  1. pieri70
     
    .

    User deleted


    Quindi l'impianto caldaia ad integrazionedel solare sarebbe tipo questo?
    image
    Cioè il deviatore vicino all'accumulo (senza rubinettino arancione) è una valvola a tre vie tipo on/off, che nel momento in cui sente la temperatura sotto soglia di impostazione devia tutta l'acqua uscente dall'accumulo (comunque calda) verso la caldaia (che a questo punto deve avere la produzione ACS istantanea e non dev'essere solo riscaldamento).
    Da questa viene portata ad una temperatura desiderata e viene tornata al circuito per essere diretta all'utenza.
    Il miscelatore termostatico (la valvola a tre vie con rubinettino arancione di taratura) riceve l'acqua calda e la mescola, se a temperatura superiore a quella desiderata, con quella fredda proveniente dalla rete.
    Questo caso sarà nel momento in cui l'acqua proviene direttamente dall'accumulo, poichè superiore alla temperatura di taratura del deviatore.
    Sbaglio?

    Ma allora, in questo impianto, basterebbe un accumulo con una sola serpentina, quella del circuito solare che serve a scaldare l'accumulo, qualora l'acqua sanitaria sia quella dell'accumulo, o viceversa una sola serpentina che scalda l'ACS qualora il sistema sia apero tipo sanicube della rotex?

    E la seconda serpentina che mettono spesso negli accumuli a che serve? A dare una scaldata ogni tanto in periodo invernale all'acqua dell'accumulo per far fuori la legionella?

    P.S.
    Serve qualche tipo di caldaia particolare, a parte la produzione di ACS?

    Grazie di nuovo
    pietro

    Edited by pieri70 - 24/1/2011, 12:18
     
    .
  2. sunheat
     
    .

    User deleted


    attenzione, mancano le valvole di ritegno che la maggior parte delle deviatrici e dei miscelatori non includono..
     
    .
  3. pieri70
     
    .

    User deleted


    Quindi il sistema sarebbe questo?

    image

    Tornando al discorso accumulo, per un impianto a svuotamento, basta un accumulo ad una serpentina o serve a doppia?

    A leggere questo articolo sembrerebbe necessaria una sola serpentina, per il riscaldamento dell'acqua sanitaria, mentre il fluido circolante nell'impianto è quello dell'accumulo (è il sistema sanicube?).

    Una cosa tipo questa ma senza integrazione al riscaldamento (quindi una serpentina in meno).
     
    .
  4. sunheat
     
    .

    User deleted


    quell'articolo parla di quel sistema, di quella marca.. (e contiene anche calcune grossolane idiozie).

    Esistono molte soluzioni a svuotamento, inclusi sistemi per rendere a svuotamento impianti che normalmente non lo sarebbero.....

    Se infatti usi un sistema tipo quello della PAW puoi usare un comunissimo bollitore con 1 scambiatore, o un puffer con serpentino istantaneo per ACS, la scelta è tua. Se invece vuoi usare un bollitore rotex allora il discorso è obbligato, tanto più che è nato proprio per quell'uso.

    Lo schema è ok.
     
    .
  5. pieri70
     
    .

    User deleted


    Ciao Sunheat
    hai mail/mp
    pietro
     
    .
  6. dotting
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (pieri70 @ 24/1/2011, 12:00) 
    E la seconda serpentina che mettono spesso negli accumuli a che serve?

    Serve ad utilizzare l'energia termica da una sorgente di calore quale può essere un termocamino a legna, una termostufa a pellets, una pompa di calore, insomma lascia libera la fantasia!
     
    .
  7. pieri70
     
    .

    User deleted


    Quindi, nel caso di solo solare non servirebbe...

    Invece, dato che metterò una stufa a legna (non termostufa), con un camino in acciaio a parete singola nascosto da una paretina, che abbia senso avvolgerlo (il camino) con una serpentina in rame con un circuito che raccolga il calore e lo porti alla seconda serpentina, così metto in lavoro la fantasia ;-)?
     
    .
  8. dotting
     
    .

    User deleted


    Devi leggere un poco di più le discussioni presenti nel forum, troverai la risposta.
     
    .
  9. pieri70
     
    .

    User deleted


    Buon giorno a tutti
    torno sull'argomento...
    Domani credo che andrò al SolarExpo a Verona.
    Avete qualche suggerimento di ditte/marche/modelli di sistemi solari termici per provare a fare un impianto possibilmente con tubi shvmc e magari a svuotamento?
    Giusto per non disperdermi troppo...
    Ciao Grazie
     
    .