bagno distante dalla caldaia e tempi lunghi per acqua calda

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    93
    Location
    Alto Milanese

    Status
    Offline
    Casa su 3 livelli
    piano taverna con locale tecnico con caldaia a condensazione per riscaldamento e acs con accumulo di 100lt
    Piano terra abitato
    Piano mansarda

    nel bagno in mansarda i tempi di attesa per l'acqua calda sono un po troppo elevati
    soprattutto in inverno e peggiorati dal aver cambiato gli aeratori ai rubinetti pssando
    da 9 litri/min a 6litri/min

    era previsto un ricircolo, ma per problemi vari non è usabile

    qualche suggerimento?
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Seguace

    Group
    Member
    Posts
    396

    Status
    Offline
    perdona la brutalità della domanda:

    secchio alla mano, quanti litri di acqua devi "buttare" prima che arrivi acqua calda?

    io la misura la farei....
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    93
    Location
    Alto Milanese

    Status
    Offline
    Appena ho occasione misuro sia i litri che il tempo effettivo, però siamo a ottobre con 23 gradi esterni e interni, sarebbe meglio misurare a gennaio con -2 est e 20 int per evidenziare maggiormente il problema
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Neofita

    Group
    Member
    Posts
    48

    Status
    Offline
    Anche io sono curioso di saperlo. Farei una prima misura nella seconda metà e magari una seconda in inverno
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    93
    Location
    Alto Milanese

    Status
    Offline
    Ho misurato, è arrivata calda (aprendo solo calda) dopo 42 secondi e 4 litri
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Seguace

    Group
    Member
    Posts
    396

    Status
    Offline
    scaldino elettrico da 10 litri, regolato basso, posto in bagno.

    da servire in ingresso con l acqua calda proveniente dalla caldaia..
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    93
    Location
    Alto Milanese

    Status
    Offline
    l'avevo pensato anch'io però va dimensionato bene, perchè i 4 litri freddia 20gradi (saranno alla temp. della casa) si mecoleranno ai 10 del boilerino e lo raffreddano, speriamo non troppo...
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Seguace

    Group
    Member
    Posts
    396

    Status
    Offline
    boiler sempre acceso regolato ad una 50ina di gradi.

    il prelievo caldo è istantaneo perché il boiler è in temperatura.
    l acqua che nel frattempo inizia a riscaldarsi in caldaia, e che dunque non arriva fredda del tutto, incontra la resistenza accesa del boiler che fa il suo...
    i 4 litri dovrebbero perdersi nei 10 15lt del boilerino ed il gioco è fatto.appena portata da caldaia è scalda spegne pure la resistenza
     
    .
  9. Kpa
     
    .

    User deleted


    Scusa la domanda, ma perché vuoi fare delle invenzioni, l'acqua calda è già stata inventata. Metti a posto il ricircolo con termostato sul tubo del ricircolo stesso che fa partire la pompetta quando la T del tubo scende sotto es 35 C°. Ciao
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    12,483
    Location
    Cannobio

    Status
    Anonymous
    Il boiler sotto lavello non è un'invenzione nuova.. è un sistema utilizzato per non attendere l'arrivo dell'acqua calda quando c'è molta distanza e non c'è un tubo di ricircolo o quando ha problemi, come in questo caso.

    La tua soluzione è uno spreco abbastanza grosso di energia.. se ci fosse il tubo, meglio un circolatore che si attiva con la luce del bagno con un termostato che stacca al raggiungimento della T si partenza sul ritorno.
     
    .
9 replies since 8/10/2018, 21:51   1080 views