Ho attivato la funzione intervallo, ma noto che con temperatura alla sonda di 20°C se faccio partire la pompa forzandone l'accensione la temperatura arriva a 40°C!!!
Probabilmente una funzione intervallo che fa partire la pompa se al collettore vene rilevato un aumento di temperatura di 2°C non è sufficiente...
Mi consigliate di cambiare centralina (così la funzione intervallo è a intervalli di tempo regolare) oppure è un problema di riempimento del circuito?. -
maurz.
User deleted
Ri-Ciao a tutti
dopo circa un anno di varie peregrinazioni tra Forum e altro, abbiamo capito la causa di tutti i problemi.
Comunico a tutti la cosa, magari servirà a qualcun'altro: inversione tubo andata con ritorno, e soprattutto, errato posizionamento della sonda temperatura a immersione del pannello, messa sul tubo di ingresso nel pannello e non sull'uscita, così che risulta immersa nel liquido che non è a contatto con le intestazioni dei tubi sottovuoto, liquido che è più freddo..!!
.