problema temperatura rilevata su pannelli

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. overpack
     
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    2,288

    Status
    Offline
    resta a 20 gradi perche acqua calda sale da accumulo e scalda pannello (e sonda)
    Se tubo è grosso, puo anche innestarsi sulla sola mandata o sul solo ritorno..acqua si fredda sul pannello e dunque "cade" dentro accumulo perche piu densa..ma per farlo, deve "spingere su" acqua piu calda, che ha come unico sfogo il pannello..ma poi quando è li si raffredda piu di quella sotto..etc..e va avanti per tutta la notte
    Se hai 2 valvole di intercettazione..prova a chiuderle alle 9 di sera e vedi alle 5 del mattino se leggi ancora T elevate.
    ovvio..adesso che ci sono T elevate anche di notte...è piu difficile capire bene..ma se chiudi tutto e la T esterna scende a 15 non puo il pannello restare a 20...
     
    .