    La tua VMC ha un integrazione "passiva", ovvero che segue la logica del pavimento radiante e non della vmc stessa. In poche parole la vmc va sempre e, quando è accesso il riscaldamento, una parte di quella acqua calda scalda un po l'aria in uscita della vmc (la stessa logica della mia uta, guarda la mia firma).
    Ora, è normale che in condizioni standard l'aria esca a 16-17 gradi, ma se ti da fastidio vuoldire l'aria che esce dalle bocchette troppo forte oppure la presenza di persone è troppo vicina alle bocchette stesse. In ogni caso devi abbassare la portata dell'aria per sentire meno discomfort. Idealmente devi mettere alta portata quando va il riscaldamento e bassa portata (al limite del ricambio voluto) quando è spento.
     
    .