    Un misuratore di portata da canale!;)
    Quello che ho io è a filo caldo, ci sono altri principi di misura, ma la cosa importante per avere una misura attendibile è misurarla in un tratto rettilineo, ed è su questo punto che il mio idraulico ha sbagliato totalmente: generalmente le bocchette sono montate in curva, per misurare la portata ci devi innestare un tubo dello stesso diametro della bocchetta di lunghezza di circa 1m(ad essere precisi la lunghezza dovrebbe essere di circa 8-10 diametri) con lo strumento montato a metà, in quanto tutti gli strumenti di portata misurano correttamente se la portata è uniformemente distribuita su tutta la sezione, se lo strumento lo appoggi davanti la bocchetta legge banane, no portata!
    Ed indovinate un po' come aveva regolato il mio idraulico?
     
    .