Purtroppo è uno dei pochi minuti in cui ho notato che stava facendo riscaldamento. Anche quando controllo da App sta facendo sempre ACS.
Possoo provare a mettere il set point acs basso così che lo raggiunga facilmente e poi potrei vedere come si comporta la BPV durante il riscaldamento.....ora provo
Risulta evidente che bpv aperto a 97% in modalitá risc è un funzionamento anomalo e presuppone un problema di funzionamento determinato quasi sicuramente non da qualche parametro impostato
Facci sapere come risolvono i tuoi problemi l'assistenza daikin. Magari serve ad altri in futuro
Oramai aspetto mercoledì che passino i tecnici. Comunque sta andando sempre peggio e si blocca in continuazione. Le valvole ogni tanto fanno un rumore assurdo.
Altri utenti ci sono già passati .... sempre lo stesso problema. I sintomi evidenti sempre gli stessi Le tre vie da cambiare o se ti va bene da ingrassare. Ma non farti illusioni
Le cambio volentieri se risolvo il problema. La cosa che mi fa inca$$are è che dall'inizio che dico che qualcosa non va ed il tecnico non mi ha mai creduto. Già l'anno dopo l'istallazione una valvola era molto rumorosa ma si sono limitati a delle regolazioni. Speriamo di risolvere mercoledì. Vi farò sapere.
A suo tempo.qualcuno aveva fatto un video, dove senti chiaramente il rumore della tre vie che aveva problemi e che gli è stata sostituita
Hai ragione di incazzarti. Se fosse uscito subito, facile che il problema veniva risolto.con.un.ingrassata e mezz'ora di lavoro. Fallo presente e di che sai che parecchia gente ha avuto problemi di quel tipo fin dall'inizio
A me stesso problema leggero rumorino ma la macchina funzionava ma non.mi sono.fermato e ho sollecitato intervento subito. Da allora, circa 3 anni , più rumori e macchina ok
Ciao Zanac, alla fine era un malfunzionamento della valvola di commutazione a tre vie. Per fortuna me la sono cavata con "poco" (320€) rispetto i miei timori. Per quanto riguarda la resistenza penso che nel mio caso sia possibile perché è composta da tre differenti resistenze da 3kw.
Buongiorno a tutti, appena finito l'intervento di Daikin. Come mi avevate detto in molto il problema erano proprio le valvole a tre vie. Me le hanno sostituite entrambe IN GARANZIA nonostante la pompa non lo fosse più da un pezzo. Ho pagato comunque 230 euro per il controllo generale, pulizia, manutenzione e controllo gas. Vi farò sapere come va ora ma al momento mi sembra già un altro mondo. Grazie a tutti dell'aiuto.
Perfetto. Riesci a definire che cosa ti hanno fatto come manutenzione, a parte il controllo gas ? Smontaggio carenatura unità esterna e pulizia batteria ? Altro ? Grazie
Scusa un domanda da profano: come lo fanno il controllo del gas? Chiedendo ad un frigorista mi aveva detto che bisogna svuotare il circuito, pesare il gas estratto, rifare il vuoto e riempire di nuovo, fanno realmente tutte ste operazioni?