CercaEnergia

Posts written by irispluscazzatone

  1. .
    No, niente addolcitore.
    In rete ho visto di peggio
  2. .
    Incuriosito dalla foto che hai postato, ho dato un occhiata al defangatore caleffi x vedere in quali condizioni si trovava dopo 3/4 anni che ho messo in funzione nuovo impianto.
    Il mio risulta perfettamente pulito o almeno acqua che usciva era pulita.
    Io però non l'ho smontato ma ho seguito le indicazioni
    https://www.caleffi.com/italy/it/blog/come...-un-dirtmagslim
  3. .
    Io ho una hpsu daikin/rotex da 4 kw, che ritengo essere un prodotto molto commerciale ( fra poco la vendono al supermecato), con tutti i difetti evidenziati e documentati anche sul forum, ma fa il suo lavoro.
    Ci sono prodotti migliori ?
    Ritengo di sì, ma alla luce dei consumi che ho, al prezzo che ho pagata, farei la medesima scelta.
    Da calcolo Casa Clima il fabb.termico è di 30 kw/mq, ripartito in
    Disp inv. 51,60 kwh/ma anno
    Disp vent vmc 7,08 kwh/anno ( che in realtà non ho )
    Guadagni carichi interni 15,45
    Guadagni solari 13,78

    Quindi involucro fatto bene ma non esasperato.

    Con t media giornaliera di questi giorni 4°, il consumo eLettrico é di 5/6 kwh. x avere una t interna che varia tra I 22 e 21°
    Diciamo che nelle peggiori condizioni esterne negli uktimi 3 anni, ho visto consumi max di 10/12 kwh/giorno.

    Tutto questo, dovrebbe fare pensare, prima di buttare denari.
  4. .
    Posso solo che condividere :thumbup.gif:
    Auguroni anche a te
  5. .
    Da utente che vive da ormai tre anni in una casa nuova, dove le prestazioni dell'involucro non sono "esasperate"ma dove i dettagli sono stati curati in modo maniacale, posso dire che la differenza di prezzo, legata alle prestazioni di una o altra pdc, non vale la candela.
    Io valuterei affidabilità e assistenza.
  6. .
    S si parla dell'area di sedime al p.t del fabbricato.
    Quindi non vale esempio fatto
  7. .
    www.google.com/amp/s/lamiacasaelet...-di-calore/amp/

    Una differenza notevole tra dati teorici e dati reali
  8. .
    Infatti ....

    Che l’abitazione offra massa termica, sfasamento ed attenuazioni tali da mantenere costante il carico sulle 24 ore.....non credo proprio con condizioni climatiche esterne di questi giorni.

    Almeno la casa in oggetto
  9. .
    CITAZIONE (PID_Block @ 13/12/2019, 17:18) 
    Ramonz, proviamo a contestualizzare i consumi, fornendo anche un'indicazione sull'energia termica.
    Le condizioni di 20 kWh sono descritte dall'ultima foto che ci hai inviato e che ho allegato?
    Forse era precedente ed i carichi sono ulteriormente aumentati.

    Il carico è stabile sulle 24 ore, per le caratteristiche dell'involucro stesso.
    Il calcolo della potenza termica lo trovate in un intervento di qualche giorno fa ed è pari a 2760 W
    Dividendo i 20 kWh sulle 24 ore ho 833 W di consumo ora.

    Il COP globale è quindi pari a 3,31.

    Con una media della t esterna sulle 24 h da capire.
    Io leggo con t est 6°al momento della foto.
    Direi che non é un elemento trascurabile.
    Non credo che i 20 kwh fossero riferiti alla giornata a cui si riferisce la foto.
  10. .
    Vero.
    In generale è così sopratutto se prendi da impresa.
    Se invece la costruisci tu e segui pure i lavori come direttore tecnico, verificando e controllando che tutto sia fatto come da progetto esecutivo, ti assicuro che nella realtá il tuo fabb.termico è minore rispetto quello fatto da calcolo, Evidentemente nel calcolo sono previsti dei coeff di maggiorazione che danno dei margini.
  11. .
    Finalmente qualche numero sui consumi giornalieri, considerando involucro e temperature esterne a cui si riferisce.
    Questo, in.linea di massima, mi conforta almeno per il riscaldamento.
    Resta il dato acs da estrapolare sui quei 20 kwh/giorno che é personale.
  12. .
    Come sempre hai ragione :thumbup.gif:
  13. .
    Cosa fai Pid Rock ?...ripeti la banalitá con i numeri.
  14. .
    Metterei in relazione le dispersioni al delta t tra t accumulo e t ambiente.
    Accumulo a 53°, disperde piu velocemente che averlo a t + basse.
    Banale ... ma meglio ricordarlo.
  15. .
    Non credo ci siano novitá.
    Unico appunto .lavora con t di mandata che arrivano oltre 30/32, erogando e gestendo una potenza termica durante on, costante o quasi.
106 replies since 14/12/2017
.