deltaT minimo per attivazione drain-back

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. Fringui75
     
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,487
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Ai tempi, quando avevo il solare, purtroppo non a svuotamento.. il solo cambio del circolatore mi ha fatto recuperare in corrente il costo della sua sostituzione, sono passato da un vecchio circolatore che mi avevano installato da un'80ina di Watt ad uno "nuovo" che ne consumava tipo 4 al minimo e bastava tenerlo a 7watt per arrivare alla portata richiesta.
    La differenza però con un sistema a svuotamento è che deve spingere l'acqua fino ai pannelli.. se non ricordo male questo sistema ha però 2 pompe.. una per far circolare l'acqua, l'altro per aiutare a spingere in quota il fluido.

    Il delta di gradi serve per ottimizzare lo scambiatore dell'accumulo.. sotto una cerca differenza di temperatura sia il pannelli che lo scambiatore non scambia quanto potrebbe, inoltre se il ritorno ai pannelli è troppo basso potrebbe continuare a fare diversi on/off il circolatore, rischiando di dove continuamente svuotare e riempire il sistema.
     
    .