ciao a tutti se volessi impostare due diverse temperature di un boiler elettrico a resistena (quindi ON/OFF) in due fascie orarie, tipo da mezzogiorno alle ore 20.00 60gradi e dalle 20.00 a mezzogiorno 45 gradi con un comando esterno cosa e come potrei utilizzare, restando sull'economico, tipo arduino raspberry , ecc ecc? come potrei 'leggere' la temp del''acqua all'interno del boiler. Il boiler ha solo il suo termostato...
grazie e ciao Mauro
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,487
- Location
- Cannobio
- Status
- Anonymous
|
|
La cosa banale sono quelle spine con timer.. che puoi programmare gli orari...
Oppure, visto che vuoi misurare la T.. sonoff con sensore temperatura... imposti orari e tutto quello che vuoi, con app dedicata. Arduino anche.. ma per assurdo costa meno ed è già fatto sonoff
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 93
- Location
- Alto Milanese
- Status
- Offline
|
|
Interessanti questi sonoff
Arduino era per dire, se trovo già fatto, molto meglio
Ma dovrei riuscire a mettere la sonda temperatura in posizione opportuna...
Ciao Mauro
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,487
- Location
- Cannobio
- Status
- Anonymous
|
|
Il boiler per poter prendere la T interna deve avere un pozzetto.. probabilmente potresti togliere il suo termostato e sostituirlo con un pozzetto.. sperando che non sia lo stesso con dentro anche la resistenza.
Se è "almeno" una cosa del genere.. estrai il termostato e metti dentro la sonda.. e colleghi i cavi al sonoff..
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 93
- Location
- Alto Milanese
- Status
- Offline
|
|
grazie mille, vedrò cosa riesco fare
Scusa FrinGui, ne approfitto delle tue risposte per chiederti alcune cose
Nella schermata del tuo emoncms.org vedo che adesso hai 25.3 gradi! non sono troppi? stai riscaldando? quallo in alto a sinistra che indica 20.8 ggradi è la PDC (che èspenta) ? l'indicatore casa indica quasi sempre (non è che lo guardo ogni momento eh) 135Wh e impianto 12Wh, cosa sono?
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,487
- Location
- Cannobio
- Status
- Anonymous
|
|
In casa ho circa quella temperatura, dipende dalle zone.. ma grossomodo è corretta.. il sensore è vicino al divano. Non sto scaldando.. e sto da dio in mezze maniche in casa. PDC tutto spento.. fa solo acs alla mattina, attorno alle 10. 135Wh è il frigor, wifi, arduino, qualche standby, caricatore x cellulari e tablet.. 12Wh sono i 3 termostati in casa (rimasugli del vecchio impianto), il display e lo standby della pdc, 3 testine per parzializzare il piano di sotto e sicuramente qualche altra cosa in giro..
Domani mattina avrò i dettagli per capire se mi fanno fare i serramenti.. quest'inverno ne vedremo delle belle sia sulla pdc che le temperature in casa.. farò qualche esperimento in pieno inverno a far entrare tutto il sole disponibile.. secondo me passerò i 30°... ma a me piace fare esprimenti.
Avrò 48mq di serramenti in sala (quasi tutto vetro).. esposto a est per 12 metri lineari e 6 a sud.. per un'altezza di 2.7m Vetro triplo con: g= 0.54 Ug 0.6 W/m2k Lt 75%
Ovviamente con lamelle esterne per gestire gli apporti solari..
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 3,516
- Status
- Anonymous
|
|
CITAZIONE (subitomauro @ 8/10/2018, 14:50) Interessanti questi sonoff
Arduino era per dire, se trovo già fatto, molto meglio
Ma dovrei riuscire a mettere la sonda temperatura in posizione opportuna...
Ciao Mauro Accertati che: a) il contatto del termostato esterno regga la corrente della resistenza elettrica. b) la sonda di temperatura sia compatibile con le temperature massima da raggiungere.
Nel primo caso puoi sempre appoggiarti ad un relè, nel secondo t'attacchi.
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 93
- Location
- Alto Milanese
- Status
- Offline
|
|
per la corrente non dovrebbero esserci problemi, dovrebbe reggere 10A quindi no problem per 1500w per la misura della temp max non ho ancora trovato indicazioni, cercherò ancora... grazie
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 7,340
- Location
- Vigevano (PV)
- Status
- Anonymous
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 3,516
- Status
- Anonymous
|
|
CITAZIONE (subitomauro @ 8/10/2018, 22:39) per la corrente non dovrebbero esserci problemi, dovrebbe reggere 10A quindi no problem per 1500w per la misura della temp max non ho ancora trovato indicazioni, cercherò ancora... grazie Attenzione ad un altro aspetto. Ti viene suggerito di sostituire il termostato di sicurezza meccanico con quello elettronico . Beh credo che a livello normativo non sia corretto. E nemmeno il buon senso mi direbbe di farlo. Va inserito in serie. Un'avaria del'elettronica, una lettura non corretta del sensore...cosa potrebbero comportare in assenza del termostato di sicurezza? Una bella pentola a pressione. E quando viene aperta l'acqua calda? Non vorrei essere in quella persona. Di fatto un pozzetto disponibile non c'è l'hai. Mi limiterei a gestire fasce orarie di in/off agendo sull'alimentazione del boiler.
