere il set point acs basso così che lo raggiunga facilmente e poi potrei vedere come si comporta la BPV durante il riscaldamento.....ora provo
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    Quà ti fai un infarinatura sulle tre vie e il loro funzionamento in prod acs o riscaldamento.

    https://lamiacasaelettrica.com/pompa-di-ca...-come-funziona/

    Risulta evidente che bpv aperto a 97% in modalitá risc è un funzionamento anomalo e presuppone un problema di funzionamento determinato quasi sicuramente non da qualche parametro impostato

    Facci sapere come risolvono i tuoi problemi l'assistenza daikin.
    Magari serve ad altri in futuro
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    54

    Status
    Offline
    Ieri sera mentre era bloccata.

    Posmix 0%
    Attached Image
    20210108_221832

     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    Te la senti fi fare "test relé"?
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    Te la senti fi fare "test relé"?

    Per me sicuramente problema alla 3UVB1
    Attached Image
    Screenshot_2021-01-09-18-49-39

     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    238

    Status
    Offline
    Magari montata a rovescio
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    54

    Status
    Offline
    CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 9/1/2021, 18:59) 
    Te la senti fi fare "test relé"?

    Per me sicuramente problema alla 3UVB1

    Oramai aspetto mercoledì che passino i tecnici. Comunque sta andando sempre peggio e si blocca in continuazione. Le valvole ogni tanto fanno un rumore assurdo.
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    Altri utenti ci sono già passati .... sempre lo stesso problema.
    I sintomi evidenti sempre gli stessi
    Le tre vie da cambiare o se ti va bene da ingrassare.
    Ma non farti illusioni
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    54

    Status
    Offline
    Le cambio volentieri se risolvo il problema. La cosa che mi fa inca$$are è che dall'inizio che dico che qualcosa non va ed il tecnico non mi ha mai creduto. Già l'anno dopo l'istallazione una valvola era molto rumorosa ma si sono limitati a delle regolazioni. Speriamo di risolvere mercoledì. Vi farò sapere.
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous


    A suo tempo.qualcuno aveva fatto un video, dove senti chiaramente il rumore della tre vie che aveva problemi e che gli è stata sostituita

    Hai ragione di incazzarti.
    Se fosse uscito subito, facile che il problema veniva risolto.con.un.ingrassata e mezz'ora di lavoro.
    Fallo presente e di che sai che parecchia gente ha avuto problemi di quel tipo fin dall'inizio

    A me stesso problema leggero rumorino ma la macchina funzionava ma non.mi sono.fermato e ho sollecitato intervento subito.
    Da allora, circa 3 anni , più rumori e macchina ok

    https://cercaenergia.forumcommunity.net/?t=61477423

    Cosi ti prepari

    CITAZIONE (Toma3 @ 24/1/2020, 17:47) 
    Ciao Zanac, alla fine era un malfunzionamento della valvola di commutazione a tre vie. Per fortuna me la sono cavata con "poco" (320€) rispetto i miei timori. Per quanto riguarda la resistenza penso che nel mio caso sia possibile perché è composta da tre differenti resistenze da 3kw.
     
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    54

    Status
    Offline
    Buongiorno a tutti, appena finito l'intervento di Daikin.
    Come mi avevate detto in molto il problema erano proprio le valvole a tre vie. Me le hanno sostituite entrambe IN GARANZIA nonostante la pompa non lo fosse più da un pezzo. Ho pagato comunque 230 euro per il controllo generale, pulizia, manutenzione e controllo gas.
    Vi farò sapere come va ora ma al momento mi sembra già un altro mondo.
    Grazie a tutti dell'aiuto.
     
    .
  12.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    Perfetto. :thumbup.gif:
    Riesci a definire che cosa ti hanno fatto come manutenzione, a parte il controllo gas ?
    Smontaggio carenatura unità esterna e pulizia batteria ?
    Altro ?
    Grazie

    Edited by irisplus cazzatone - 13/1/2021, 17:44
     
    .
  13.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    Sparito ..... :p:
     
    .
  14.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    54

    Status
    Offline
    Scusa mi ero perso il messaggio precedente. Controllo gas, pulizia (sommaria) batteria esterna, controllo livello acqua e basta.
     
    .
  15.  
    .
    Avatar

    Seguace

    Group
    Member
    Posts
    470
    Location
    Treviso

    Status
    Offline
    Scusa un domanda da profano: come lo fanno il controllo del gas? Chiedendo ad un frigorista mi aveva detto che bisogna svuotare il circuito, pesare il gas estratto, rifare il vuoto e riempire di nuovo, fanno realmente tutte ste operazioni?
     
    .
120 replies since 6/10/2020, 22:16   2320 views