    Se spegne il bruciatore ma continua a lavorare il circolatore, vuol dire che ha raggiunto la temperatura di setpoint almeno sulla mandata.
    Potrebbe essere che non circola abbastanza acqua e allora sale la mandata ma in realtà il pavimento resta freddo perchè non gira l'acqua.
    Dovresti controllare lA temperatura dell'acqua sul ritorno in caldaia, solitamente su impianti a pavimento si lavora con differenza di temperatura di 5 gradi.
    Se il circolatore ha una regolazione mettilo al massimo e controlla che non ci siano bypass tra mandata e ritorno.

    Infine non capisco come abbiano regolato la caldaia, se non è a condensazione farla lavorare a 35 gradi la uccidi presto.
     
    .