    Vai nel sito Rotex e scarica il listino in cui trovi le caratteristiche tecniche del Sanicube e dell'Hybridcube.
    In sintesi il solare termico è uguale per i due serbatoi; mentre l'Hybridcube è ottimizzato sullo scambiatore primario per l'uso con PDC e infatti la sua sigla è del tipo 544/19/0.
    Quindi il primario la prima cifra dopo 5xx riporta 19 nel caso dell'Hybridcube e 16 nel caso del Sanicube, nel primo caso la superficie di scambio è 6 mq., nel secondo è 5 mq.
    Il secondario, quello dedicato al generatore ausiliario, nel primo caso Hybridcube è pari a 0,6 mq. nel secondo, il Sanicube, è pari a 2.1 mq.

    Una precisazione scordati di poter fare integrazione al riscaldamento con i pannelli solari e in pratica anche all'ACS nel periodo di riscaldamento.
    Questo qualunque cosa ti dicano al contrario.
    Anzi se lo afferma, cambia installatore.
     
    .