Ma 6 KW sono al netto di apporti interni esterni e recupero calore della vmc ? Mi sembra alquanto sovrastimata a meno che non é stata progettata con cura la tenuta all’aria dell’involucro . -
up&up.
User deleted
Tenuta all'aria come da standard casaclima a . -
.
6 kW a -2 °C di progetto. Non è chiaro quale sia la quota di rinnovo e se i carichi termici dell'aria di rinnovo siano compresi.
Direi che sono stati più che onesti nel dirti che la macchina non riuscirebbe a gestire i carichi.. -
.
Salve, ho installato una unità hpu 600 in un mio cantiere. Le prime impressioni, sembrano buone, unico neo i consumi in regime estivo (2.4 kW in continuo tra vmc e PDC). C'è di positivo che il calore residuo del compressore tiene l'accumulo stabile sopra i 55 gradi. Provo ad Allegare alcune immagini dei valori a schermo, spero siano utili alla discussione. Attached Image. -
.
Altri dati display lo
L'involucro dell'abitazione in questione è 7,5 cm eps+15 cm sls + 7,5 cm eps. Trasmittanza 0,22 w/mqk sfasamento circa 9 ore. La temperatura interna varia tra i 25,5 e i 26,5 gradi. L'unità sembra sopperire da sola al carico estivo, abbiamo installato anche uno split extra vicino ad una Bocchetta di ricircolo che per ora non sembrerebbe necessario.Attached Image. -
.
L'involucro dell'abitazione in questione è 7,5 cm eps+15 cm cls + 7,5 cm eps. Trasmittanza 0,22 w/mqk sfasamento circa 9 ore. La temperatura interna varia tra i 25,5 e i 26,5 gradi. L'unità sembra sopperire da sola al carico estivo, abbiamo installato anche uno split extra vicino ad una Bocchetta di ricircolo che per ora non sembrerebbe necessario. Attached Image. -
.L'involucro dell'abitazione in questione è 7,5 cm eps+15 cm cls + 7,5 cm eps. Trasmittanza 0,22 w/mqk sfasamento circa 9 ore. La temperatura interna varia tra i 25,5 e i 26,5 gradi. L'unità sembra sopperire da sola al carico estivo, abbiamo installato anche uno split extra vicino ad una Bocchetta di ricircolo che per ora non sembrerebbe necessario.
A casa mia andrebbe alla grande, peccato che brofer abbia una pessima gestione della clientela.
Ma di che zona climatica parliano?. -
.
Sorso (SS), credo zona c. Ah dimenticavo 160mq netti di casa! . -
.Sorso (SS), credo zona c. Ah dimenticavo 160mq netti di casa!
160mq con una solo macchina? Riuscite a garantire almeno 0,3 v/h?
Cmq grazie del feedback e complimenti ancora.. -
.
Si, 160 x 2,7 h. = 432mc. X 0,3= 129,6mch, la macchina arriva fino a 200. Loro a dire il vero dicono però nel calcolo di considerare solo i locali sani, non bagni e lavanderie. Io per sicurezza considero tutti i volumi. . -
teone202.
User deleted
La macchina è rumorosa mentre è in funzione?
Tienici aggiornati.
Ciao Teone. -
up&up.
User deleted
Potresti dare altri dati sulla costruzione, isolamento controterra e tetto e infissi? Temperature di progetto? Valori di umidità esterna, immagino bassi.. . -
.
Isolamento partizioni orizzontali 20 w/mqk, cassoni tapparelle sun project, infissi future 70 della simar in PVC. Umidità abbastanza alta, siamo a 2 km dal mare. Macchina da posizionare in vano tecnico perché abbastanza rumorosa rispetto alle mydatec che installavo prima. Ha componentistica però di alto livello internamente, ed è molto compatta, sta in uno spazio di 70x70, ha l'accumulo posizionato sotto la vmc/pdc
per chi ha facebook trovate le foto delle fasi di costruzione quì:
https://www.facebook.com/pg/ECOdomus.Sarde...742942419071978. -
.Si, 160 x 2,7 h. = 432mc. X 0,3= 129,6mch, la macchina arriva fino a 200. Loro a dire il vero dicono però nel calcolo di considerare solo i locali sani, non bagni e lavanderie. Io per sicurezza considero tutti i volumi.
Curioso il fatto sul calcolo di considerare soli i locali nobili
Ho una domanda ma con l'azienda è stato facile dialogare? Hanno un'assistenza in Sardegna?
Grazie. -
.Si, 160 x 2,7 h. = 432mc. X 0,3= 129,6mch, la macchina arriva fino a 200. Loro a dire il vero dicono però nel calcolo di considerare solo i locali sani, non bagni e lavanderie. Io per sicurezza considero tutti i volumi.
Curioso il fatto sul calcolo di considerare soli i locali nobili
Ho una domanda ma con l'azienda è stato facile dialogare? Hanno un'assistenza in Sardegna?
Grazie
Curioso rispetto a cosa? Gira e rigira la ventilazione meccanica controllata fa sempre riferimento alla UNI 10339, la quale indica per cucina e bagni la sola estrazione, indicandone i volumi. È logico, sono i locali in cui avviene fisicamente l'estrazione.Salve, ho installato una unità hpu 600 in un mio cantiere. Le prime impressioni, sembrano buone, unico neo i consumi in regime estivo (2.4 kW in continuo tra vmc e PDC). C'è di positivo che il calore residuo del compressore tiene l'accumulo stabile sopra i 55 gradi. Provo ad Allegare alcune immagini dei valori a schermo, spero siano utili alla discussione.
Per capirci meglio: i consumi sono relativi a questo periodo? Che temperatura esterna c'è? Media e massima.
Altrimenti non è semplice contestualizzare il consumo..