Impianto solare: piano o a tubi sottovuoto? Grazie

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. maurz
     
    .

    User deleted




    Ho attivato la funzione intervallo, ma noto che con temperatura alla sonda di 20°C se faccio partire la pompa forzandone l'accensione la temperatura arriva a 40°C!!! :giveup.gif: :giveup.gif: :giveup.gif:

    Probabilmente una funzione intervallo che fa partire la pompa se al collettore vene rilevato un aumento di temperatura di 2°C non è sufficiente... :stress_h4h.gif:


    Mi consigliate di cambiare centralina (così la funzione intervallo è a intervalli di tempo regolare) oppure è un problema di riempimento del circuito? :hmm.gif:
     
    .
  2. maurz
     
    .

    User deleted



    Ri-Ciao a tutti

    dopo circa un anno di varie peregrinazioni tra Forum e altro, abbiamo capito la causa di tutti i problemi.

    :thumbup.gif:
    Comunico a tutti la cosa, magari servirà a qualcun'altro: inversione tubo andata con ritorno, e soprattutto, errato posizionamento della sonda temperatura a immersione del pannello, messa sul tubo di ingresso nel pannello e non sull'uscita, così che risulta immersa nel liquido che non è a contatto con le intestazioni dei tubi sottovuoto, liquido che è più freddo..!! :thumbdown.gif:

    :stress_h4h.gif: :stress_h4h.gif: :stress_h4h.gif:
     
    .
46 replies since 19/7/2010, 19:27   8429 views