Tutto giusto. Nel thread originale tedesco si dava la colpa al trasformatore vicino alla scheda che a lungo andare, con alte temperature (alte non so quanto) "bruciasse" i condensatori (probabilmente anche di scarsa qualità).
E da li il suggerimento di prenderli da 105° invece che da 85°.
Spero che anche per voi sia sufficiente cambiarli.....da tantissima soddisfazione non pagare daikin !!
Ciao a tutti, confermo quello trovato sul forum tedesco ! Cambiati i due condesatori elettrolitici sullla RTX-AL4 (quelli neri da 100uf), il problema sparisce ! Totale spesa € 1.
Ste
Smontata la scheda. Domanda: i condensatori presentavano qualche segno visibile che potevano presupporre il problema? Comunque chi va dietro alla scheda li deve ordinare. Vi farò sapere se sono fortunato.
Ciao Iris, nessun segno visibile.
QUOTE (garlik @ 4/3/2024, 12:28 PM)
Ciao a tutti, ho una domanda per stenick , visto che li hai cambiati, oltre che la capacità sapresti darci le atre caratteristiche degli elettrolitici?(interasse pin, tensione di funzionamento)
Ciao, ecco le caratteristiche: 100uF, 63 V, 85 °C (ma meglio mettere i 105°C).
Ciao a tutti, confermo quello trovato sul forum tedesco ! Cambiati i due condesatori elettrolitici sullla RTX-AL4 (quelli neri da 100uf), il problema sparisce ! Totale spesa € 1.
dove....udite udite....parecchie persone hanno risolto il problema semplicemente cambiando due (dei 4) condensatori presenti sulla RTX-AL4. Alla modica cifra di pochi euro.
Ora vorrei provare ma al primo tentativo non sono riuscito a raggiungere la scheda RTX-AL4 che sembra bella imboscata.
Qualcuno ha qualche dritta da darmi ? foto / video ?
ciao Fringui75, vorrei chiederti ancora un consiglio.
Alla fine la scelta che ho è fra: - sistema elero bidirezionale (motore/trasmettitore/telecomando) (a cui aggiungerci centero home + altri 99 euro per skill alexa) - sistema somfy RTS (motore e telecomando) (a cui aggiungerci connexoon rts).
A pelle, preferirei somfy perchè mi sembra un sistema più aperto e con molta più documentazione/materiale online. Ma RTS non è bidirezionale...e non so bene cosa vuol dire dal punto di vista pratico (che funzionalità non avrei ?).
ciao lord_valex, la rotex ha una reputazione pessima per quanto riguarda i defrost (precoci). La daikin...credo, per lo meno il modello con r410, abbia lo stesso comportamente. Se cerchi sul forum trovi parecchie discussioni a riguardo (e sembra che dipenda anche dalla potenza delle macchine, per esempio ricordo che la 4kw non aveva problemi, mentre la 6kw si).
Però, il problema lamentato erano defrost attorno ai 5 gradi....con 17 gradi non può fare defrost (o per meglio dire...non deve !!!).
Sicuro che siano defrost ? Se sono molto regolari, prova a piazzarti di fornte alla macchine e vedi se salta fuori il simbolo del defrost. Se salta fuori...chiamerei subito l'assistenza :-).
Ecco...la griesser mi dice che suoi metalunic non si può mettere la tecnologia IO. In effetti nei loro documenti per i metalunic sono previsti solo i J4 e i J4 RTS. I J4 IO solo su lamisol/aluflex/solomatic.
Poi però ho visto che un paio di video (tipo della griesser francese che fa vedere i metalunic con i j4 io.
Concordo su tutto . Preferisco anche io radio per evitare di tirare in ballo elettricista / muratore etc....meno lavori, più flessibilità. E nel caso, tanto vale passare a shelly o sonoff....