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,487
- Location
- Cannobio
- Status
- Anonymous
|
|
Sempre se si vuole rimanere nella norma.. meglio mettere una valvola antiscottatura all'uscita del boiler.. perchè a 60° in pochi secondi ti ustioni..
Perchè sarebbe meglio un termostato meccanico di uno elettronico? nessuno dei 2 è esente da rotture..
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 93
- Location
- Alto Milanese
- Status
- Offline
|
|
QUOTE (PID_Block @ 10/10/2018, 07:31 AM) QUOTE (subitomauro @ 8/10/2018, 22:39) per la corrente non dovrebbero esserci problemi, dovrebbe reggere 10A quindi no problem per 1500w per la misura della temp max non ho ancora trovato indicazioni, cercherò ancora... grazie Attenzione ad un altro aspetto. Ti viene suggerito di sostituire il termostato di sicurezza meccanico con quello elettronico . Beh credo che a livello normativo non sia corretto. E nemmeno il buon senso mi direbbe di farlo. Va inserito in serie. Un'avaria del'elettronica, una lettura non corretta del sensore...cosa potrebbero comportare in assenza del termostato di sicurezza? Una bella pentola a pressione. E quando viene aperta l'acqua calda? Non vorrei essere in quella persona. Di fatto un pozzetto disponibile non c'è l'hai. Mi limiterei a gestire fasce orarie di in/off agendo sull'alimentazione del boiler. Giusto la sicurezza prima di tutto solo timer nessuna modifica al boiler
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 3,516
- Status
- Anonymous
|
|
CITAZIONE (Fringui75 @ 10/10/2018, 09:48) Sempre se si vuole rimanere nella norma.. meglio mettere una valvola antiscottatura all'uscita del boiler.. perchè a 60° in pochi secondi ti ustioni..
Perchè sarebbe meglio un termostato meccanico di uno elettronico? nessuno dei 2 è esente da rotture.. Perché è obbligatorio mettere termostati meccanici di sicurezza (due, non uno) in presenza di batterie elettriche di postriscaldo, anche se sono presenti sonde di temperatura collegate al regolatore/centralina/plc? Perché mettere valvola di sicurezza meccanica sul circuito frigorifero quando è comunque presente una sonda di pressione collegata al regolatore/centralina/plc? Perché mettere dei termostati meccanici di sicurezza nel tuo forno elettrico quando già esiste la sonda principale di regolazione?
L'elettronica è molto più sensibili rispetto ad un organo meccanico. Nel caso specifico nell'utilizzo del termostato elettronico concorrono tre elementi (sensore, scheda elettronica+software, relè), nel secondo solo uno. La probabilità di guasto è quanto meno 3 a 1.
I boiler dovrebbero comunque avere una valvola di sicurezza (6 bar?) che sfiata in ambiente. Montare una valvola di miscelazione termostatica sull'uscita del boiler? E' un organo meccanico, ha una sua costante di tempo.
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 1,803
- Status
- Offline
|
|
Perchè costa meno mettere una valvola di sicurezza meccanica che mettere un controllo elettronico che abbia la stessa affidabilità. Detta diversamente, invece di mettere un controllo elettronico costoso se ne mette uno da, relativamente, quattro soldi perchè tanto c'è la valvola che ti para il sedere.
Nel mondo industriale è pieno di sistemi di sicurezza esclusivamente elettronici.
Ciao.
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 3,516
- Status
- Anonymous
|
|
CITAZIONE (chiaro_scuro @ 12/10/2018, 10:03) Perchè costa meno mettere una valvola di sicurezza meccanica che mettere un controllo elettronico che abbia la stessa affidabilità. Detta diversamente, invece di mettere un controllo elettronico costoso se ne mette uno da, relativamente, quattro soldi perchè tanto c'è la valvola che ti para il sedere.
Nel mondo industriale è pieno di sistemi di sicurezza esclusivamente elettronici.
Ciao. Tu scrivi senza la ben che minima cognizione di causa. Nello specifico, la valvola di sicurezza meccanica è imposta dalla direttiva europea Direttiva 2014/68/UE (PED). Il suo utilizzo è obbligatorio (dipende dal volume del circuito) e serve a prevenire esplosioni sia a macchina funzionante che stoccata. Nell'industriale i sistemi elettrici di sicurezza (più che elettronici) sono ridondanti e coinvolgono anche l'elettronica, ma pure la meccanica.
|
|
| .
|
17 replies since 8/10/2018, 11:44 248 views
.