    non è che a -7 aumenta la potenza perchè usa la resistenza ?
  2. .
    perchè ?
    hai qualche suggerimento
  3. .
    dalle mie parti l'acqua dell'acquedotto puo arriva a 5 gradi...
  4. .
    aspetto, aspetto, non ho fretta

    si, vorrei recuperare questo calore ma non perchè penso sia gratis, ma perchè è distribuito nel tempo
    Cosi dovrei trovarmi l'acqua a 25/28 gradi in ingresso al boiler vero e proprio e diminuire i tempi di ripristino dell acs

    buona domenica
  5. .
    Idea doppio boiler con preriscaldo
    in previsione della PDC per riscaldamento, in sostituzione della caldaia

    ho pensato ad una configurazione cosi:
    boiler1 150lt con serpentino e resistenza
    boiler2 150lt con serpentino e resistenza

    collegati in serie
    entrata AF boiler1 uscita boiler1 entrata boiler2 uscita boiler2 utenze

    nel boiler2 l'acqua è riscaldata dalla pdc tramite lo scambiatore
    e con la resistenza che tengo di backup nel caso di fermi pdc

    nel boiler1 l'acqua è preriscaldata dal ritorno del riscaldamento a pavimento, quindi parliamo di 25/30 gradi
    bypassabile pr l'estate quando la pdc è in raffreddamento
    (e sempre con la resistenza di backup nel caso di fermi pdc)

    i boiler costano 200euro cad, quindi molto meno uno solo da 300lt

    cosa ne pensate?
  6. .
    @FrinGui
    Mi sono letto tutto il 3ad, molto interessante e molte grazie a FrinGui per averlo condiviso
    I miei timori riguardo la pdc sono proprio relativi a quelli che ha vissuto tu, ci mette 2 ore a fare acs e intanto il massetto si raffredda ma in casa faceva gia freddo da 2 ore... è vero che la tua è un po sottoddimensionata ma anche con la 8kw non è che cambierà molto
    due curiosità
    in pratica quanti giorni era in sofferenza ?
    mi sembra strano che non consumava mai più di 1kw, la versione da 6kw come la tua dovrebbe superare i 2kw
  7. .
    l'avevo pensato anch'io però va dimensionato bene, perchè i 4 litri freddia 20gradi (saranno alla temp. della casa) si mecoleranno ai 10 del boilerino e lo raffreddano, speriamo non troppo...
  8. .
    Ho misurato, è arrivata calda (aprendo solo calda) dopo 42 secondi e 4 litri
  9. .
    Appena ho occasione misuro sia i litri che il tempo effettivo, però siamo a ottobre con 23 gradi esterni e interni, sarebbe meglio misurare a gennaio con -2 est e 20 int per evidenziare maggiormente il problema
  10. .
    QUOTE (Fringui75 @ 7/23/2018, 09:50 AM) 
    ...
    Ho acquistato una piccola caldaietta, di quelle che si usano in campeggio per farsi la doccia, portatili..

    potresti essere cosi gentile da dare qualche info, cosi, tanto per togliersi la curiosità...
  11. .
    QUOTE (PID_Block @ 10/10/2018, 07:31 AM) 
    QUOTE (subitomauro @ 8/10/2018, 22:39) 
    per la corrente non dovrebbero esserci problemi, dovrebbe reggere 10A quindi no problem per 1500w
    per la misura della temp max non ho ancora trovato indicazioni, cercherò ancora...
    grazie

    Attenzione ad un altro aspetto. Ti viene suggerito di sostituire il termostato di sicurezza meccanico con quello elettronico . Beh credo che a livello normativo non sia corretto. E nemmeno il buon senso mi direbbe di farlo. Va inserito in serie. Un'avaria del'elettronica, una lettura non corretta del sensore...cosa potrebbero comportare in assenza del termostato di sicurezza? Una bella pentola a pressione. E quando viene aperta l'acqua calda? Non vorrei essere in quella persona.
    Di fatto un pozzetto disponibile non c'è l'hai. Mi limiterei a gestire fasce orarie di in/off agendo sull'alimentazione del boiler.

    Giusto
    la sicurezza prima di tutto
    solo timer
    nessuna modifica al boiler
  12. .
    Casa su 3 livelli
    piano taverna con locale tecnico con caldaia a condensazione per riscaldamento e acs con accumulo di 100lt
    Piano terra abitato
    Piano mansarda

    nel bagno in mansarda i tempi di attesa per l'acqua calda sono un po troppo elevati
    soprattutto in inverno e peggiorati dal aver cambiato gli aeratori ai rubinetti pssando
    da 9 litri/min a 6litri/min

    era previsto un ricircolo, ma per problemi vari non è usabile

    qualche suggerimento?
  13. .
    per la corrente non dovrebbero esserci problemi, dovrebbe reggere 10A quindi no problem per 1500w
    per la misura della temp max non ho ancora trovato indicazioni, cercherò ancora...
    grazie
  14. .
    grazie mille, vedrò cosa riesco fare


    Scusa FrinGui, ne approfitto delle tue risposte per chiederti alcune cose

    Nella schermata del tuo emoncms.org vedo che adesso hai 25.3 gradi! non sono troppi? stai riscaldando?
    quallo in alto a sinistra che indica 20.8 ggradi è la PDC (che èspenta) ?
    l'indicatore casa indica quasi sempre (non è che lo guardo ogni momento eh) 135Wh e impianto 12Wh, cosa sono?
  15. .
    Interessanti questi sonoff

    Arduino era per dire, se trovo già fatto, molto meglio

    Ma dovrei riuscire a mettere la sonda temperatura in posizione opportuna...

    Ciao
    Mauro