ho acquistato questo puffer del tipo tank in tank della REHAU (in occasione a 600€+IVA)
contenuto 600 litri totali (450 acqua tecnica + 150 acqua sanitaria )
altezza 180 cm diametro 65cm ( + isolamento )
devo collegarci:
- la caldaia a gasolio potenza 35kW;
- la caldaia a legna ( una vecchia ed indistruttibile CTC con già 200 litri di accumulo ) con potenzialità di circa 30kW;
- i pannelli solari piani;
- i radiatori ;
- l’acqua sanitaria;
Nell’immagine del puffer potete notare i collegamenti che vorrei eseguire, nel particolare:
- La caldaia a gasolio, visto la continuità di funzionamento, la vorrei utilizzare per mantenere l’ACS in temperatura ( impostata a 45-50°C) nelle giornate in cui è carente l’insolazione o la caldaia a legna è spenta; verrebbe parzialmente utilizzata anche per il riscaldamento considerato che riscalda la parte alta del serbatoio;
- La caldaia a legna è la fonte primaria di energia e quindi sarebbe utilizzata per il riscaldamento e l’ACS; la sua temperatura di mandata si aggira sui 70°C ma può essere regolata.
- Il solare verrebbe utilizzato principalmente per l’ACS nei mesi caldi.
Vengo alle domande:
- che differenza di temperatura ci potrà essere tra la parte alta e bassa del puffer? 15/20°C ?
- da un calcolo preciso dell’esigenza di ACS l’impianto necessario sarebbe composto da serbatoio di 300 litri e collettori piani per circa 6mq; siccome le dimensioni del serbatoio acquistato sono maggiori secondo voi la produzione di ACS sarà ugualmente garantita con questi 6mq di pannelli piani ?
- sono giusti i collegamenti al puffer nella parte centrale al fine di creare “la stratificazione” della temperatura?
grazie
Edited by mloris - 6/12/2011, 15:27Attached Image. -
dotting.
User deleted
1.- non ci sono setti non più di 15°C, forse meno con mandate e ritorni attivi;
2.- con una differenza così bassa dubito che in inverno con pannelli piani si attivi il circolatore solare;
3.- devi mettere la mandata solare in alto altrimenti corri il rischio di riscaldare i pannelli con l'acqua dell'accumulo.. -
mloris.
User deleted
1.- non ci sono setti non più di 15°C, forse meno con mandate e ritorni attivi;
2.- con una differenza così bassa dubito che in inverno con pannelli piani si attivi il circolatore solare;
3.- devi mettere la mandata solare in alto altrimenti corri il rischio di riscaldare i pannelli con l'acqua dell'accumulo.
grazie...
2- lo penso anchio...
3- ok, nel senso che il ritorno dal solare a temperatura elevata entri nella parte + alta ( a quell'altezza dovrò mettere anche il sensore di temperatura ) e che si raffreddi scendendo nella parte bassa vero?
. -
dotting.
User deleted
Corretto . -
mloris.
User deleted
1.- non ci sono setti non più di 15°C, forse meno con mandate e ritorni attivi;
2.- con una differenza così bassa dubito che in inverno con pannelli piani si attivi il circolatore solare;
3.- devi mettere la mandata solare in alto altrimenti corri il rischio di riscaldare i pannelli con l'acqua dell'accumulo.
devo correggere Dotting ( bella soddisfazione https://img.forumfree.net/style_images/12/icon4.gif )
la differenza di temperatura tra la parte alta e bassa del serbatoio è molto più alta di 15°C; negli ultimi giorni ho visto una temperatura nella parte superiore di 70-72° e 27-28° nella parte bassa;
il solare ieri con un cielo velato ha fatto circolare l'impianto per 1 ora e mezza.
saluti
.