Cari,
di seguito la situazione.
Stiamo progettando il sistema solare termico che per legge deve coprire il 50% di fabbisogno di acs. Farà solo ACS e non integrerà il riscaldamento.
in famiglia siamo in 4
la superfice dell'abitazone è circ 185 mq
Ho chiesto al TT di installarmi un sitema ROTEX a vaso aperto nel locale tecnico interrato che è posto circa 13-15 mt sotto il punto ove saranno installati i pannelli.
Il dimensionamento ha portato alla individuazione di ben 5 pannelli solari piani (superficie totale 11.75 mq) e all'installazione di ben 3 pompe anzichè le 2 solite.
Inoltre è previsto SCS 538/16/16.
Sinceramente sono rimasto sorpreso dal fatto del numero di pannelli, poichè in passato in fase di fattibilità con un altro professionista si era parlato di 3 pannelli al massimo.
Oggi saliamo a 5 perchè mi si dice che nel bilancio energetico deve rientrare anche l'energia spesa per produrre il 50% di acs, e poichè vi sono 3 pompe il consumo energetico per far funzionare il sistema aumenta e conseguentemente aumenta la metratura di pannnelli necessari.
e perchè 3 pompe? perchè la prevalenza da vincere per pompare l'acqua è tale che 2 pompe non sono sufficienti.
Mai sentito nulla del genere nei vari post.
Che commenti avete? A me pare sovradimensionato, però non essendo un tecnico probabilmente mi sfugge qualche cosa.
ciao
Grazie a tutti. -
.
Sinceramente 5 pannelli sono una follia: con che norma o programma ha calcolato la quota rinnovabili?
Cmq, se le cose stanno così, rinucerei al solare. -
siltento.
User deleted
ciao.
la copertura del 50% è d'obbligo nella ristrutturazione. Non è tanto una questione di convenienza. Devo farlo.
il TT mi dice che con i 5 pannelli siamo al 52-53% di copertura (eh la mad...na, aggiungo io).
Il software con cui calcola è quello del CTI. -
.
non è vero, l'obbligo è il 50% di acs da fonti rinnovabili, non da solare termico... . -
siltento.
User deleted
hai ragione...
ma quali altre fonti uso?
Ho il metano e sto mettendo una condensazione.
sono in zona E e ho escluso la PDC.. -
.
o pellet o legna, ma nel tuo caso penserei ad una pdc per sola acs, chiaramente integrata dalla caldaia . -
siltento.
User deleted
secondo te mi costerebbe come i 5 pannelli solari?
non so dico.
anche come energia elettrica non spenderei di più?. -
.
dipende da come configuri l'impianto, però secondo me ti costerebbe meno e magari potresti pensare di investire il risparmio in FV . -
nordico8.
User deleted
Con 5 collettori hai bisogno di 1000 l, ovvero collegare un secondo sanicube tramite scambiatori. In pratica dopo 3 ore di sole il sanicube da 500 l sarà già a oltre 60°C, questo vuole dire che i collettori non riusciranno a scaricare tutta l'energia solare e quindi ti ritrovi con le pompe ferme.
Comunque esiste un kit rotex che ti permette di evitare l'installazione di tre pompe, si chiama RSP3 25M.
Ovviamente il ritorno economico non è possibile con tali configurazioni.. -
siltento.
User deleted
Con 5 collettori hai bisogno di 1000 l, ovvero collegare un secondo sanicube tramite scambiatori. In pratica dopo 3 ore di sole il sanicube da 500 l sarà già a oltre 60°C, questo vuole dire che i collettori non riusciranno a scaricare tutta l'energia solare e quindi ti ritrovi con le pompe ferme.
Comunque esiste un kit rotex che ti permette di evitare l'installazione di tre pompe, si chiama RSP3 25M.
Ovviamente il ritorno economico non è possibile con tali configurazioni.
ciao!
In effetti non sto cercando il ritorno economico ma solo di rispettare la norma al minor costo.
In cosa consiste il RSP3 25M....adesso vado a cercare
grazie. -
nordico8.
User deleted
Con 5 collettori hai bisogno di 1000 l, ovvero collegare un secondo sanicube tramite scambiatori. In pratica dopo 3 ore di sole il sanicube da 500 l sarà già a oltre 60°C, questo vuole dire che i collettori non riusciranno a scaricare tutta l'energia solare e quindi ti ritrovi con le pompe ferme.
Comunque esiste un kit rotex che ti permette di evitare l'installazione di tre pompe, si chiama RSP3 25M.
Ovviamente il ritorno economico non è possibile con tali configurazioni.
ciao!
In effetti non sto cercando il ritorno economico ma solo di rispettare la norma al minor costo.
In cosa consiste il RSP3 25M....adesso vado a cercare
grazie
Un RSP3 normale che alimenta due contattori in modo da poter utilizzare motori più grandi con correnti fino a 10A..