Pompa daikin HPSU - produzione ACS e riscaldamento - vslvola a tre vie

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (Lorenzo Galli1 @ 4/1/2021, 20:13) 
    Ecco le foto

    Puoi mettere la schermata del display quando fa riscaldamento, sempre che vada in modalità riscaldamento e verifichi pure pos mix in quella modalità.

    Butto li un altra cosa.
    Prova a spegnere, staccando corrente sia unità esterna ed interna e poi dopo 10 sexc riaccendi.
    Provale tutte ...

    CITAZIONE (mambremario @ 5/1/2021, 14:31) 
    Invece il valore min del circolatore pwm può essere utile aumentarlo al 75% per essere sicuri di avere una prevalenza di 4 metri con 1500 lt/h?

    Secondo me non.serve.
    Lasciando un valore di portata minima permetti alla macchina di modulare di più cercando di tenere spread ch impostato.

    Io la hpsu è nel p.interrato e sopra ho altri due piani per tot mq 123 e non ho problemi di portate.
    In modulazione la portata minima è 765/788 l/h con.pw min.impostato su 55%

    CITAZIONE (Lorenzo Galli1 @ 5/1/2021, 14:31) 
    Nell'occasione ho pianificato con la ditta anche una manutenzione ordinaria così verificheranno valvole, sonde ecc.

    Il problema principale è che se tengo alcuni o anche solo 1 dei termostati su off o comunque ad una temepratura di 22' non ho flusso sufficiente mentre se apro tutti i termostati raggiungo temperature folli in casa.

    Ho fatto pure io dei test, lasciando aperto solo piano camere e la macchina dopo poco fa on/off.
    Quindi io . niente testine e impianto aperto su tutti i piani e imp.diretto
    Io ho una 4kw...immagina tu con.una 11 kw.
    Non abito al polo nord ma sono.in zona E
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    54

    Status
    Offline
    CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 5/1/2021, 14:43) 
    Butto li un altra cosa.
    Prova a spegnere, staccando corrente sia unità esterna ed interna e poi dopo 10 sexc riaccendi.
    Provale tutte ...


    Io la hpsu è nel p.interrato e sopra ho altri due piani per tot mq 123 e non ho problemi di portate.
    In modulazione la portata minima è 765/788 l/h con.pw min.impostato su 55%

    Ora provo a farti la foto.

    Per staccare la corrente ho già provato piu' volte perche quando in contemporanea ci sono le resistenze accese ed il compressore va la corrente a volte si stacca da dola :-(

    Io sono in Zona climatica F Gradi-giorno 3.453.
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    Zona e o f cambia poco con il pompone che ti titrovi e con l'ottimo inv che hai.
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    51

    Status
    Offline
    Ma nel locale interrato dove hai la rotex è riscaldato? Anch'io non ho problemi nel piano terra e piano primo fino a che nn apro anche risc del piano interrato e aumento flusso volumetrico e di conseguenza mi serve più prevalenza rispetto a quella che mi da la pdc 50%..

    Spread ch cos'è? Ma la macchina esterna modula anche in base al circolatore interno x riscaldamento?
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    54

    Status
    Offline
    CITAZIONE (mambremario @ 5/1/2021, 15:00) 
    Ma nel locale interrato dove hai la rotex è riscaldato? Anch'io non ho problemi nel piano terra e piano primo fino a che nn apro anche risc del piano interrato e aumento flusso volumetrico e di conseguenza mi serve più prevalenza rispetto a quella che mi da la pdc 50%..

    Nel locale della PDC non ho riscaldamento ma ho il riscaldamento (radiatore classico a colonne di 1,50h x 1,10l a 6 colonne) nella cantina adiacente. Il riscaldamento della cantina l'ho messo quest'estate perchè con i problemi di flusso che avevo l'idraulico mi ha consigliato di mettere il radiatore per aver maggior flusso.
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (mambremario @ 5/1/2021, 15:03) 
    Ma nel locale interrato dove hai la rotex è riscaldato? Anch'io non ho problemi nel piano terra e piano primo fino a che nn apro anche risc del piano interrato e aumento flusso volumetrico e di conseguenza mi serve più prevalenza rispetto a quella che mi da la pdc 50%..

