Pompa daikin HPSU - produzione ACS e riscaldamento - vslvola a tre vie

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    51

    Status
    Offline
    36 anche se hai max t flow 31? Allora c'è davvero qlcs..
    Io nn ho l'app che mi hai mandato ma.. Perché/cos'è 44 che vedo a destra?
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    54

    Status
    Offline
    44 è la temperatura di mandata che la pompa segna come impostata anche se io non l'ho mai impostata così alta
    Attached Image
    20210104_222747

     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    54

    Status
    Offline
    Ecco qui
    Attached Image
    20210104_222924

     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    51

    Status
    Offline
    Quel 44 mi sembra strano però.. Se senti la daikin chiedigli spiegazioni.
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    54

    Status
    Offline
    Domani lo farò. Grazie mille per l'aiuto. Ti farò sapere.
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    51

    Status
    Offline
    Eh alla fine non ho saputo aiutarti.. Abbiamo fatto un ripasso insieme! Buona serata
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    Io mi porrei la domanda
    Da dove spunta quel T gdc nom di 44°
    Esiste qualche parametro impostato su quel valore?
    Se la risposta è no, di certo qualche cosa nella unitá interna non funziona.
    Software ,sonde ? Al centro assistenza la risposta, immaginando che la tua hpsu sia ..ancora in garanzia.
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    51

    Status
    Offline
    Infatti è quello che ci chiedevamo ieri sera.. Cmq quando fa acs anche a me quel valore si alza molto.. Forse è normale..
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    Butto lì ... senza certezze.
    Hai verificato nel menu config impianto, la voce "interlink funct" che sia in off.

    No non è normale.
    Quando fara acs t gdc nom deve corrispondere con.il valore acs impostato.

    Quando fa riscaldamento con la t di mandata derivante da climatica o t fissa impostata

    Con la sua climatica non credo proprio arrivi a 44°, neppure con t polari
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    51

    Status
    Offline
    Interlink è su off

    Quando fa acs la t gdc nom del riscaldamneto sale indipendentemente dalla climatica e dalla temp esterna..a è solo quella nominale il circolatore manda cmq nel pavimento a mandate più basse
     
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    La cosa che proprio non torna è che l'unità esterna non riesca a supportare ne acs ne riscaldamento , o almeno lo fa in minima parte.
    Almeno da quello che ho capito nella discussione.

    Sarebbe giá qualcosa capire quel 44 t gdc nom.

    Dopo un defrost, alla ripresa del riscaldamento, invece la t gdc nom la definisce in.modo fisso la macchina per alcuni minuti e nella mia è 40°.
    Unica cosa che mi viene in mente, ma non credo sia la causa
     
    .
  12.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    54

    Status
    Offline
    CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 5/1/2021, 13:50) 
    Io mi porrei la domanda
    Da dove spunta quel T gdc nom di 44°
    Esiste qualche parametro impostato su quel valore?
    Se la risposta è no, di certo qualche cosa nella unitá interna non funziona.
    Software ,sonde ? Al centro assistenza la risposta, immaginando che la tua hpsu sia ..ancora in garanzia.

    La funzione interlincfct è su off e non ci sono parametri impostati su 44' se non la temepratura Acs. Ho chimamato oggi daikin e mi mandano un tecnico il giorno 13... Speriamo che risolva. La pompa non è più in garanzia per he è del 2016. Possibile che mentre fa acs immetta calore nel circuito radiante sia una cosa normale come diceva uno dei primi utenti che mi ha risposto?
     
    .
  13.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (mambremario @ 5/1/2021, 14:13) 
    Interlink è su off

    Quando fa acs la t gdc nom del riscaldamneto sale indipendentemente dalla climatica e dalla temp esterna..a è solo quella nominale il circolatore manda cmq nel pavimento a mandate più basse

    La t gdc nom è la temperatura obbiettivo che sia acs o riscaldamento.

    Se parte acs e tu hai.impostato t acs a 45°, ti comparitá t gdc nom.45, se hai impostato 46°, la t gsc nom.sara 46

    CITAZIONE (Lorenzo Galli1 @ 5/1/2021, 14:17) 
    CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 5/1/2021, 13:50) 
    Io mi porrei la domanda
    Da dove spunta quel T gdc nom di 44°
    Esiste qualche parametro impostato su quel valore?
    Se la risposta è no, di certo qualche cosa nella unitá interna non funziona.
    Software ,sonde ? Al centro assistenza la risposta, immaginando che la tua hpsu sia ..ancora in garanzia.

    La funzione interlincfct è su off e non ci sono parametri impostati su 44' se non la temepratura Acs. Ho chimamato oggi daikin e mi mandano un tecnico il giorno 13... Speriamo che risolva. La pompa non è più in garanzia per he è del 2016. Possibile che mentre fa acs immetta calore nel circuito radiante sia una cosa normale come diceva uno dei primi utenti che mi ha risposto?

    Non è normale ma la hpsu con config parametri non standard, lo potrebbe anche fare.

    Il problema è che i tuoi parametri sembrano.ok

    La 3 vie, ,se ciuccia come dici, lo.dovresti vedere da pos mix nel menu info.
    Prova a vedere se rimane aperta e fissa a che percentuake

    Butto li , visto che molti hanno avuto problemi con le valvola a tre vie ('bpv e pos mix )
    La tre vie pos mix é bloccata e resta sempre aperta anche solo parzialmente.
    Tutte supposizioni però mie
     
    .
  14.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    54

    Status
    Offline
    Nell'occasione ho pianificato con la ditta anche una manutenzione ordinaria così verificheranno valvole, sonde ecc.

    Il problema principale è che se tengo alcuni o anche solo 1 dei termostati su off o comunque ad una temepratura di 22' non ho flusso sufficiente mentre se apro tutti i termostati raggiungo temperature folli in casa.
     
    .
  15.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    51

    Status
    Offline
    Invece il valore min del circolatore pwm può essere utile aumentarlo al 75% per essere sicuri di avere una prevalenza di 4 metri con 1500 lt/h?
     
    .
120 replies since 6/10/2020, 22:16   2320 views