    CITAZIONE (irisplus cazzatone @ 5/1/2021, 13:50) 
    Io mi porrei la domanda
    Da dove spunta quel T gdc nom di 44°
    Esiste qualche parametro impostato su quel valore?
    Se la risposta è no, di certo qualche cosa nella unitá interna non funziona.
    Software ,sonde ? Al centro assistenza la risposta, immaginando che la tua hpsu sia ..ancora in garanzia.

    La funzione interlincfct è su off e non ci sono parametri impostati su 44' se non la temepratura Acs. Ho chimamato oggi daikin e mi mandano un tecnico il giorno 13... Speriamo che risolva. La pompa non è più in garanzia per he è del 2016. Possibile che mentre fa acs immetta calore nel circuito radiante sia una cosa normale come diceva uno dei primi utenti che mi ha risposto?
  2. .
    Domani lo farò. Grazie mille per l'aiuto. Ti farò sapere.
  3. .
    Ecco qui
  4. .
    44 è la temperatura di mandata che la pompa segna come impostata anche se io non l'ho mai impostata così alta
  5. .
    In questo momento acs è a 39 e sta immettendo acqua a 36 nel circuito di riscaldamento.... Se non spengo i termostati faccio la sauna
  6. .
    CITAZIONE (mambremario @ 4/1/2021, 21:49) 
    Mi sembra esagerata da 11kw.. Ho un amico di Trento che ha una 6kw per 150mq casa A+. Probabilmente è per quello che hai anche problemi di flusso volumetrico

    infatti sicuramente è troppo grossa ma se non immettesse calore lato radiante potrei tenere tranquillamente i termostati aperti senza vere problemi
  7. .
    CITAZIONE (mambremario @ 4/1/2021, 21:35) 
    10Mwh termici? Ma la pdc da quanti kw?
    Casa su 3 piani, ma vai in diretta sull'impianto o hai accumulo inerziale con pompe di rilancio?

    PDC da 11kw con accumulo interno da 500 litri. Non ho altre pompe di rilancio.
  8. .
    Ora ho staccato la corrente al compressore per fare acd solo con le resistenze.

    L'involucro ha una trasmittenza di U:0,14
    tripli vetri e vmc

    Il consumo del 2019 è stato di 7,7 MWh mentre nel 2020 10MWh ma è da ottobre che litigo con la pompa e per questo motivo ho raddoppiato i consumi degli ultimi mesi.

    La casa è 165mq circa su tre piani con cantina che da quest'anno è riscaldata (come dicevo ad inizio del post su consigli dell'idraulico per aumentare il flusso volumetrico) ma non isolata
  9. .
    CITAZIONE (mambremario @ 4/1/2021, 21:04) 
    Ai certo a display ma meccanicamente non mi si muoveva completamente

    Allora domani chiamo Daikin perché a questo punto penso che il problema possa essere solo quello. C'è modo per staccare momentaneamente il compressore ed usare solo le resistenze per fare acs? Ora sono a - 2 e se vanno compressore ed acs mi stacca la corrente ( arrivo a consumare 8 kw e ho contratto da 6)
  10. .
    CITAZIONE (mambremario @ 4/1/2021, 21:01) 
    0.2 è bassissima.. Ma che casa hai?

    Casa clima A certificata da casa clima di Bolzano
  11. .
    C'è modo per vedere se la valvola funziona bene. Dal parametro bpv sembra funzionare bene. 0% quando riscalda e 100% quando produce acqua calda.
  12. .
    Io ho la curva impostata a 0,2 e non ho mai freddo in casa. Potrei abbassare in qoalche altro modo la mandata? Meglio abbassare ancora la curva?
  13. .
    Come temp mandata giorno ho 40 e max T flow 31

    Se riesco a risolvere la situazione sono disponibile anche a mettere la mandata fissa. Pensi sia meglio? Intanto la temepratura acs è salita a 33
  14. .
    San Leonardo in Passiria in provincia di Bolzano (700 Mt. S.L.M)

    Il mio problema nasce proprio dal fatto che se lascio resistenza attive e tutti i termostati aperti succede che la pompa immette acqua calda nel circuito radiante e a casa si muore di caldo.
  15. .
    Anche io non sono mai sceso sotto i 35.oggi per per la prina volta ho spento le resistenze. Intanto ti ringrazio per la pazienza e la disponibilità.