dani_ele83.
User deleted
Ciao a tutti,
vorrei chiedere agli esperti se c'è un modo per by-passare l'accumulo in fase di integrazione al riscaldamento in caso questo riesca a portarmi la temperatura della mandata oltre i 40° (T max di progetto).
La mia intenzione è quella di far circolare l'acqua nell'impianto 24/24 alla più bassa T possibile lavorando in cliamtica e utilizzando solo il circolatore della caldaia senza aggiungere separatore idraulico e/o un secondo circolatore.
L'idraulico vorrebbe installarmi un secondo circolatore per miscelare l'acqua in uscita dal Sanicube nel caso quest'ultimo riesca per qualche strano motivo a portarmi la mandata sopra i 45° e mandare in blocco l'impianto e/o creare problemi alle piastrelle.
A me avere una sicurezza non dispiacerebbe (anche se credo che sarebbe inutile perchè il solare termico non riuscirà mai a darmi un apporto così elevato) non voglio assolutamente aggiungere un secondo circolatore.
Come posso fare?
C'è qualcuno che può suggerirmi un'idea che poi io possa presentare all'idraulico?
Ciao e grazie. -
.
Sopra i 40°.. con il solare?
Tranquillo, non ci arrivi.
Poi scusa, non è un sanicube? quindi avrai pannelli a svuotamento?
Di alla centralina che la T max dell'accumulo deve essere quella, svuoterà da sola i pannelli al raggiungimento della T impostata (che in estate alzi).
Però se butti tutto nel pavimento, preparati a morire di caldo nelle mezze stagioni, perchè se mandi la T di progetto (pervista magari per -15° esterni) con fuori 10° avrai un signor caldo...