[importante ] Schma Solare SHCMV + generatore + trasferimento termico

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. nordico8
     
    .

    User deleted


    Allego uno schemino per soluzione di solare termico SHCMV integrato ad un generatore di calore con trasferimento termico.
    In questo caso il solare integra esclusivamente la produzione di acs. Visto che l'accumulatore rotex dispone solo di due scambiatori extra.

    La HPSU può essere sostiuita da una caldaia a metano tipo Immergas Vitronix 12 kWt (rapporto 1/10), potenza minima 1,2 kWt.


    I due accumulatori sono esattamente:
    1) Rotex Sanicube SC 538/16/16 ( € 1575,00)
    2) Rotex Sanicube SCS 328/14/0 ( € 1025,00)

    Documento_acquisito

    Dal punto di vista economico è un disastro.

    Edited by nordico8 - 20/1/2016, 18:51
     
    .
  2. nordico8
     
    .

    User deleted


    Aggiornamento: Integrazione riscaldamento con circolatore dedicato che alimenta "a svuotamento" uno scambiatore di calore fascio tubiero installato sul ritorno della PDC

    71uGvIWVfLL._SX425_

    Documento_acquisito

    Piccola riflessione.

    Se l'accumulo 1 (quello da 500l) è ad una temperatura di 60°C e lo scarichiamo fino a 45°C, allora avremo scaricato sul radiante circa 8 kWh termici.

    Ipotizziamo di scaricare per 60 giorni all'anno, fanno circa 500 kWh termici.

    Se vengono prodotti con la PDC sono circa 170 kWh elettrici.


    Discorso ACS.

    800 l sono circa 37 kWh termici. Ipoizziamo di scaricare al 50% ogni giorno, fanno circa 6000 kWh termici/anno. Con una pdc elettrica con cop 2.5 fanno circa 2400 kWh elettrici/anno.
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,488
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Se volete a me quello scambiatore avanza!! :)
     
    .
  4. nordico8
     
    .

    User deleted


    Per ora sono solo riflessioni. Ho solo una conclusione, il sistema è implementabile a due passi.

    1)installazione rotex hpsu bi block con la tanica da 500 l e predisposizione solare termico
    2)installazione bidone da 300 l e pannelli solari.

    Idee miglioli ? Puffer se ne trovano anche con meno. Sulla baia costano poco, ma poi bisogna aggingere il preparatore per acs e quindi non c'è il risparmio.
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Appassionato

    Group
    Member
    Posts
    1,182
    Location
    Salento

    Status
    Offline
    Per l'acs ho una soluzione migliore, scaldino a gas con bombola da 15kg, da 200 a 400 per lo scaldino e 100€ all'anno di spesa
     
    .
  6. nordico8
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (grafio79 @ 21/1/2016, 05:32) 
    Per l'acs ho una soluzione migliore, scaldino a gas con bombola da 15kg, da 200 a 400 per lo scaldino e 100€ all'anno di spesa

    Basterebbe una classica caldaia a metano e passata la paura.

    Io volevo fare delle riflessioni sul solare e sul suo sfruttamento. Ma l'energia raccolta è molto esigua. Forse se aggiungo un SCS 538/16/16/0 in modo da fare due trasferimenti termici. Totale 1300 l ad una temperatura di 65 °C sono circa 68 kWh termici.

    Una soluzione più efficiente non l'ho ancora trovata.

    Lista della spesa

    SCS 538 16/16/0 Euro 1500
    SCS 538 16/16/0 Euro 1500
    SCS 338 16/0/0 Euro 1025
    RSP3 Euro 800
    SHCMV (x40) Euro 2200
    Tubo solare 20 m Euro 500

    totale 5545

    Ipotizziamo di ammortizzare in 20 anni sono 277 euro/anno.

    Teoricamente il sistema è estensibile all'infinito e il bidone rotex è privo di manutenzione.


    Se scarico il bidone rotex da 65 °C a 40 °C sono circa 14 kWh termici.

    Se installo due bidoni da 500 per integrazione riscaldamento arrivo a 28 kWh termici


    In integrazione riscaldamento.

    28 kWh termici per 60 giorni di utilizzo vengono 1680 kWh termici.
    Se vengono prodotti con il gas sono circa 200 mc di metano.

    Impotizziamo 200 * 20 = 4000 mc di metano di 20 anni.

    Ora i conti tornano e il sistema ha senso.

    Edited by nordico8 - 21/1/2016, 10:03
     
    .
  7. nordico8
     
    .

    User deleted


    Ho trovato in offerta un Energie solare termodinamico che dichiara un cop pari a 7.

    www.energie.pt/images/pdf/folhetos/ecotermo-it.pdf


    Impianto un pannello con bollitore 200 litri viene 2000 euro.

    Impianto con 6 pannelli, potenza circa 7.5 kW termici. Cop 5.5 senza accumulo viene 7700 euro


    Video

    Edited by nordico8 - 21/1/2016, 20:29
     
    .
  8. darkdove
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (grafio79 @ 21/1/2016, 05:32) 
    Per l'acs ho una soluzione migliore, scaldino a gas con bombola da 15kg, da 200 a 400 per lo scaldino e 100€ all'anno di spesa

    non condivido. con quello che costano le bombole da me... costa meno un boiler elettrico (cop 1)
     
    .