Idea doppio boiler con preriscaldo in previsione della PDC per riscaldamento, in sostituzione della caldaia
ho pensato ad una configurazione cosi: boiler1 150lt con serpentino e resistenza boiler2 150lt con serpentino e resistenza
collegati in serie entrata AF boiler1 uscita boiler1 entrata boiler2 uscita boiler2 utenze
nel boiler2 l'acqua è riscaldata dalla pdc tramite lo scambiatore e con la resistenza che tengo di backup nel caso di fermi pdc
nel boiler1 l'acqua è preriscaldata dal ritorno del riscaldamento a pavimento, quindi parliamo di 25/30 gradi bypassabile pr l'estate quando la pdc è in raffreddamento (e sempre con la resistenza di backup nel caso di fermi pdc)
i boiler costano 200euro cad, quindi molto meno uno solo da 300lt
cosa ne pensate?
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,483
- Location
- Cannobio
- Status
- Anonymous
|
|
Una sola domanda.. Perché?!?!
|
|
| .
|
-
| .
|
Seguace
- Group
- Member
- Posts
- 396
- Status
- Offline
|
|
aspetta aspetta
vorresti "recuperare" parte del calore in riscaldamento per cederlo all'acs???
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 93
- Location
- Alto Milanese
- Status
- Offline
|
|
aspetto, aspetto, non ho fretta
si, vorrei recuperare questo calore ma non perchè penso sia gratis, ma perchè è distribuito nel tempo Cosi dovrei trovarmi l'acqua a 25/28 gradi in ingresso al boiler vero e proprio e diminuire i tempi di ripristino dell acs
buona domenica
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 93
- Location
- Alto Milanese
- Status
- Offline
|
|
dalle mie parti l'acqua dell'acquedotto puo arriva a 5 gradi...
|
|
| .
|
-
| .
|
Seguace
- Group
- Member
- Posts
- 396
- Status
- Offline
|
|
capisco.
per caso stai guardando il classico scaldabagno con serpentina "solare"?
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 93
- Location
- Alto Milanese
- Status
- Offline
|
|
perchè ? hai qualche suggerimento
|
|
| .
|
-
| .
|
Seguace
- Group
- Member
- Posts
- 396
- Status
- Offline
|
|
la serpentina di cui dispongono credo non sia troppo generosa, ergo non so se ben si presta al funzionamento con pdc.
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 12,483
- Location
- Cannobio
- Status
- Anonymous
|
|
Guarda che il ritorno del riscaldamento, soprattutto se fatto con pdc non è per nulla gratis, anzi.. Deve essere ben bilanciato per far funzionare in modo corretto la pdc. Non puoi ghiacciare il ritorno senza conseguenze.. Non è una buona idea..
Se fosse fatto con termostufa ad esempio servirebbe comunque una valvola anticondensa perché neppure quella puoi raffreddarla a casaccio..
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 93
- Location
- Alto Milanese
- Status
- Offline
|
|
se fosse un problema per l'impianto potrei usare un lydos hybrid da 500e come preriscaldo...
|
|
| .
|
-
| .
|
Seguace
- Group
- Member
- Posts
- 396
- Status
- Offline
|
|
non ho capito l'ultimo post. ma è colpa mia forse.
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 2,288
- Status
- Offline
|
|
mauro
il problema legionella te lo vuoi tenere? e gestire con sanificazioni a resistenza? ma defi sanificare anche il boiler i preruiscaldo, in paralleo all'altro..dunque lo devi bypassare..sanificarlo a resistenza..e poi che fai, lo ricolleghi e mandi quell'energia nel pavimento? oppure aspetti di usarla con le doccioe? ma chi gestisce sta menata ogni settimana?
Non è meglio comprare un accumulo PIT come si deve ed eviatre di far ammalare di legionella la propria famiglia?
Per farlo come vuoi fare tu dovresti farlo con DUE PIT..ma costicchiano.
Il tutto pe rportare con cop piu alto ACS da 10 a 28 gradi..MA aggiungendo dispersioni di un SECONDO accumulo..se va bene fai PARI E PATTA..dunque se spendi piu per 2 PIT piccoli rispetto ad uno grande, perche farlo?
|
|
| .
|
-
| .
|
Interessato
- Group
- Member
- Posts
- 93
- Location
- Alto Milanese
- Status
- Offline
|
|
tu hai una statistica vera e precisa di quante persone si mmalano di legionella in casa ?
noi siamo 4 aduti in casa, hai presente quanto sta ferma l'acqua al massimo ? qualche ora...
|
|
| .
|
-
| .
|
Seguace
- Group
- Member
- Posts
- 396
- Status
- Offline
|
|
non vorrei sembrare un insistente crociato, ma bada bene che i serpentini in acciaio degli scaldabagni in questione sono dimensionati per alta temperatura, ovvero la temperatura che una pdc non raggiunge. butta giu due numeri prima di procedere...
|
|
| .
|
-
| .
|
Veterano
- Group
- Member
- Posts
- 2,288
- Status
- Offline
|
|
Mauro..la ASL fa fatica a capire DOVE la gente si ammala di legionella..perche la spora di legionella esiste OVUNQUE, pure nell'acqua che usi tu. Dunque se la cerchi, la trovo SEMPRE E OVUNQUE in forma di spora. Poi sta a noi utenti EVITARE le condizioni in cui la spora produce il batterio. Insomma..quando la gente MUORE di legionella in ospedale..come succede SEMPRE, ogni anno...ad esempio quest'anno in periferia di Milano e in zona di Brescia mi pare..non è facilissimo dare la responsabilità all'impianto idrico, all'impianto di climatizzazione, ad impianti industriali..impianti di casa , di comunità, di alberghi, di scuole, etc. E allora mi chiedo..ma perche rischiare con al salute dei propri cari, con illusione di speculare 5 euro anno (che poi con le dispersioni forse sono piu i soldi che perdi che quelli che risparmi?) ovviamente se non prevedi trattamento con resistenza ad alta T su ENTRAMBI i serbatoi e IN CONTEMPORANEA ed ISOLANDO il primo dal riscaldamento (altrimenti non sale di T), il tuo impianto NON puo ricevere da installatore la DiCo. Dunque intanto non è detraibile ... poi una casa con un impianto non a norma, vale meno... poi se mia figlia fosse ospite a cassa tua e per caso la contrae, stai certo che ti faccio causa. Poi..tu dici "uso tanta acqua"..e non vai mai via per 7-8 giorni? bah...
Comunque, ognuno faccia come crede...io di certo non voglio correre rischi per qualche euro a fine anno.
|
|
| .
|