    ragazzi qualcuno sa se è fortemente controindicato mettere la ripresa sporca sui fornelli o cmq sullo sbocco della cappa o nei pressi diretti della stessa?? qualcuno mi ha detto che si sporcano di grasso e olio con niente anche con cotture light
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    160

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Ramonz @ 21/10/2019, 20:35) 
    Grande PID! Son sicuro che Nogas non si è nemmeno messo a tavola stasera e sta già calcolando le perdite di carico del suo futuro impianto :D

    Nogas,
    quando hai finito con le perdite di carico, ho bisogno di una tua consulenza elettrica. Questo vale anche per gli altri skillati in elettrotecnica che hanno tenuto banco qualche giorno fa sugli interruttori...

    Come avevo detto tempo fa, l'HPU ha la funzione di consenso da FV. In pratica, quando è in modalità ventilazione, se c'è produzione da FV si attiva la resistenza da 2 kW nell'accumulo acs.
    Forse ricorderete anche la mia idea di mettere qualcosa che dia il consenso SOLO quando produzione da FV è superiore ad un certo valore (diciamo 2 kW) per evitare che la resistenza si attivi quando FV sta producendo "poco".
    Il top del top sarebbe dare il consenso quando "prod FV - assorbimento elettrico casa > 2 kW" ma forse questo complica parecchio le cose.

    Voi cosa utilizzereste? Un controllo carichi con toroide sulla linea del FV che chiude il contatto solo sopra i 2 kW?
    O cos'altro? Qual è secondo voi la soluzione più smart e possibilmente anche la più economica?

    é possibile che il sunny boy abbia già qualcosa di programmabile al suo interno?


    Grazie

    Ciao, alla fine come sei riuscito a gestire il contatto dell’uscita per fotovoltaico dell’HPU?
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    275

    Status
    Offline
    Si si, avevo risolto con Shelly. Se ne è parlato qui sul forum.
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Seguace

    Group
    Member
    Posts
    680

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Nogas @ 22/1/2021, 19:13) 
    ragazzi qualcuno sa se è fortemente controindicato mettere la ripresa sporca sui fornelli o cmq sullo sbocco della cappa o nei pressi diretti della stessa?? qualcuno mi ha detto che si sporcano di grasso e olio con niente anche con cotture light

    NESSUNO?
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    275

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Nogas @ 25/1/2021, 09:29) 
    CITAZIONE (Nogas @ 22/1/2021, 19:13) 
    ragazzi qualcuno sa se è fortemente controindicato mettere la ripresa sporca sui fornelli o cmq sullo sbocco della cappa o nei pressi diretti della stessa?? qualcuno mi ha detto che si sporcano di grasso e olio con niente anche con cotture light

    NESSUNO?

    Mah, io non vedo problemi a metterlo vicino all'uscita della cappa filtrante.
    Alla fine le particelle di grasso sono comunque in giro e prima o poi finiscono in ripresa.
    Certo, metterla direttamente sui fornelli credo sia sconsigliato perchè rischi di portarti in macchina qualcosa di più (tutte quelle goccioline che altrimenti cadrebbero a terra).
    Questa è solo la mia opinione.
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Seguace

    Group
    Member
    Posts
    680

    Status
    Offline
    Non si riscontrano comunque problemi di griglie o condotti con residui di olio grasso alimentare? Chiedo a voi che ce l'avete da tempo e che cucinate da tempo
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    275

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Nogas @ 25/1/2021, 09:50) 
    Non si riscontrano comunque problemi di griglie o condotti con residui di olio grasso alimentare? Chiedo a voi che ce l'avete da tempo e che cucinate da tempo

    Non trovo differenze rispetto alle griglie del bagno.
    Si sporcano allo stesso modo nel mio caso e la cappa la uso molto poco.
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Seguace

    Group
    Member
    Posts
    680

    Status
    Offline
    Ok grazie mille
     
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,515

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (Nogas @ 25/1/2021, 09:29) 
    CITAZIONE (Nogas @ 22/1/2021, 19:13) 
    ragazzi qualcuno sa se è fortemente controindicato mettere la ripresa sporca sui fornelli o cmq sullo sbocco della cappa o nei pressi diretti della stessa?? qualcuno mi ha detto che si sporcano di grasso e olio con niente anche con cotture light

    NESSUNO?

    Il problema si pone solo se la cappa viene tenuta spenta. La cappa accesa vince su una ripresa.
    Lo scopo della ripresa sporca nel locale cucina ha la funzione di prelevare aria “sporca” ed evitare odori nel locale (o nell’abitazione). Canali e griglia si sporcheranno, ma come sottolinea Ramonz quell’aria prima o poi dovrà essere ripresa.
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Seguace

    Group
    Member
    Posts
    680

    Status
    Offline
    Quindi come detto altre volte via di cappa passiva con filtri buoni e lo sbocco della stessa in prossimità della ripresa sporca.
    Cappa compensata mi pare una spesa che forse non vale la candela. Grazie mille a quanti interverranno
     
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Neofita

    Group
    Member
    Posts
    7

    Status
    Offline
    Buongirono a tutti,

    sono in procinto di ristrutturazione 110% e nel progetto ho fatto prevedere l'utilizzo dell macchina Compact 0.6, essendo la migliore delle soluzioni disponibili per chi vuole un unico impianto integrato.
    Era per me preroggativa di progetto avere un unico impianto centralizzato per riscalfamento, rafrescamento e ACS.