Tu quindi hai i metalunic con motore J4 io ? Giusto per preparmi all'installatore che mi dirà che non si possono mettere
Ciao Fringui75, grazie mille per i tuoi consigli. Se ho ben capito, esistono dei motori somfy che hanno il modulo radio già integrato (cosa che non avevo capito). Così ti basta portare il 220v ed avere un telecomando. Ho capito bene ? (pensavo che fosse sempre necessario un modulo radio a parte).
Sulle due modalità, (IO vs RTS) ho guardato un pochino i motori somfy disponibili nei documenti griesser e per i metalunic ci sono solo gli RTS (in particolare J406 RTS / J410 RTS / J418 RTS). Non si menzionano gli IO. Per caso hai qualche info in merito ?
Sia per RTS che per IO, c'è il Connexoon (connexoon rts e connexoon io) (che costa molto meno del tahoma)
Poi chi mi vende frangisole spinge per i motori elero che non hanno radio integrata. Potrei (non che l'idea mi piaccia) tenere i motori elero e usare i moduli radio somfy RTS: https://shop.somfy.it/micro-ricevitore-rad...elettriche.html. 1 per ogni motore.
Driei che la soluzione che più mi paice al momento è proprio quella con motori o rts o io + telecomando (o pulsante).
Invece, sai per caso qualcosa su shelly 2.5 e sonoff abbianti ai frangisole ?
ciao a tutti, sono in procinto di mettere 4 frangisole metalunic: 2+2 ...nel senso che sono due vetrate e su ogni singola vetrata ci saranno due motori. Le vetrate non sono vicine.
L'installatore mi propone 4 ricevitore radio della elero + 1 telecomando a 5 canali. Il prezzo dei ricevitori elero mi sembra folle, e in più dovrei poi prendere elero centero home per avere la possibilità di comandare tutto da app. E anche di elero centero home non ne sento parlare un gran che bene (ma le opinioni sono poche).
In casa ho parecchi shelly ma non so se uno shelly 2.5 può andare bene per i frangisole che hanno anche l'orientamento delle lamelle. Ci sono anche i sonoff...ma ho lo stesso dubbio degli shelly. Per gli shelly poi (non so per i sonoff che forse hanno qualcosa) non esiste al momento un telecomando radio e quinid in casa dovrei sempre usare o app o alexa (ma come faccio a regolare lamelle con alexa ?).
Ho visto che anche la somfy propone soluzioni simili alla elero con una base da mettere in casa ma non mi piace moltissimo (base per allarme, base per camere, base per frangisole....che noiaaaa :-DDD ).
PS: in ogni caso i motori dei frangisole saranno della elero perchè l'installatore ci ha fortemente consigliati questi. Invece non ha niente da ridire sulla parte di domotica/automazione.
ciao a tutti, dopo un inverno passato con unità esterna a sud senza sensore di temperatura aggiuntiva, mi sono deciso a mettere la sonda opzionale (riesco a metterla ad est) visto che l'anno scorso mi è capito di avere fuori 12 gradi e vedere 35 gradi sul display nell'unità interna --> no riscaldamento.
Naturalmente nel manuale di installazione non viene riportato il codice della sonda esterna e neanche nelle istruzioni per l'uso.
Ho certo un po' in internet e mi imbattevo sempre nella sonda Rocon OT1 (nel manuale di istruzione del modello precendete con r410 veniva riportato proprio la rocon OT1). Pensavo di andare sul sicuro e l'ho comperata. Esteticamente è questa:
L'ho collegata e con una temperatura esterna di 20 gradi, vengono rilevati circa 43 gradi (dal display dell'unità interna).
Ho provato a ridurre lunghezza cavo (2x1mm) ma sempre attorno ai 43 gradi. Nel menù della macchina c'è modo di tarare la sonda ma il range è -5 / +5 gradi....a me servirebbe un -25 .
Al che mi sono studiato meglio i manuali e cataloghi daikin e controllando sul loro Daikin Listino Riscaldamento 07.2020.pdf trovo:
Ok, quindi la sonda giusta sembra essere la EKRSC1. Cerco in intenret e trovo che dovrebbe essere così: