    Ad 1 anno di distanza, dopo aver provato con lo scambiatore a fascio tubiero (decisamente non funzionale nel mio caso), prenderò un classico scambiatore a piastre.

    Ora.. tentiamo di dimensionarlo ;)
    Facciamo che il mio scambiatore sia almeno a 50°, tutto.. per semplicità...
    Quindi 750L di acqua a 50°, volendo fare ACS in modo istantaneo, con acqua di rete...
    Che valore deve avere lo scambiatore a piastre?

    Oppure.. visto che ho già lo scambiatore a fascio tubiero...
    Prendo un miniaccumulo e ci faccio acqua così?

    Accetto tutti i consigli ;)

    Premetto, o meglio dire postmetto ;)
    Evoluzione 2, farò acqua calda anche con miniuta e caldaia a pellet...
    Quindi potrei scaldare direttamente il boiler.. oppure l'acqua tecnica attuale (750L) e
    poi con lo stesso scambiatore il boiler...

    Ai tecnici le soluzioni ;)
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    9,775

    Status
    Offline
    dimensionarlo.....diciamo che per i costi che hanno se sovradimensioni non spendi molto di più ma lavori anche con t dell'accumulo + basse....

    nonostante ti ci voglia ancora un po' per la miniuta credo non valga la pena spendere altri soldi per altro e poi come detto eventualmente prendi un accumulo custom....anche se credo che abbassando le necessità termiche tu potresti far tutto con il solare....freddo a parte...
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Seguace

    Group
    Member
    Posts
    396

    Status
    Offline
    poco proponibile primario a 50°C . dovresti avere una superficie abnorme
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    9,775

    Status
    Offline
    abnorme quanto? fazer ha scambiatore a piastre mi pare da 63 kw e fa acs usando un accumulo per acs che al massimo va a 55°
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Seguace

    Group
    Member
    Posts
    396

    Status
    Offline
    da prendere con la dovuta attenzione il dato di potenza degli scambiatori. non mi pare inoltre funzioni troppo bene il suo...
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,488
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Penso che punterò al boiler, lo scambiatore attuale è già giusto, non devo farlo in modo istantaneo e ho più margine.. inoltre non dovrò modificare ulteriormente l'impianto.

    Quindi accumulo da 750L di acqua tecnica scaldato con solare, stufaa legna, miniuta, al momemto anche meta o che verrà trasformato in pellet.
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,445

    Status
    Offline
    io ho uno scambiatore da 60 Kw (serpentina acciaio inox corrugata). isteresi 3°, ci faccio la doccia con accumulo fino 42° in primavera, a 38° in estate.

    secondo me lo scambiatore istantaneo è il top con la pdc in presenza di tale accumulo.
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,488
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    mmmm interessante ;)
    Quindi con uno scambiatore di questo tipo mi risparmio un secondo accumulo per ACS.
    Anche perchè io ho detto tutto a 50° in teoria.. ma in estate sicuramente sarà superiore.. in inverno quello che voglio, essendo collegato a stufa a pellet.. un po meno quello che voglio quando ci sarà la UTA.

    Quindi.. andando di scambiatore a piastre...
    prendo questo e passa la paura?
    Ovviamente isolato e 65kW?


    La tua esperienza diretta è basilare ;)
    Che velocità ha la pompa che ci fa passare dentro acqua tecnica?
    Grazie.

    Edited by Fringui75 - 22/4/2014, 18:17
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,488
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Ne sto trovando un po e dalle schede tecniche ho capito che i kW sono tutto e nulla.. dipende troppo dal delta T, e dalla velocità di flusso.. quindi c'è da guardare principalmente la superficie di scambio.

    E ovviamente, dovendo fare ACS, acciaio inox AISI 316L
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    5,238
    Location
    L'Aquila/Bolzano

    Status
    Offline
    Col Thermocell che scambia con Delta T di 2°...effettivamente controllati, è da 64 kW...e funziona con l'acqua tecnica a 50...55°...
     
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    9,775

    Status
    Offline
    avevo solo sbagliato di un kw :)
     
    .
  12.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    5,238
    Location
    L'Aquila/Bolzano

    Status
    Offline
    Amicodelgiat...sei costantemente fonte di meraviglia...
    Non so se lavori come dipendente o sei...capo e sotto...ma nel primo caso non mi ti farei scappare... :P
     
    .
  13.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,488
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    ah... nessuno vuole uno scambiatore a fascio tubiero? ;)

    ehehehe
     
    .
  14.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    5,238
    Location
    L'Aquila/Bolzano

    Status
    Offline
    ...due...
     
    .
  15.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,488
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Ho fatto una chiacchierata con amico.. mi sa che che non prendo lo scambiatore..
    vendo pannelli solari termici
    accumulo da 750
    termostufa
    un paio di pompe della lowara..
    le testine
     
    .