Pompa daikin HPSU - produzione ACS e riscaldamento - vslvola a tre vie

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    :laughing1.gif:
    CITAZIONE (mambremario @ 5/1/2021, 16:25) 
    Spead ch nel mio manuale non c'è.. 😭
    C'è Delta T CH
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (mambremario @ 5/1/2021, 16:16) 
    Paticamente niente! Io purtroppo faccio di piu 18/20.. Ma acs la fai solo con pdc? 7kwh è pazzesco.. Stavo leggendo un vecchio post di la mia casa elettrica dove parla di spread CH. Anch'io come te faccio climatica con 4 temperature.. Mi potresti dare i tuoi settaggi? Che vedo se sbaglio qualcosa.. Grazie

    Esattamente 7,74 kwg giornalieri.
    Funzionamento diurno on 10/11, off al max ore 21/22 , temperarure esterne piu alte = cop migliore.
    Mi sembra che ci sia un articolo su " la mia casa elettrica" che tratta questo argomento.
    Se poi hai fv, tutto aiuta anche se non tantissimo, almeno nel mio caso con.un 2.61 kw di fv
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    51

    Status
    Offline
    Io faccio h24 con le 4 temperature della climatica 3+1..
    Ho letto la tua discussione di 3 anni fa con Maina sul spread Ch ma non ci ho capito molto..😅 Come l'hai impostato in fin dei conti?
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    Te l'ho scritto
    Spread ch 4

    Pw min 55% Pw max 100
    T rid 10-11 mandata 27°
    T 1 ambiente 11-12 mandata 28°
    T 2 ambiente 12-13.30 mandata 29°
    T 3 ambiente 13.30 -14 mandata 30°
    Tutto giocando con programmazione oraria del termostato e le tre temperature imp sul termostato che vincola il tutto con on se scende sotto in 21 e off se raggiunge i 22

    https://cercaenergia.forumcommunity.net/?t=60438959
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    51

    Status
    Offline
    Ma per mandare temp ad un valore fisso in base alla fascia oraria devi impostate curva climtica a zero?
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (mambremario @ 5/1/2021, 21:12) 
    Ma per mandare temp ad un valore fisso in base alla fascia oraria devi impostate curva climtica a zero?

    Bravo
    Sopra ho scritto erroneamente 13.30 -14, in realtá 13.30-22.
    Ma non ci arriva quasi mai alle, 22,se non.nelle giornate intorno allo 0° medio su 24h.

    Edited by irisplus cazzatone - 5/1/2021, 21:16
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    51

    Status
    Offline
    E al di fuori degli orari che hai impostato cosa usa come t di mandata?
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (mambremario @ 5/1/2021, 21:14) 
    E al di fuori degli orari che hai impostato cosa usa come t di mandata?

    Fuori prog oraria del rocon, fa fede la t rid, ma naturalmente il
    Termostato ambientw comanda.
    Quindi ho 22-10't 21 con.isteresi 1, vuol dire che da consenso se scendo a 20, praticamente mai.
    Alle 10-11'ho 22, quindi parte se scende a 21°, 11-18 ho 22.5°, 18-22 ho 22°
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    54

    Status
    Offline
    @irisplus cazzatone sto leggendo con molto interesse le tue indicazioni e ora proverò con calma. Con i parametri che vi avevo indicato continua a lavorare male: TERMOSTATI CHIUSI = BLOCCO DELLA POMPA. Questa mattina mi sono svegliato con acqua a 34° e pompa bloccata. Per fortuna che la casa non perde nemmeno un grado durante la notte. Ho pianificato l'intervento con Daikin per il 13.01...speriamo bene.

    Non sono riuscito ancora a fare la foto mentre è in riscaldamento perchè ogni volta che controllo sta facendo ACS.

    Oggi farò ancora qualche prova.
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    Cosa intendi con blocco della pompa ? Cod errore a display ?

    Come gia detto, prima risolvi il problema principale che è quello di riscaldare impianto rad con accumulo acs e con la resistenza.

    Poi viene tutto il resto
     
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    54

    Status
    Offline
    CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 7/1/2021, 11:33) 
    Cosa intendi con blocco della pompa ? Cod errore a display ?

    Come gia detto, prima risolvi il problema principale che è quello di riscaldare impianto rad con accumulo acs e con la resistenza.

    Poi viene tutto il resto

    Errore E198...sempre lo stesso

    Si certo ma il problema è che non so se si tratta di un'impostazione errata o di malfunzionamento...bho

    CITAZIONE (chiaro_scuro @ 7/10/2020, 17:36) 
    Non ho la tua PDC, ma ricordo che la funzione continuous heating in fase di ACS fa immettere acqua a 40°C lato radiante.
    Se hai la versione con R410 la funzione non è disattivabile mentre sulla la versione R32, la più recente (non so se già uscita sui modelli biventola), la funzione si può disattivare.
    Sicuramente i possessori ti sapranno aiutare meglio di me.

    Ciao.

    Non potrebbe essere questo il problema? In tal caso come potrei risolvere?

    Credo che il problema sia qui...

    Edited by Lorenzo Galli1 - 7/1/2021, 16:00
    Attached Image
    Screenshot_20210107-155940_Gallery

     
    .
  12.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    54

    Status
    Offline
    CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 5/1/2021, 15:11) 
    La macchina esterna modula una volta che t gdc nom = t circ risc, nello stesso tempo valuta la t di ritorno e il delta t mandata e ritorno, cercando di mantenere lo spread ch impostato ( delta t mandata e ritorno) e agendo sulle portate che diminueranno fornendo meno.p.termica = portata l/h x1.163 x delta t
    Tutti fattori legati tra di loro

    Ma se durante la produzione ACS T-GDC nom è 44° (in pratica il set point ACS) allora per modulare vuol dire che T circ riscaldamento dovrà arrivare a 44°??? In questo modo dentro casa posso fare la sauna.
     
    .
  13.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    Il problema di fondo è che la tua pompona utilizza accumulo tecnico per mandare al radiante utilizzando pure o esclusivamente la resistenza per portare accumulo a 44°.

    Quindi ciuccia da accumulo a t elevata e manda al radiante.

    Quando ti avranno risolto.questo problema manderai alla t che vuoi con il limite che imporrai t max mandata.

    Potrai solo a questo punto la t di mandata che soddisfa il fabbisogno della tua casa

    Lascia perdere i commenti di chi non ha la hpsu.
    Quello che hai sottolineato nel manuale non centra niente con il problema che hai, o con quello che io ho compreso

    Ripeto
    mi metti una foto del display quando è in modalitá riscaldamento ( se ci va ) verificando pos mix sia in questa modalitá, sia quando fa acs?
     
    .
  14.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    54

    Status
    Offline
    Qui stava facendo riscaldamento.
    Attached Image
    20210107_220611

     
    .
  15.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    Pos mix ?
    Bpv a 97% è anomalo.
    La portata verso impianto è del 3% ....il resto va sul ritorno
     
    .
120 replies since 6/10/2020, 22:16   2319 views