    Sapreste indicarmi cosa si intende per:
    "Nuovo sistema di post-riscaldamento elettrico per una risposta reattiva e il pieno sfruttamento della modalità fotovoltaica"

    Ho previsto casa full electric (8kW contatore + 6.6kWpk fotovoltaioco + 10kWh batterie), per tanto non mi preoccupa l'aggiunta di carichi alla PDC data la potenza disponibile, tuttavia non essendo la macchina così nota nemmeno agli addetti ai lavori vorrei chiedere se potete indicarmi quali opzioni configurabili/opzionabili (escluso ASU filtrazione)?

    ad esempio. per l'ACS mi è stato proposto l'aggiunta di ulteriore boiler. Io tendenzialmente non vorrei avere accrocchi altri rispetto alla Compact 0.6, per tanto svorrei capire cosa monta a standard e cosa si più aumentare sia per ACS che per riscaldamento.

    grazie
     
    .
  12.  
    .
    Avatar

    Seguace

    Group
    Member
    Posts
    680

    Status
    Offline
    La hpu600 ora compact 0.6 ha 200 litri di accumulo acqua calda sanitaria. Spesso generata gratuitamente dal recupero termodinamico e dal desurriscaldamento della macchina. La macchina ha anche una resistenza elettrica mi pare da 2kW, specie per le emergenze. E dispone inoltre di un contatto pulito che va a comandare tale resistenza per andare in accumulo di acs gratis. Questo contatto va collegato all' inverter del fotovoltaico adeguatamente programmato perché si chiuda oltre i 2kW di produzione. Se leggi indietro le altre pagine è tutto ben descritto.

    CITAZIONE (Diablo78 @ 20/1/2021, 00:22) 

    Come va diablo? Montata la macchina? Confermi la mezza giornata in due per il montaggio e collegamenti vari? Già messa in moto?
     
    .
  13.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    115

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Nogas @ 1/2/2021, 13:48) 
    Come va diablo? Montata la macchina? Confermi la mezza giornata in due per il montaggio e collegamenti vari? Già messa in moto?

    Io ti posso confermare la mezza giornata per il montaggio. In fase d'ordine Brofer ti può fornire uno schema predisposizione per gli allacci a muro e le relative quote. La macchina è predisposta per il ricircolo dell'ACS ma bisogna prevedere un circolatore (pompa) esterno.
     
    .
  14.  
    .
    Avatar

    Seguace

    Group
    Member
    Posts
    455
    Location
    Salento

    Status
    Anonymous
    Non ancora, purtroppo per avere l'iva agevolata l'ho dovuta includere nel contratto delle canalizzazioni e quindi mi ritrovo già la macchina. Quando finirò di mettere i mattoni e installare gli infissi (che anche essi sono già arrivati e pronti) farò portare la macchina in cantiere.
     
    .
  15.  
    .
    Avatar

    Interessato

    Group
    Member
    Posts
    115

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Edoardo Ruggeri @ 1/2/2021, 13:28) 
    Sapreste indicarmi cosa si intende per:
    "Nuovo sistema di post-riscaldamento elettrico per una risposta reattiva e il pieno sfruttamento della modalità fotovoltaica"
    ...
    ad esempio. per l'ACS mi è stato proposto l'aggiunta di ulteriore boiler. Io tendenzialmente non vorrei avere accrocchi altri rispetto alla Compact 0.6, per tanto svorrei capire cosa monta a standard e cosa si più aumentare sia per ACS che per riscaldamento.

    Il post riscaldamento elettrico sulla "vecchia" versione della HPU600 entra in funzione solo a compressore fermo -> quindi o con la macchina che sta facendo solo ventilazione o per fare il ciclo settimanale antilegionella. Nella nuova versione credo ci sia un differente software e circuiteria diversa che permettono alla macchina di sfruttare la resistenza elettrica anche in altre situazioni, ma oltre non so dirti visto che possiedo da soli 2 mesi la versione "vecchia" e che ho finora solo esperienza del funzionamento invernale.

    personalmente l'accumulo di ACS da 200 lt a 50°C per ora mi basta e avanza (2 adulti + 2 bambine). Anche in inverno, fase in cui il calore dell'ACS viene utilizzato per evitare sbrinamenti, non ho mai avuto problemi di ACS. La macchina ha la termostatica con cui puoi scegliere la miscelazione per regolare la T max di erogazione. Come dicevo poco sopra, la macchina ha uscita per il ricircolo dell'ACS ma bisogna aggiungere un circolatore esterno.

    per il riscaldamento non puoi aggiungere nulla... quella è la potenza della macchina. tieni presente che la macchina si può anche tarare diversamente aumentando leggermente i volumi di mandata e anche la T.max di mandata (arriva fino a 50°C).
     
    .