giocando con THERM

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    questo potrebbe essere un punto di partenza x ragionarci sulla T da prendere
    Attached Image
    T di contorno

     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    poi rimane il discorso del modello da definire
    Attached Image
    modello geometrico

     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    quà forse qualche dato per intercapedine aria
    Attached Image
    dati

     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    link

    interessante !
     
    .
  5. thenemis
     
    .

    User deleted


    e con WUFi chi ci gioca?
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    243
    Location
    Salento

    Status
    Offline
    Non mi sono letto tutti i riferimenti e magari li potrebbero esserci le risposte alle domande che sto per fare, ma stavo preparando le nuove simulazioni e mi venivano alcuni dubbi:
    - che valore mettere alla BC per le adduttanze interne ed esterne? (ho utilizzato l'inverso di Rsi e Rse per cui 7.69 e 25 W/m2K?)
    - per il pilastro in calcestruzzo armato che lambda avete utilizzato? (io ho messo 1.6 W/mK)
    - e per lo strato di intonaco?
    - io ho utilizzato 0° esterni e 20° interni (il valore di 0 è inferiore alla temperatura media per il mese più freddo), ma se volessi provare a simulare il comportamento estivo basterebbe utilizzare temperature diverse? tipo 40 o 50° esterni (caso di muri a ovest soleggiati) e magari 25 o 26 interni? ci sono norme che stabiliscono anche questi valori?
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,534

    Status
    Anonymous
    cls armato prendi 2.3/2.5
    intonaci 0.9/1
    fonte uni en iso 6946
    Rsi dipende, ascendente 0.10, orizzontale 0.13, discendente 0.16
    Rse dipende,ascendente 0.04, orizzontale 0.04, discendente 0.04

    ricordo che il film. coeff su therm = 1/R

    non credo funzioni x estivo

    CITAZIONE (thenemis @ 9/2/2015, 13:29) 
    e con WUFi chi ci gioca?

    intanto giochiamo con therm ....... e non andiamo ot

    ti riporto un intervento sul link che avevo postato per le T esterne
    Premesso che la Temperatura esterna non serve nel calcolo del valore Psi del PT(che infatti è espresso in W/mK), ma solo per la determinazione della temperatura superficiale interna ai fini delle verifiche di condensa, in effetti la temperatura media del mese più freddo non è abbastanza severa come prova, ma la temperatura di progetto potrebbe esserlo troppo perché non è detto che si verifichi per più giorni di seguito durante l'inverno. Comunque con la prova con la temperatura di progetto si è molto più sicuri.


    quindi direi che l'approccio tuo è corretto
     
    .