    Spread ch cos'è? Ma la macchina esterna modula anche in base al circolatore interno x riscaldamento?

    Si pianto interrato riscaldato.

    La macchina esterna modula una volta che t gdc nom = t circ risc, nello stesso tempo valuta la t di ritorno e il delta t mandata e ritorno, cercando di mantenere lo spread ch impostato ( delta t mandata e ritorno) e agendo sulle portate che diminueranno fornendo meno.p.termica = portata l/h x1.163 x delta t
    Tutti fattori legati tra di loro
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    54

    Status
    Offline
    CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 5/1/2021, 15:11) 
    La macchina esterna modula una volta che t gdc= t circ risc, nello stesso tempo valuta la t di ritorno e il delta t mandata e ritorno, cercando di mantenere lo spread ch impostato ( delta t mandata e ritorno) e agendo sulle portate che diminueranno fornendo meno.p.termica = portata l/h x1.163 x delta t
    Tutti fattori legati tra di loro

    Lo ammetto.... Qui mi sono perso
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    Stabilisco un t di mandata che voglio t gdc nom.
    La macchina cercherá di raggiungere l'obiettivo andando alla max potenza giocando su portata max e t gas alta.
    La t realerealeche che stai mandando la potra verificare con.il parametro t circ risc.
    Nel fare questo, cercherà di mantenere il delta t o spread ch.impostato.
    Una volta raggiunta la t mandata voluta e diminuendo.il delta t, inevitabilmente modulerà sia unitá esterna sia il circolatore
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    51

    Status
    Offline
    Iris che valore speach ch hai impistato? Contollo il mio..
    Se hai voglia indica i parametri che hai impistato x riscaldamento per fate un confronto.. Grazie
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    Macchine diverse, casa diverse.
    Io utilizzo climatica inversa con 4 step.di.mandate fisse definite da t rid, t1, t2 t3 ambiente a crescere negli orari giornalieri dalle 10 alle 21.
    On/off della pompa è regolato da termostato esterno collegato alla scheda della hpsu interna.
    Lo spread ch impostato a 4/5 per avere sempre la macchina in tiro controllato ed evitare che vada in.modulazione minima.
    Solitamente alle 18 il termostato spegne tutto a 22°per ridare il consenso alla mattina inoltrata con 21°
    Perdo 1 grado solitamente

    Giornata di oggi
    Attached Image
    Screenshot_2021-01-05-15-36-23

     
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    51

    Status
    Offline
    Tradotto in kwh elettrici di oggi? per i comuni mortali😅.. Di dove sei? Casa classe A?

    Sul manuale non ho speach ch ma nel menu pdc si.. 🤔🤔
     
    .
  12.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    Siamo come media giornaliera mensile Dicembre 7 kwh x acs e risc, circa.
    Verona.
    Casa isolata bene ma niente di particolare.
    Abitata da 2 persone
     
    .
  13.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    51

    Status
    Offline
    Paticamente niente! Io purtroppo faccio di piu 18/20.. Ma acs la fai solo con pdc? 7kwh è pazzesco.. Stavo leggendo un vecchio post di la mia casa elettrica dove parla di spread CH. Anch'io come te faccio climatica con 4 temperature.. Mi potresti dare i tuoi settaggi? Che vedo se sbaglio qualcosa.. Grazie
     
    .
  14.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    Nel manuale c'é pure spread ch :)
     
    .
  15.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    51

    Status
    Offline
    Spead ch nel mio manuale non c'è.. 😭
    C'è Delta T CH
     
    .
120 replies since 6/10/2020, 22:16   2319 views