-
overpack
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 2,288
- Status
- Offline
|
|
resta a 20 gradi perche acqua calda sale da accumulo e scalda pannello (e sonda) Se tubo è grosso, puo anche innestarsi sulla sola mandata o sul solo ritorno..acqua si fredda sul pannello e dunque "cade" dentro accumulo perche piu densa..ma per farlo, deve "spingere su" acqua piu calda, che ha come unico sfogo il pannello..ma poi quando è li si raffredda piu di quella sotto..etc..e va avanti per tutta la notte Se hai 2 valvole di intercettazione..prova a chiuderle alle 9 di sera e vedi alle 5 del mattino se leggi ancora T elevate. ovvio..adesso che ci sono T elevate anche di notte...è piu difficile capire bene..ma se chiudi tutto e la T esterna scende a 15 non puo il pannello restare a 20...
|
|
| .
|
30 replies since 9/5/2020, 09:13 1880 views
.