Ciao
un accumulo da 50 lt potrebbe miscelare "male" i 2 flussi, quello della pdc e quello lato impianto..perchè si creano delle circolazioni poco turbolente che "cortocircuitano" i due lati.
Siccome la tua macchina è una MONOBLOCCO (giusto?), in pratica hai lo scambiatore gas-acqua fuori, al freddo..quindi potrebbe anche essere che prelevi a X e (a compressore fermo) mandi a X-1..dipende poi anche DOVE sono messe le sonde di misura(vicino a serbatoio? o vicino a scambiatore?)..e anche da come sono tarate (o starate) le sonde.
Comunqnue quando parli di T Mandata molto vicina alla T Ritorno a compressore acceso (il che provoca poi lo spegnimento dello stesso..e i cicli frequenti di On e OFF)..mi confermi che capita anche se stai mandando a 50 gradi? e anche se al pompa lato impianto è accesa e i FC hanno ventole accese? E quando capita..vedi che lato pdc gai mandata esempio 45 e ritorno 44..e lato impianto hai mandata molto piu basse (esempio 35) e ritorno 30? con difficolta a scaldare casa sebbene la pdc si spenga?
Se SI a tutte le domande..allora è proprio una mancanza di miscelazione nel serbatoio. Se le pompe di circolazione sono gia al massimo (ambo i lati), la modifica che suggerisci tu è certamente indicata...mandata diretta e accumulo in serie sul ritorno... se esiste un termostato che oggi pilota il circolatore lato impianto, fai in modo che piloti la pdc, spegnendo la funzione RISC se la casa è soddisfatta
se invece quando mandi a 45 e su pdc hai ritorno caldo verso pdc..MA CONTEMPORANEAMENTE la mandata verso impianto è 45 e ritorno da impinato magari 35..allora hai poco prelievo dal serbatoio..poca circolazione lato impianto..o poca dissipazione (troppi FC chiusi o conventola ferma..poca necessita di scaldare e la pdc giustamente si ferma)...quale dei 2?
|
|
| .
|