Buongiorno,
sono un nuovo iscritto al forum, vorrei parlarvi di un problema che ho su un impianto solare termico.
Si tratta di un impianto condominiale. Il solare termico è costituito da n°10 pannelli da 2,5 mq. Il Boiler è da 1500 litri. La pompa Grundfoss ha una portata massima di 100 litri/min (esagerata) ma esiste un riduttore di portata da 4-28 litri.
L'impianto ha problemi di circolazione. La portata massima che si riesce a raggiungere (con pompa al massimo e regolatore portata al massimo) è di 16 lit/min quando invece dai calcoli avrei bisogno mediamente di almeno 24 lit/min. L'impianto quindi non rende, mi trovo in questi giorni, attorno alle 12, ad avere l'acqua nei pannelli a 50°C ed il boiler a 30 °C, con uno scambio poco efficiente (da 50°C l'acqua del circuito scende a 40°C).
Si tratta di un impianto realizzato da una grossa ditta piemontese, ora tocca a me cercare di capire come risolvere questo problema.
Ho pensato alle seguenti problematiche:
1 - Glicole non dosato correttamente
2 - Pompa non funzionante (improbabile, visto che ho 2 impianti gemelli che si comportano nello stesso modo e non credo si siano rotte due pompe contemporaneamente)
3 - La valvola di regolazione portata è sottodimensionata?
Voi che ne pensate?
Vi ringrazio anticipatamente
. -
.
1. sulle caratteristiche delle pompe danno i dati delle percentuali massime... ma solitamente chi fa gli impianti prende i liquidi premiscelati.. comodi, non li pagano loro ed evitano in teoria errori.. quindi lo escluderei (ma non al 100%)
2. se la pompa gira (si vede togliendo la vite) e non fa rumori strani.. e quello che hai detto... escluderei questo
3. com'è fatta questa valvola?
La mia è una semplice valvola con sopra un pomello... poco prima c'è la pompa, e prima c'è il flussostato.. azionandola si vede l'azione sul flussostato di conseguenza
Aggiungo.. ma è proprio da masochisi... saldature fatte e non pulito l'impianto .. quindi detriti sparsi per i tubi potrebbero aver tappato qualche passaggio.. ma spero di no.. -
sunheat.
User deleted
probabilmente ci sono troppe perdite di carico.
Che diametro hanno le tubazioni?
Come è distribuito il campo? (intendo, quante file da quanti collettori). -
Imperia1977.
User deleted
Salve,
le tubazioni sono da 1". La lunghezza complessiva del circuito è di 20m. Sono 3 gruppi di pannelli 4+4+2 (in serie). I 3 gruppi sono collegati in parallelo. Non credo sia un problema di perdite di caico. La pompa è stra-sovradimensianata per la reale necessità. Il riduttore è tarato al massimo quindi dovrebbe garantirmi 28 litri/min, invece me ne da 16 al massimo ...
La ringrazio per il suo commento, spero che queste informazioni in più possano esserle di aiuto per darmi ulteriori consigli.. -
sunheat.
User deleted
Se il flusso non si riesce ad alzarlo non è che ci siano molte spiegazioni: o è un problema di perdite di carico (forse lo escluderei viste le sezioni) o il circolatore è danneggiato, o c'è aria nel circuito.
Hanno messo degli sfiati in alto? avete provato a spurgare l'impianto?
Ha mai funzionato a flusso più alto o è sempre stato sui 16 l/m?. -
dotting.
User deleted
Il riduttore è fasullo, prova a eliminarlo e mettere il circolatore a 1.
Se il circolatore assicura già a velocità 1 una portata di 100 litri/min con conseguente consumo di energia elettrica spropositato, saprei dove mettere quel circolatore!. -
Imperia1977.
User deleted
Buongiorno, l'impianto, o meglio i due impianti gemelli, hanno sempre funzionato al max a 16 lit/min senza mai superarlo. A dire il vero sale e scende in un range di 12 - 16 lit/min.
Si gli sfiati ci sono proveremo a sfiatare l'impianto. Grazie!
Per quanto riguarda il riduttore, non credo sia il caso di eliminarlo, prima magari vediamo se è un problema di aria nel circuito. Grazie!. -
Imperia1977.
User deleted
Ho un'altra perplessità ...
Come mai la temperatura dell'acqua in uscita del pannello è sempre fissa a 49°C e non varia minimamente anche se l'acqua circola? io mi aspetto un andamento variabile della temperatura di uscita o sbaglio? Per questo che credo il problema sia di circolazione del fluido .... -
.
Verifica anche la posizione e la funzionalità delle sonde... .