    buongiorno,
    mi chiamo Elia e sono nuovo sul forum. cerco un vs. gradito aiuto. io e mia moglie abbiamo fatto installare a casa nostra la Rizzoli stp, un puffer da 600 litri e termosifoni su due piani.

    il problema è che i termosifoni del piano inferiore rimangono freddi da metà in giù e tiepidi sopra (sono alti 1,5 metri). mentre i termosifoni nel piano superiore sono "quasi" interamente caldi ma non caldissimi, preciso però che sono più bassi, circa 60cm-70cm di altezza

    sono 5 gg che spingiamo la stufa con tanta legna. la temperatura segnata sul display digitale della stufa riesce ad arrivare ai 73°C, mentre il termometro sul puffer raggiunge a malapena i 60°c.

    i dati tecnici della stufa sono:
    Potenza nominale complessiva: 11,3-30,7 kW
    Potenza nominale all'acqua: 6,5-20,3 kW
    Potenza nominale in riscaldamento: 4,7-10,4 kW
    Rendimento a potenza nominale: 80,3-70,2%

    preciso che la casa ha una superficie di 240 metri quadri.
    qualche suggerimento? la ditta che ci ha montato il tutto dice che bisogna bruciare più legna.
    grazie.
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,481
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Il circolatore è al massimo?
    Hai valvola anticondensa?
    Chi attiva il circolatore?
     
    .