Consiglio collegamento Pompa di calore + serbatoio inerziale

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. clash4
     
    .

    User deleted


    Intendevo che la soluzione con l'inerziale in serie e le due pompa in serie non mi piace.
    Nella mia soluzione che corrisponde esattamente a quello che hai disegnato, le due pompe non sono in serie in quanto l'eccesso di portata e prevalenza della prima viene sfogato sull'inerziale, e la prima pompa non può da sola spingere sull'impianto secondario, tuttavia la seconda pesca esattamente prima dell'inerziale dove hai la temperatura "vergine" in uscita dalla PDC. Qual'ora la PDC si spenga perchè ha portato in temepratura l'inerziale la pompa sul secondario continua a pescare solo che il flusso che va dal T all'inerziale si inverte e torna virtualemnte nella configurazione che hai ora.
    Nel caso che ho "risolto" era la stessa identica situazione descritta. Metto la parola risolto tra virgolette perchè il vizio è a monte ovvero PDC troppo grande e accumulo troppo piccolo, rimane quindi sempre una soluzione tampone che però puoi percorrere con una piccola spesa e probabilmente risolvi abbastanza bene!
     
    .
42 replies since 6/6/2017, 08:08   18339 views