problema temperatura rilevata su pannelli

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. jackz
     
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    96

    Status
    Offline
    ciao, grazie ancora per le risposte.
    La funzione antigelo è sempre stata disabilitata, quindi non può essere quella la causa.
    Mi interessa il discorso effetto termosifone... ma qual'è il senso? prima la valvola non lavorava bene e quindi il circuito fermo si svuotava nel punto più alto (sonda) restituendo in centralina un valore pari alla temperatura esterna e ora che la valvola è sbloccata (e il circuito sfiatato) l'acqua calda resta a contatto con la sonda misurando temperature più alte della temperatura esterna? Quindi per voi è normale che con 0° esterni il pannello restituisca 20 gradi per tutta la notte fino al mattino? possibile che la dispersione sia pari a 0 nel pozzetto di alloggiamento della sonda? :sad2.gif:
     
    .
30 replies since 9/5/2020, 09:13   1880 views