Da buon ignorante credevo che il COP di pdc all'aumentare della temperatura esterna aumentasse (con un limite). Invece scopro, guardando le caratteristiche dell'ElfoFresh (una pdc mascherata da vmc) che decresce.
Mi spiegate il motivo tecnico e se è comune a tutte le pdc? Forse perchè la temperatura di mandata è molto alta rispetto alla esterna? E se è così, perchè non si preferisce aumentare il cop invece della temperatura di mandata?
Grazie
Edited by paolomak - 17/1/2012, 13:51Attached Image. -
gazzivan.
User deleted
Il grafico non è dei migliori ....
In ogni caso non puoi paragonare cop con mandate differenti, se aumento la temperatura resa all'aria ovviamente diminuisco il cop, se guardi nella parte più fredda la mandata è di 16C, nella parte più calda con cop più basso è di 36C, una differenza enorme per una pdc..... -
.
Partendo dal presupporto che la VMC dovrebbe compensare la perdita di energia avvenuta nello scambiatore, mi aspettavo che la temperatura di mandata fosse fissa e il cop diminuisse all'aumentare della temperatura esterna. Per quale motivo hanno scelto di sparare 36° di temperatura se in casa ne voglio 20 quando fuori ci sono 10° a scapito del cop. Non mi sembra ottimizzato. Che siano configurabili queste unità?. A parte l'elfo, anche le altre pdc lavorano nello stesso modo?
Aggiungo: sembra che imposti una temperatura in mandata di 25° in più rispetto a quella esterna
Edited by paolomak - 17/1/2012, 13:59. -
gazzivan.
User deleted
sarebbe opportuno che dicessi dove hai trovato il grafico, andrebbe contestualizzato per capire bene cosa vuole indicare .... . -
.
Allora il grafico fa parte della documentazione tecnica dell'elfo, l'area verdina riguarda il freecoling, quella giallina è l'on/off del compressore in quanto non inverter, il resto è spiegato in legenda. A dx c'e' il cop e eer, a sx temperatura mandata e sotto temperatura esterna. Penso di aver chiarito tutto
Edited by paolomak - 18/1/2012, 09:27. -
.
Penso che sia legato allo scambio, anche le vmc con scambiatori tradizionali aumentano le performances all'aumentare del differenziale.... . -
.
secondo me devi considerarlo come il limite superiore delle temperature di mandata che la vmc riesce ad erogare ad una determinata T esterna.
. -
gazzivan.
User deleted
secondo me devi considerarlo come il limite superiore delle temperature di mandata che la vmc riesce ad erogare ad una determinata T esterna.
Condivido, infatti non avrebbe senso aumentare la T di immissione all'aumentare della T esterna, il funzionamento corretto è il contrario.. -
.
Sentirò al Klimahouse un loro parere (dei commerciali )
Per completezza allego anche altro grafico riferito ad unità 300Attached Image. -
.
e anche.. Attached Image. -
dotting.
User deleted
Non diciamo stronzate per cortesia, l'elfofresh è una VMC con PDC non è una PDC pura.
Diciamo che ci sarebbe da cambiare di corsa il titolo della discussione, in questo forum non si fa gossip.
. -
.
Dotting, ripeto che non sono un tecnico per cui posso sparare caz. a nastro (sono qui per imparare). L'elfo (come da tue precisazioni continue) non è definita una vmc pura (per questo ho scritto "mascherata da vmc"- probabilmente l'ironia non si legge) ma un sistema con circuito termodinamico e aggiungo io "tipico delle pompe di calore" (o sbaglio?). La mia perplessità (partendo dai dati che avevo a disposizione) era (come precisato all'inizio): se questa funziona come una pdc, tutte le pdc aria/... funzionano nello stesso modo?
Cosa intendi per gossip?. -
.
intende che stai facendo pubblicità all'elfofresh . -
dotting.
User deleted
Questi sono i diagrammi di resa di una VMC in varie località, che avevo già pubblicato nel forum:
Ovvio che se fuori ci sono 20°C in inverno a Palermo e dentro ci sono 20°C la VMC recupera zero e il COP sarà 1.
Se fuori ci sono 0°C a Milano e dentro ci sono 20°C la VMC stempera e di brutto la temperatura dell'aria a 0°C e il COP sarà elevato.
gossip è pubblicare quelle tabelle facendo intendere fischi per fiaschi e inducendo non tecnici come te a scrivere titoli ad effetto falsi.
Tu non ne hai colpa però è gossip, alla stessa stregua di chiacchera da bar o pettegolezzo.. -
.
dotting, ma da quel grafico emerge che il recupero statico del calore non sia così conveniente rispetto ai sistemi idroregolabili.
.