CITAZIONE (Lorenzo Galli1 @ 4/1/2021, 20:13) Ecco le foto Puoi mettere la schermata del display quando fa riscaldamento, sempre che vada in modalità riscaldamento e verifichi pure pos mix in quella modalità.
Butto li un altra cosa. Prova a spegnere, staccando corrente sia unità esterna ed interna e poi dopo 10 sexc riaccendi. Provale tutte ...
CITAZIONE (mambremario @ 5/1/2021, 14:31) Invece il valore min del circolatore pwm può essere utile aumentarlo al 75% per essere sicuri di avere una prevalenza di 4 metri con 1500 lt/h? Secondo me non.serve. Lasciando un valore di portata minima permetti alla macchina di modulare di più cercando di tenere spread ch impostato.
Io la hpsu è nel p.interrato e sopra ho altri due piani per tot mq 123 e non ho problemi di portate. In modulazione la portata minima è 765/788 l/h con.pw min.impostato su 55%
CITAZIONE (Lorenzo Galli1 @ 5/1/2021, 14:31) Nell'occasione ho pianificato con la ditta anche una manutenzione ordinaria così verificheranno valvole, sonde ecc.
Il problema principale è che se tengo alcuni o anche solo 1 dei termostati su off o comunque ad una temepratura di 22' non ho flusso sufficiente mentre se apro tutti i termostati raggiungo temperature folli in casa. Ho fatto pure io dei test, lasciando aperto solo piano camere e la macchina dopo poco fa on/off. Quindi io . niente testine e impianto aperto su tutti i piani e imp.diretto Io ho una 4kw...immagina tu con.una 11 kw. Non abito al polo nord ma sono.in zona E
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 54
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 5/1/2021, 14:43) Butto li un altra cosa. Prova a spegnere, staccando corrente sia unità esterna ed interna e poi dopo 10 sexc riaccendi. Provale tutte ...
Io la hpsu è nel p.interrato e sopra ho altri due piani per tot mq 123 e non ho problemi di portate. In modulazione la portata minima è 765/788 l/h con.pw min.impostato su 55% Ora provo a farti la foto.
Per staccare la corrente ho già provato piu' volte perche quando in contemporanea ci sono le resistenze accese ed il compressore va la corrente a volte si stacca da dola :-(
Io sono in Zona climatica F Gradi-giorno 3.453.
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,534
- Status
- Anonymous
|
|
Zona e o f cambia poco con il pompone che ti titrovi e con l'ottimo inv che hai.
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 51
- Status
- Offline
|
|
Ma nel locale interrato dove hai la rotex è riscaldato? Anch'io non ho problemi nel piano terra e piano primo fino a che nn apro anche risc del piano interrato e aumento flusso volumetrico e di conseguenza mi serve più prevalenza rispetto a quella che mi da la pdc 50%..
Spread ch cos'è? Ma la macchina esterna modula anche in base al circolatore interno x riscaldamento?
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 54
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (mambremario @ 5/1/2021, 15:00) Ma nel locale interrato dove hai la rotex è riscaldato? Anch'io non ho problemi nel piano terra e piano primo fino a che nn apro anche risc del piano interrato e aumento flusso volumetrico e di conseguenza mi serve più prevalenza rispetto a quella che mi da la pdc 50%.. Nel locale della PDC non ho riscaldamento ma ho il riscaldamento (radiatore classico a colonne di 1,50h x 1,10l a 6 colonne) nella cantina adiacente. Il riscaldamento della cantina l'ho messo quest'estate perchè con i problemi di flusso che avevo l'idraulico mi ha consigliato di mettere il radiatore per aver maggior flusso.
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,534
- Status
- Anonymous
|
|
CITAZIONE (mambremario @ 5/1/2021, 15:03) Ma nel locale interrato dove hai la rotex è riscaldato? Anch'io non ho problemi nel piano terra e piano primo fino a che nn apro anche risc del piano interrato e aumento flusso volumetrico e di conseguenza mi serve più prevalenza rispetto a quella che mi da la pdc 50%..
Spread ch cos'è? Ma la macchina esterna modula anche in base al circolatore interno x riscaldamento? Si pianto interrato riscaldato.
La macchina esterna modula una volta che t gdc nom = t circ risc, nello stesso tempo valuta la t di ritorno e il delta t mandata e ritorno, cercando di mantenere lo spread ch impostato ( delta t mandata e ritorno) e agendo sulle portate che diminueranno fornendo meno.p.termica = portata l/h x1.163 x delta t Tutti fattori legati tra di loro
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 54
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 5/1/2021, 15:11) La macchina esterna modula una volta che t gdc= t circ risc, nello stesso tempo valuta la t di ritorno e il delta t mandata e ritorno, cercando di mantenere lo spread ch impostato ( delta t mandata e ritorno) e agendo sulle portate che diminueranno fornendo meno.p.termica = portata l/h x1.163 x delta t Tutti fattori legati tra di loro Lo ammetto.... Qui mi sono perso
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,534
- Status
- Anonymous
|
|
Stabilisco un t di mandata che voglio t gdc nom. La macchina cercherá di raggiungere l'obiettivo andando alla max potenza giocando su portata max e t gas alta. La t realerealeche che stai mandando la potra verificare con.il parametro t circ risc. Nel fare questo, cercherà di mantenere il delta t o spread ch.impostato. Una volta raggiunta la t mandata voluta e diminuendo.il delta t, inevitabilmente modulerà sia unitá esterna sia il circolatore
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 51
- Status
- Offline
|
|
Iris che valore speach ch hai impistato? Contollo il mio.. Se hai voglia indica i parametri che hai impistato x riscaldamento per fate un confronto.. Grazie
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,534
- Status
- Anonymous
|
|
Macchine diverse, casa diverse. Io utilizzo climatica inversa con 4 step.di.mandate fisse definite da t rid, t1, t2 t3 ambiente a crescere negli orari giornalieri dalle 10 alle 21. On/off della pompa è regolato da termostato esterno collegato alla scheda della hpsu interna. Lo spread ch impostato a 4/5 per avere sempre la macchina in tiro controllato ed evitare che vada in.modulazione minima. Solitamente alle 18 il termostato spegne tutto a 22°per ridare il consenso alla mattina inoltrata con 21° Perdo 1 grado solitamente
Giornata di oggiAttached Image
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 51
- Status
- Offline
|
|
Tradotto in kwh elettrici di oggi? per i comuni mortali😅.. Di dove sei? Casa classe A?
Sul manuale non ho speach ch ma nel menu pdc si.. 🤔🤔
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,534
- Status
- Anonymous
|
|
Siamo come media giornaliera mensile Dicembre 7 kwh x acs e risc, circa. Verona. Casa isolata bene ma niente di particolare. Abitata da 2 persone
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 51
- Status
- Offline
|
|
Paticamente niente! Io purtroppo faccio di piu 18/20.. Ma acs la fai solo con pdc? 7kwh è pazzesco.. Stavo leggendo un vecchio post di la mia casa elettrica dove parla di spread CH. Anch'io come te faccio climatica con 4 temperature.. Mi potresti dare i tuoi settaggi? Che vedo se sbaglio qualcosa.. Grazie
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,534
- Status
- Anonymous
|
|
Nel manuale c'é pure spread ch
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 51
- Status
- Offline
|
|
Spead ch nel mio manuale non c'è.. 😭 C'è Delta T CH
|
|
| .
|