    CITAZIONE (teone202 @ 21/12/2016, 19:29) 
    CITAZIONE (PID_Block @ 21/12/2016, 18:22) 
    Ho fatto un'analisi comparativa, non l'elogia di questa tipologia di macchine. È ovvio anche ai muri che la scelta di un qualunque generatore (caldaia o pdc che sia) va fatta sulle dispersioni alla temperatura di progetto.
    Salutami gli Elfi.

    Non volevo per nulla inficiare la tua disamina con il mio intervento.

    Visto che durante le mie considerazioni sulla mia futura casa ho visionato il materiale fornito dagli Elfi ho pensato di condividerlo. Mi aspettavo semmai una critica (costruttiva) ai valori riportati da chi sa interpretare (meglio di me) tutti i dati riportati nelle tabelle.

    Ciao Teone

    Teone dallo smartphone non avevo visto la tabella (che posseggo anche io), scusami per le parole.

    Analisi ad un temperatura esterna pari a -5°C. Per il confronto tra le unità cambia poco, ma facciamolo.

    CLIVET ELFOPACK
    Alla temperatura esterna di -5°C dichiara una potenza totale pari a 2,42 kW con 100 mc/h d'aria di rinnovo (sui 400 mc/h totali, 300 mc/h sono di ricircolo ambiente).
    Per portare 100 mc/h da -5°C a 20°C (aria neutra) servono 0,85 kW.
    Il contributo ai carichi ambiente è quindi pari a 2,42-0,85= 1,56 kW

    MYDATE RT
    Ho tre taglie con portate di rinnovo pari a 200, 250 e 300 mc/h.
    La potenza fornita a -7°C è rispettivamente paria a 1,83 kW, 2,68 kW e 3,64 kW (il contributo più grande è ovviamente quello neccesario a portare l'aria di rinnovo alle condizioni neutre).
    Dobbiamo sottrarre la quota ventilazione che calcoliamo a -5°C esterni in moda da compensare in accesso (a favore dell'unità) il calcolo della potenza totale fatto a -7°C.
    - per portare 200 mc/h da -5°C a 20°C (aria neutra) servono 1,72 kW;
    - per portare 250 mc/h da -5°C a 20°C (aria neutra) servono 2,14 kW;
    - per portare 300 mc/h da -5°C a 20°C (aria neutra) servono 2,57 kW.

    Il contributo ai carichi ambiente è quindi pari a:
    - 1,83-1,72=0,11 kW per la taglia piccola.
    - 2,68-2,14=0,54 kW per la taglia media.
    - 3,64-2,57=1,07 kW per la taglia grande.

    NILAN COMPACT P
    Ho tre curve di prestazione rispettivamente a 98mc/h, a 179 mc/h e 220 mc/h. In tali curve mi indicano la potenza totale e quella recuperata dal recuperatore statico in funzione della temperatura esterna (alla temperatura ambiente di 21°C).

    Dobbiamo sottrarre la quota ventilazione che risulta rispettivamente paria a:
    - per portare 98 mc/h da -5°C a 20°C (aria neutra) servono 0,84 kW;
    - per portare 179 mc/h da -5°C a 20°C (aria neutra) servono 1,53 kW;
    - per portare 220 mc/h da -5°C a 20°C (aria neutra) servono 1,88 kW.

    La potenza fornita totale a 21°C ambiente e -5°C°C esterni è rispettivamente paria a (estrapolazione per eccesso da curve di potenza):
    - per 98 mc/h pari a 1,2 kW;
    - per 179 mc/h pari a 1,9 kW;
    - per 220 mc/h pari a 2,28 kW.

    Facendo la proporzione sui 20°C ambiente le potenze totali a -5°C risultano:
    - per 98 mc/h pari a 1,25 kW;
    - per 179 mc/h pari a 1,97 kW;
    - per 220 mc/h pari a 2,39 kW.

    Il contributo ai carichi ambiente è quindi pari a:
    - 1,25-0,84= 0,41 kW per la portata di 98 mc/h.
    - 1,97-1,53= 0,44 kW per la portata di 179 mc/h.
    - 2,39-1,88= 0,51 kW per la portata di 220 mc/h.
     
    .