umidità relativa interna di progetto

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. pasq_1
     
    .

    User deleted


    buongiorno, sono un nuovo utente e sono alle prese con una relazione "legge10", ho un dubbio riguardo le condizioni al contorno per il calcolo della verifica condensa secondo la uni 13788, ne approfitto per chiedervi, quale valore di Ur interna voi utilizzate, per la verifica citata, in una relazione di legge 10? lo chiedo perchè, pur essendo in una zona climatica "calda" (lecce), non riesco a verificare il fenomeno condensa in un solaio di copertura, utilizzando il valore di progetto Ur 65% costante come da decreto lgs. 192.
    chiedo lumi, proponendovi magari la stratigrafia utilizzata per capire se anche da un vostro calcolo risulta che c'è formazione di condensa che non evapora nel periodo estivo.
    di seguito la stratigrafia (dall'interno) Spess cm - lambda W/m k - mu (utilizzo il softwareMC4):
    intonaco 1,5 - 1,4 - 30
    blocco da solaio - 18 - 0.599 - 9
    calcestruzzo ordinario 5 - 1,48 - 70
    polistirene estruso 8 - 0.034 - 150
    sottofondo in cls magro 5 - 0.93 - 70
    tufo 10 - 1.7 - 10000
    pavimentazione inpietra calcarea 3 - 1.5 - 10000
    sono costretto ad utilizzare un freno al vapore? anche voi nella relazione legge10 utilizzate come valore di progetto dell' Ur :65%
    grazie
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,100

    Status
    Anonymous
    Se non è verificato, sei obbligato
    UR65%, è imposto dalla norma
     
    .
  3. IDM
     
    .

    User deleted


    ...ad oggi UR 65% come limite minimo...
    puoi aumentare ovvero peggiorare le condizioni al contorno, se lo desideri! :woot:
     
    .
  4. Denew for CE!
     
    .

    User deleted


    Quoto CRI e IDM.
    E' una soglia minima, se non ti viene verificata a 65% cambia la struttura perchè le condizioni reali di un immobile possono cambiare in modo sostanziale a seconda della stagione e anche per l'uso che si fa degli ambienti (pensa a cucine e bagni esposti a nord, ad esempio).

    In condizioni particolari (es. immobili con manifesti e/o pregressi problemi di umidità) io non mi fido del valore di norma e forzo la verifica a valori più alti di umidità per vedere cosa succede se quella condizione teorica non fosse reale ma peggiorata nella realtà, magari semplicemente perchè a seguito di un intervento di risanamento la struttura in asciugatura "rilascia" in ambiente.

    Ma.. sei sicuro della stratigrafia e spessori? Mmmmm....

    Hai 10 cm di tufo su una copertura, sopra al sottofondo e sotto la copertura? Boh, curioso!



     
    .
3 replies since 23/5/2012, 10:06   1384 views
  Share  
.